Назад | Перейти на главную страницу

Код HP 341 «Физическое состояние диска: прогнозируемый сбой. Этот физический диск скоро выйдет из строя ».

это мой первый пост, так что несите меня сюда :-)

Задний план: У меня есть конфигурация RAID5 с 4 дисками, которые отлично работают в течение многих лет. После того, как один диск вышел из строя, я установил новые диски, которые нужно перестраивать, но он будет отмечать новые диски как сбой интеллектуального состояния.

Оборудование: HP Proliant ML350 G6, 6 ГБ ОЗУ, Xeon E5620, BIOS D22 Windows server 2008R2 (обновленный) Smart Array P410i 4x 300 ГБ SAS-диска 10k

Ситуация: Я купил 6 новых жестких дисков, и при восстановлении массива он получает статус «Умный». Я попробовал 5 из 6 дисков, и все получили одну и ту же ошибку.

Что я наделал: Обновлена ​​прошивка для рейд-контроллера и пары жестких дисков.

Я попытался настроить еще один логический диск с raid1, используя два из этих новых дисков, чтобы проверить их, и он работал без проблем.

Все диски были вставлены и извлечены при включении питания.

Мысли и вопросы: Неужели все 5 сломаны?

Есть ли способ сбросить статус smart-fail?

Вот свежий отчет ACU: https://dl.dropboxusercontent.com/u/15772069/report-4bef4a9c-00000cf8-00000000.zip , важная часть которого гласит:

ACU Version                             8.70.9.0
Diagnostic Module Version               5.2.64.0
INFOMGR Version                         6.0.1.0
Time Generated                          Monday November 23, 2015 9:22:40AM

Device Summary:
   Smart Array P410i in Embedded Slot

Consolidated Error Report:
   Controller: Smart Array P410i in Embedded Slot
       Device: Physical Drive 1I:1:2
      Message: The physical drive has failed.
   Controller: Smart Array P410i in Embedded Slot
       Device: Physical Drive 2I:1:6
      Message: Physical Drive State: Predictive failure. This physical drive is predicted to fail soon.
   Controller: Smart Array P410i in Embedded Slot
       Device: Physical Drive 2I:1:7
      Message: Physical Drive State: Predictive failure. This physical drive is predicted to fail soon.

Report for Smart Array P410i in Embedded Slot
---------------------------------------------

Smart Array P410i in Embedded Slot : Device Error Report

Device                Severity Error                                                                                    
--------------------- -------- ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Physical Drive 1I:1:2 Critical The physical drive has failed.
Physical Drive 2I:1:6 Warning  Physical Drive State: Predictive failure. This physical drive is predicted to fail soon.
Physical Drive 2I:1:7 Warning  Physical Drive State: Predictive failure. This physical drive is predicted to fail soon.

Я заменил диски другой партией, и теперь кажется, что smart staus в порядке, но иногда Windows жалуется на неисправные блоки или около того. : S

Эти 6 новых дисков со статусом «умный сбой» теперь находятся на другом сервере. Это ML350 G6 с последней прошивкой на контроллере P410i, а также приводы (я думаю). Я поместил все 6 дисков в новый диск RAID5 и просто инициализировал его. Кажется, работает очень хорошо, но все равно умный статус не работает.

Я сделал CTRL ALL SHOW CONFIG DETAIL, и вот результат. Есть ли способ сбросить смарт-статус или около того?

Smart Storage Administrator CLI 2.60.18.0

Обнаружение контроллеров ... Готово. Введите «help», чтобы получить список поддерживаемых команд. Введите "exit", чтобы закрыть консоль.

