Можно ли запустить сервер с двумя блоками питания, когда один блок питания подключен к напряжению 110 В, а другой блок питания - к напряжению 208 В? Мы спросили поставщиков, и они сказали, что никогда не тестировали его, или какой-то другой ответ типа «я не знаю». Блоки питания работают на 110 и 208 без каких-либо проблем, речь идет о «смешанной» работе.

Это почти наверняка действительно сработает. Да, но это не значит, что это умная идея - не делайте этого, пожалуйста.

Это зависит от поставщика сервера. Если вы даже не сообщите нам, какой тип сервера вы используете, никто не сможет вам ответить.

Это должен работать, так как источники питания все равно будут выводить напряжение пробера. Но, возможно, это не нравится чипсету мониторинга сервера.

РЕДАКТИРОВАТЬ Поскольку вам действительно нужен смешанная операция вы должны сначала протестировать его на старой / сломанной системе. Если проблем нет, у вас есть большой шанс, что другие системы останутся живы. Держать смешанная операция как можно короче, но достаточно долго, чтобы источники могли выполнить аварийное переключение.

Очевидно, я должен снимать с себя ответственность, если что-то случится.

При этом их запуск на двух разных напряжениях ничем не отличается от их работы на двух разных цепях на 120 В. Источники питания преобразуют мощность в однородные выходы, поэтому единственные проблемы, с которыми вы можете столкнуться, - это такие вещи, как разные опорные точки заземления, разница коэффициентов мощности и т. Д. - одни и те же типы проблем, которые могут возникать в разных схемах одного и того же напряжение.

Хотя это возможно, это не обязательно помогает; с 208 вы используете две горячие ножки трехфазной системы 120 В. Другими словами, вы удваиваете подверженность риску по сравнению с использованием только одного: если одна из горячих ног выйдет из строя на 208, вы проиграете. Если бы в вашем здании также была служба 277/480, это обеспечило бы более высокий уровень надежности, поскольку это разные службы (разные трансформаторы, фидеры и устройства / переключатели).

Да. Вы можете питать модули блока питания от любого напряжения, которое поддерживает модуль.