Автоматическое включение серверов в дата-центре

Я ищу устройство / программное обеспечение / механизм, с помощью которого я могу нажать одну кнопку, и все серверы в центре обработки данных будут включены. Однако серверы необходимо включать в определенном порядке, и в случае отказа одного из них необходимо проинформировать системного администратора.

Любые идеи?

Самый простой случай: все серверы реагируют на пробуждение по локальной сети. Разбудите их в желаемом порядке и проверьте, живы ли они с Nagios или чем-то подобным.

Если это не сработает, вам понадобятся сетевые PDU с хотя бы одной розеткой для каждого сервера, т.е. APC. Затем можно заменить деталь WOL сверху включив розетки в нужном порядке. Это может работать с SNMP или чем-то другим, зависящим от производителя.

На новейшем серверном оборудовании у вас есть возможность настроить автоматическое включение питания. Кроме того, вы можете настроить заданную или случайную задержку включения (чтобы избежать перегрузки схемы). Обычно это настройка BIOS, но она может помочь в восстановлении питания в определенном порядке.

В остальном я всегда рекомендую коммутируемый PDU (блок распределения энергии) для развертывания объектов совместного размещения. Используя его, вы можете детально контролировать приложение питания и контролировать / измерять отдельные порты питания. Это может быть связано с вашей системой мониторинга.

У вас есть несколько возможностей.

Wake on Lan в сценарии, где вы можете получить уведомление о том, правильно ли перезагружен сервер или нет.

Почти все последние серверы имеют интерфейс, который позволяет удаленно подключаться к серверу для управления BIOS, параметрами загрузки и удаленным запуском. В HP это МОТ:

http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/remotemgmt.html

В настоящее время у нас есть установка, использующая Zabbix. Мы настроили его для отправки электронной почты, когда коммутатор, сервер, принтер отключены. Мы также отслеживаем наш ИБП, чтобы отправить команду выключения на все наши серверы, esxi, vm, коммутаторы, консоль управления, маршрутизатор и т. Д., Когда уровень мощности слишком низкий после сбоя питания.

Затем мы настроили этот zabbix для включения серверов в нужном нам порядке. Мы можем получить уведомление, когда сервер не перезагрузился правильно.

Потребовалось немного поработать, но оно того стоило.

Некоторые PDU APC имеют настраиваемую задержку питания. В Слова APC...

Позволяет пользователям настраивать последовательность включения и выключения питания для каждой розетки. Это помогает избежать рывков при запуске, которые могут вызвать перегрузку цепей и падение нагрузки. Последовательность также позволяет пользователям заранее определить, какое оборудование включается первым, чтобы другое оборудование, зависящее от этого устройства, функционировало должным образом.

Похоже, это может удовлетворить ваши потребности.

Может, пожарная. Я не уверен, что это хорошая идея - перекрыть вашу электросеть таким количеством систем, которые включаются одновременно ... но я не электрик.

По крайней мере, я не знаю, доверяю ли я это автоматизированной системе, чтобы сделать что-то подобное.