`=> ctrl all показать детали конфигурации

Интеллектуальный массив P410i в слоте 0 (встроенный) Интерфейс шины: Слот PCI: 0 Серийный номер: 5001438005EDDF40 Серийный номер кэша: PACCQ9SY70JU Состояние контроллера: ОК Версия аппаратного обеспечения: Версия микропрограммы C: 6.64-0 Приоритет восстановления: средний Приоритет расширения: средняя задержка сканирования поверхности : 15 секунд Режим сканирования поверхности: Ожидание Параллельное сканирование поверхности Поддерживается: Нет Глубина очереди: Автоматический мониторинг и Задержка производительности: 60 мин Сортировка на лифте: Включено Оптимизация сниженной производительности: Отключено Политика восстановления несогласованности: Отключено Ожидание кэш-комнаты: Отключено Уведомление о несогласованности анализа поверхности: Отключено Тайм-аут запроса публикации: 0 секунд Присутствует плата кэша: Истинный статус кэша: Постоянно отключен Подробные сведения о статусе кэша: Кэш отключен, так как одна или несколько подключенных батарей не поддерживаются текущей прошивкой. Коэффициент кэширования: 25% чтение / 75% запись Кэш записи диска: отключен Общий размер кеша: 256 МБ Общий объем доступной кэш-памяти: 144 МБ Кэш записи без батареи: отключен кэш Резервный источник питания: батареи Количество батарей / конденсаторов: 1 батарея / конденсатор Состояние: сбой (замена батарей) Поддержка SATA NCQ: True Количество портов: 2 Только для внутреннего использования Имя драйвера: HpSAMD.sys Версия драйвера: 8.0.4.0 Адрес PCI (домен: шина: функция устройства): 0000: 04: 00.0 Последовательный порт хоста Номер: CZJ941003H Поддерживается очистка и стирание: False Primary Boot Volume: None Secondary Boot Volume: None

Имя порта: 1I ID порта: 0 Номер подключения порта: 0 Адрес SAS: 5001438005EDDF40 Расположение порта: Внутренний

Имя порта: 2I ID порта: 1 Номер подключения порта: 1 Адрес SAS: 5001438005EDDF44 Расположение порта: Внутренний

Внутренний отсек для дисководов в порту 1I, блок 1, ОК

  Power Supply Status: Not Redundant
  Drive Bays: 4
  Port: 1I
  Box: 1
  Location: Internal

Физические диски физический диск 1I: 1: 1 (порт 1I: блок 1: отсек 1, жесткий диск SAS, 300 ГБ, прогнозируемый отказ) физический диск 1I: 1: 2 (порт 1I: блок 1: отсек 2, жесткий диск SAS, 300 ГБ, прогнозируемый Отказ) физический диск 1I: 1: 3 (порт 1I: коробка 1: отсек 3, жесткий диск SAS, 300 ГБ, прогнозируемый отказ)

Внутренний отсек для дисководов на порте 2I, блок 1, ОК

  Power Supply Status: Not Redundant
  Drive Bays: 4
  Port: 2I
  Box: 1
  Location: Internal

Физические диски физический диск 2I: 1: 5 (порт 2I: блок 1: отсек 5, жесткий диск SAS, 300 ГБ, прогнозируемый отказ) физический диск 2I: 1: 6 (порт 2I: блок 1: отсек 6, жесткий диск SAS, 300 ГБ, прогнозируемый Отказ) физический диск 2I: 1: 7 (порт 2I: блок 1: отсек 7, жесткий диск SAS, 300 ГБ, прогнозируемый отказ)

Массив: A Тип интерфейса: SAS Неиспользуемое пространство: 0 МБ (0,0%) Используемое пространство: 1,6 ТБ (100,0%) Состояние: ОК Тип массива: данные

  Logical Drive: 1
     Size: 1.4 TB
     Fault Tolerance: 5
     Heads: 255
     Sectors Per Track: 32
     Cylinders: 65535
     Strip Size: 64 KB
     Full Stripe Size: 320 KB
     Status: OK
     Caching:  Disabled
     Parity Initialization Status: Initialization Completed
     Unique Identifier: 600508B1001030354544444634300500
     Disk Name: \\.\PhysicalDrive0 (Disk 0) (Bus: 0,Target: 4,Lun: 0)
     Mount Points: Offline 500 MB Partition Number 1, C:\ 146.0 GB Partition Number 2, D:\ 1.2 TB Partition Number 3
     Logical Drive Label: A0017FDF5001438005EDDF40CEA0
     Drive Type: Data
     LD Acceleration Method: All disabled

  physicaldrive 1I:1:1
     Port: 1I
     Box: 1
     Bay: 1
     Status: Predictive Failure
     Drive Type: Data Drive
     Interface Type: SAS
     Size: 300 GB
     Drive exposed to OS: False
     Logical/Physical Block Size: 512/512
     Rotational Speed: 10000
     Firmware Revision: HPDG
     Serial Number: 6SE52A2P0000B213CFP2
     WWID: 5000C500437249DD
     Model: HP      EG0300FAWHV
     Current Temperature (C): 33
     Maximum Temperature (C): 62
     PHY Count: 2
     PHY Transfer Rate: 6.0Gbps, Unknown
     Sanitize Erase Supported: False
     Shingled Magnetic Recording Support: None

