Сеть - экранированный кабель категории 5 и питание от сети

Не уверен, что это правильный форум. Как бы то ни было, у нас была установлена ​​сеть с использованием экранированного кабеля категории 5.

Этот кабель находится в том же желобе, что и сетевой кабель.

Электрик говорит, что это нормально. Сетевой человек говорит, что это не так.

Кто прав?

Грэм

В целях безопасности электрик исправен.

По целостности сигнала сетевик прав.

Пока cat-5 был должным образом экранирован и закреплен, теоретически он должен работать (хотя это должно было быть чрезмерно дорогим). Однако это не рекомендованная практика, и я думаю, что она не проходит через tia-607. Видеть «Установка Cat 5»

Всегда следует консультироваться с вашими местными властями по этим вопросам, чтобы узнать, существуют ли правила, регулирующие эту ситуацию.

Когда я был электриком, правила в моей части мира категорически запрещали прокладывать силовые и любые коммуникационные кабели в одном и том же кабелепроводе. Если их поместить в одну и ту же подземную траншею, должно быть минимальное расстояние, но я не помню, какое это было расстояние. Цель состояла в том, чтобы попытаться исключить возможность подачи сетевого питания на кабели связи в случае, если кто-то сделает что-то глупое, например, воткнет в них лопату. В телефонной компании (тогда у нас была только одна) были аналогичные правила.

Что касается сети, я бы не советовал этого делать, потому что экранированный или нет, все еще есть разумная вероятность наведения шипов в кабель. Хотя это никогда не должно причинить вреда, это определенно может повлиять на пропускную способность. Экран должен предотвратить это, но экраны кабелей редко бывают полностью эффективными.

затухание сигнала / помехи - сетевой человек прав. Электрик ошибается.

Сетевой кабель не должен проходить вместе с электрическими кабелями ....

Это ковбойская работа, которую он проделал ...