У меня есть netapp с несколькими полками, которые придется переставить. Различные серверы имеют от него монтирование NFS. Как правильно его выключить и запустить? Я бы предположил, что выключение серверов перед запуском netapp, а затем иным способом при его запуске имело бы смысл ... а как насчет самого netapp?
Что касается самого файла, то «остановка» из интерфейса командной строки - это почти все, что вам нужно знать. (Вы, очевидно, должны быть уверены, что ни один сервер не использует его). Выключите голову, затем полки и сделайте в обратном порядке после перемещения.
http://now.netapp.com есть несколько ценных руководств по передовому опыту для такого рода сценариев - в стороне, если вы физически перемещаете netapp, было бы очень разумно убедиться, что ваша поддержка netapp актуальна.
Cf status
Cf disable
Cf status
Cifs terminate
sysstsat -x
lun stats -i 10
Если числа не близки к нулю, определите, почему есть трафик.
Halt
Включите головы (те, у которых ЖК-дисплей спереди)
Cf status
Cf enable
Cf status
Вы можете добавить пару шагов, если физический доступ недоступен.
Статус SP
После команды HALT вы можете отключить электричество в здании.
Как только вы сможете безопасно запустить резервное копирование файлового сервера, вы можете получить доступ к консоли через порт управления SP / RLM с IP-адреса, полученного из информации о состоянии SP.
Войти через naroot
системная консоль
boot_ontap
как только оба узла в фильтрующей паре подключены, вы можете включить кластер
cf enable
Если вы активируете остановку, -s будет более чистым способом закрыть файлер.
Выполняет полное завершение работы системы. Поведение этой команды отличается в разных выпусках. В выпусках Data ONTAP до 8.0.4 и 8.1.2 конечным результатом этой команды является отключение питания контроллера. Пользователь должен включить контроллер с помощью RLM или SP. В выпусках Data ONTAP 8.0.4, 8.1.2 и более поздних он больше не будет отключать питание контроллера. Вместо этого он остановится при появлении запроса ЗАГРУЗЧИК. Для платформ, на материнской плате которых есть светодиоды FRU, Data ONTAP сбрасывает эти светодиоды при последующей загрузке. Это применимо только к Data ONTAP 8.0 и новее.