Проверка ожидаемого напряжения ИБП HP G3

У нас есть несколько ИБП HP G3 (большинство из них HP R1500 G3). Некоторые из наших ИБП постоянно переходили в режим Buck. Оказывается, их микропереключатели на задней панели никогда не менялись по умолчанию, предполагавшее входное напряжение 220 В, а наши схемы работают от 240 В (10 А).

Мне интересно, есть ли способ узнать ожидаемое напряжение ИБП (вручную через веб-интерфейс или через SNMP)?

Я покопался в интерфейсе, но единственный способ проверить его - это физически взглянуть на заднюю часть каждого ИБП (чего я не хочу делать!)

Я не знать что у него есть эта функция, но возможно, что вы можете получить ее из ОРЕХ. Их HCL говорит, что HP предоставила им документацию по протоколу для R1500 G2, так что есть некоторые разумные основания полагать, что она там может быть. Он также, очевидно, использует тот же протокол, что и ИБП Eaton, что может означать, что они переименованы в Eatons, и Eaton в какой-то степени спонсирует проект.

Кажется, что нет способа сделать это программно. В итоге я стал прищуриваться на DIP-переключатели на задней панели каждого ИБП.