  physicaldrive 1I:1:2
     Port: 1I
     Box: 1
     Bay: 2
     Status: Predictive Failure
     Drive Type: Data Drive
     Interface Type: SAS
     Size: 300 GB
     Drive exposed to OS: False
     Logical/Physical Block Size: 512/512
     Rotational Speed: 10000
     Firmware Revision: HPDG
     Serial Number: 6SE51A8S0000B213BAGM
     WWID: 5000C5004371B7C5
     Model: HP      EG0300FAWHV
     Current Temperature (C): 33
     Maximum Temperature (C): 68
     PHY Count: 2
     PHY Transfer Rate: 6.0Gbps, Unknown
     Sanitize Erase Supported: False
     Shingled Magnetic Recording Support: None

  physicaldrive 1I:1:3
     Port: 1I
     Box: 1
     Bay: 3
     Status: Predictive Failure
     Drive Type: Data Drive
     Interface Type: SAS
     Size: 300 GB
     Drive exposed to OS: False
     Logical/Physical Block Size: 512/512
     Rotational Speed: 10000
     Firmware Revision: HPDG
     Serial Number: 6SE519840000B212DHLM
     WWID: 5000C500437278E1
     Model: HP      EG0300FAWHV
     Current Temperature (C): 31
     Maximum Temperature (C): 63
     PHY Count: 2
     PHY Transfer Rate: 6.0Gbps, Unknown
     Sanitize Erase Supported: False
     Shingled Magnetic Recording Support: None

  physicaldrive 2I:1:5
     Port: 2I
     Box: 1
     Bay: 5
     Status: Predictive Failure
     Drive Type: Data Drive
     Interface Type: SAS
     Size: 300 GB
     Drive exposed to OS: False
     Logical/Physical Block Size: 512/512
     Rotational Speed: 10000
     Firmware Revision: HPDG
     Serial Number: 6SE521XZ0000B213B62Z
     WWID: 5000C50043760E91
     Model: HP      EG0300FAWHV
     Current Temperature (C): 32
     Maximum Temperature (C): 63
     PHY Count: 2
     PHY Transfer Rate: 6.0Gbps, Unknown
     Sanitize Erase Supported: False
     Shingled Magnetic Recording Support: None

  physicaldrive 2I:1:6
     Port: 2I
     Box: 1
     Bay: 6
     Status: Predictive Failure
     Drive Type: Data Drive
     Interface Type: SAS
     Size: 300 GB
     Drive exposed to OS: False
     Logical/Physical Block Size: 512/512
     Rotational Speed: 10000
     Firmware Revision: HPDG
     Serial Number: 6SE519140000B213A6SG
     WWID: 5000C5004371FB05
     Model: HP      EG0300FAWHV
     Current Temperature (C): 33
     Maximum Temperature (C): 67
     PHY Count: 2
     PHY Transfer Rate: 6.0Gbps, Unknown
     Sanitize Erase Supported: False
     Shingled Magnetic Recording Support: None

  physicaldrive 2I:1:7
     Port: 2I
     Box: 1
     Bay: 7
     Status: Predictive Failure
     Drive Type: Data Drive
     Interface Type: SAS
     Size: 300 GB
     Drive exposed to OS: False
     Logical/Physical Block Size: 512/512
     Rotational Speed: 10000
     Firmware Revision: HPDG
     Serial Number: 6SE5194L0000B213BC7W
     WWID: 5000C50043720255
     Model: HP      EG0300FAWHV
     Current Temperature (C): 31
     Maximum Temperature (C): 60
     PHY Count: 2
     PHY Transfer Rate: 6.0Gbps, Unknown
     Sanitize Erase Supported: False
     Shingled Magnetic Recording Support: None

SEP (идентификатор поставщика PMCSIERA, модель SRC 8x6G) 250 Номер устройства: 250 Версия микропрограммы: RevC WWID: 5001438005EDDF4F Идентификатор поставщика: PMCSIERA Модель: SRC 8x6G

=> `

Вот и свежий ADUreport после завершения инициализации: https://dl.dropboxusercontent.com/u/15772069/ADUReport%20after%20init.zip

Если предположить, что все 5 новых HD имеют правильный тип, маловероятно, что все они неисправны. У нас была аналогичная проблема с сетевым хранилищем HP ProLiant с постоянным выходом из строя новых дисков, и мы решили ее, заменив контроллер диска.