Стоит ли покупать новую батарею для ИБП или лучше покупать совершенно новый ИБП? Я слышал, что ИБП никогда не будет прежним после того, как исходная батарея умерла и была заменена.
Можно ли использовать заменяемую батарею стороннего производителя или всегда следует использовать сменную батарею оригинального производителя?
Мой вопрос конкретно об APC XS 800 (ИБП для малого бизнеса / дома), но меня интересуют ваши мысли об ИБП в целом.
Я никогда не слышал о замене батареи, из-за которой ИБП никогда не будет прежним. Единственные блоки ИБП, которые я когда-либо видел, - это просто герметичные свинцово-кислотные батареи, которые не вызовут проблем с электроникой ИБП, если они не будут указаны правильно (правильное напряжение и номинальная сила тока). Я использовал аккумуляторы APC и сторонних производителей, и мне повезло с обоими. Батареи сторонних производителей обычно дешевле, так что я бы пошел именно так. Вам не нужно заменять ИБП, если только что-то не в порядке с электроникой ИБП.
Я бы сказал, что купить аккумулятор на замену однозначно стоит. Не говоря уже о том, что, вероятно, будет лучше для окружающей среды, если вы меняете только батарею, а не весь блок.
Мы заменяли батареи в наших старых ИБП 3 или 4 раза, и я не вижу причин не поддерживать их в рабочем состоянии еще какое-то время. Это форм-фактор 5U, вход 3000 ВА, 120 В, и, поскольку похоже, что они больше не доступны, я надежда какое-то время они продолжают бежать.
У нас есть около 8 небольших ИБП SmartUPS мощностью 1200-1400 ВА, и за прошедшие годы электроника на двух из них вышла из строя, но в остальном мы заменили батареи и в них несколько раз.
Я купил для своего электрического велосипеда SLA (герметичные свинцово-кислотные батареи) сторонних производителей, но мне никогда не приходило в голову искать батареи ИБП у этих поставщиков. В следующий раз, когда нам понадобится замена, я займусь этим. Насколько мне известно, секретных методов проектирования батарей SLA не так уж и много, поэтому я ожидаю, что батареи с такими же номиналами будут такими же хорошими, где бы вы их ни покупали.
Промышленные ИБП обычно стоят в 2 раза дороже, кажется логичным, что они прослужили бы дольше. На веб-сайте APC предлагается заменить ИБП, если ему исполнилось 5 лет. Я видел несколько форумов, где люди заменяли конденсаторы и MOV, чтобы выжать из них больше времени, но я бы не стал пробовать, если у вас никогда не было базовой электронной подготовки.
Если возраст 5+ кажется немного преждевременным для оборудования, которое так дорого стоит, это, вероятно, консервативная оценка того, когда ограничения начнут выходить из строя.
У меня произошел сбой только одной крышки на моем APC Back-UPS XS 1300, и блок питания моего ПК вышел из строя сразу после нескольких повторяющихся отключений питания. (Обычно это происходит, когда вы понимаете, что у вас проблема с ИБП, верно?)
Я, скорее, любитель, но думаю, что даже если повторяющееся переключение с инвертора на основной, наряду с плохим конденсатором, могло вызвать мою проблему, также возможно, что на мое оборудование попал простой скачок напряжения. Мне также интересно, могло ли само переключение вызвать скачок напряжения, я мог бы в конечном итоге купить Probe 100 Plus от Powertronics, чтобы я мог обнаруживать неисправный ИБП в будущем.
Поскольку MOV являются жертвенным фильтром для защиты от перенапряжения, вам может потребоваться фильтр последовательного режима, который также защитит ваш ИБП от скачков напряжения. Я смотрел продукты Zerosurge, и технология выглядит довольно неплохо. Я тоже заменяю свой ИБП, не рискую ...