Назад | Перейти на главную страницу

Массив RAID5 готов к перестройке

Я унаследовал администрирование сервера с массивом RAID 5. У нас есть поврежденная база данных в массиве, размер которой чуть больше половины выделенного, поэтому восстановление невозможно.
Недавно я заменил запасной диск в отсеке 25, чтобы он стал частью массива (это дало бы достаточно места для восстановления БД), восстановление, похоже, началось нормально.
Но затем было сообщено о неисправном диске в отсеке 22. Это было заменено, и теперь я застрял с сервером, показывающим статус конфигурации массива «RAID5, готов к перестройке».
Кто-нибудь может помочь?

=> ctrl slot=1 show config

Smart Array P600 in Slot 1    (sn: P92B3AF9SXL040)

array A (SAS, Unused Space: 297996 MB)

  logicaldrive 1 (6.3 TB, RAID 5, Ready for Rebuild)

  physicaldrive 1E:1:1 (port 1E:box 1:bay 1, SAS, 300 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:2 (port 1E:box 1:bay 2, SAS, 300 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:3 (port 1E:box 1:bay 3, SAS, 300 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:4 (port 1E:box 1:bay 4, SAS, 300 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:5 (port 1E:box 1:bay 5, SAS, 300 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:6 (port 1E:box 1:bay 6, SAS, 300 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:7 (port 1E:box 1:bay 7, SAS, 300 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:8 (port 1E:box 1:bay 8, SAS, 300 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:9 (port 1E:box 1:bay 9, SAS, 300 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:10 (port 1E:box 1:bay 10, SAS, 300 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:11 (port 1E:box 1:bay 11, SAS, 300 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:12 (port 1E:box 1:bay 12, SAS, 300 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:13 (port 1E:box 1:bay 13, SAS, 300 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:14 (port 1E:box 1:bay 14, SAS, 300 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:15 (port 1E:box 1:bay 15, SAS, 300 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:16 (port 1E:box 1:bay 16, SAS, 300 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:17 (port 1E:box 1:bay 17, SAS, 300 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:18 (port 1E:box 1:bay 18, SAS, 300 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:19 (port 1E:box 1:bay 19, SAS, 300 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:20 (port 1E:box 1:bay 20, SAS, 300 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:21 (port 1E:box 1:bay 21, SAS, 300 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:22 (port 1E:box 1:bay 22, SAS, 300 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:23 (port 1E:box 1:bay 23, SAS, 300 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:24 (port 1E:box 1:bay 24, SAS, 300 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:25 (port 1E:box 1:bay 25, SAS, 300 GB, OK)

Это немного безумие ... RAID-контроллер Smart Array P600 PCI-X (около 2005 г.)?!? 25 дисков? RAID 5? Это Корпус HP MSA70? Наверное, не HP D2700?


«Готов к перестройке» - это наихудшее сообщение о состоянии массива, которое вы можете получить в системе HP ProLiant. Это указывает на то, что логический диск не может завершить восстановление из-за проблем с чтением данных с партнерского или зависимого диска (ов). Обычно это означает, что у вас неисправный диск и неисправный диск. Это также известно как неисправимая ошибка чтения (URE).

См. Следующее:

Ошибка RAID 1 «Состояние готово к восстановлению: процент восстановления завершен 0%»

Жесткий диск HP Proliant ML350 G5 SAS

Принудительное восстановление LUN ​​в массиве HP Smart Array

24 диска в RAID5 тупо. Это не твоя вина. 25 дисков есть, правда. Слишком много дисков для RAID5, даже с имеющимися у вас корпоративными дисками со скоростью 10 000 об / мин. Потеря запасного, чтобы добавить 300 ГБ места, была плохим ходом из-за ввода-вывода и время влияние расширения такой большой группы дисков. Он попадает на все диски и занял бы очень много времени. Слишком большой риск и подверженность риску.

Есть небольшая вероятность, что вы столкнетесь с проблема с прошивкой контроллера или ограничение конфигурации. Последний выпуск прошивки для этого контроллера был в 2009 году. Старое оборудование плюс действительно ненормальная конфигурация, подобная вашей, - крайние случаи, требующие некоторой работы для исправления. Это также может быть проблемой с корпусом.

  • У вас есть хорошие резервные копии?
  • Есть ли у вас возможность обновить прошивку всех компонентов?
  • Можете ли вы выключить и снова включить все здесь и внимательно следить за системными сообщениями POST, чтобы прочитать выходные данные контроллера RAID?
  • Возможно, вы сможете запустить процесс восстановления, при условии, что нет настоящий ПРОЧИТАЙТЕ ошибки на дисках.

Так что это нелогично, но отключение, ожидание и включение могут быть вашим лучшим выбором.
Это также может быть вашим худшим вариантом, так что, надеюсь, у вас есть резервные копии. :(

Старый пост, я знаю, но может быть полезным для других. Мой P410i делает это большую часть времени, когда я заменяю диск. Новый диск инициализируется, а затем появляется сообщение «Готов к восстановлению», но ничего не происходит. Когда он это делает, я отключаю питание только что замененного диска, чтобы он не восстановился. Подождите 10-15 секунд и снова подключите его, затем начнется восстановление. Я использую Raid 50 с 8 дисками на нем - думаю, он работает уже 6 лет и подсчитывает, и с течением времени у меня было 3 неисправных диска - но перестраивали 6 раз, потому что я заменил на временный диск, пока не получил нужный запасной .