Сегодня я примерно измерил преимущества включения обратной записи на RAID-контроллере на рабочем сервере. У него нет RAID-блока резервного питания от батареи (BBU), поэтому кэш записи в настоящее время отключен. Поскольку сервер не загружен на полную мощность (далеко), результаты большинства тестов были впечатляющими, например:
Конечно, всегда рекомендуется наличие BBU, но каковы основные преимущества установки BBU в систему, которая имеет резервные источники питания и подключена к ИБП? Зависит ли это от типа системы (база данных, файл, терминал)?
Каков реалистичный сценарий отказа, который можно предотвратить с помощью BBU?
Заранее спасибо!
как насчет некрасивого краха ОС из-за чего-то ... ошибка в драйверах, ошибка в ядре ОС?
они случаются редко, но все же.
Резервная батарея RAID защищает вас от:
и т.д. и т.п.
Насколько вероятно любое из них в вашей среде - это только вы можете определить. Я видел каждый из них в сценарии производства, так что все они возможны :)
По моему опыту, если сервер не получает питание от разных PDU, я не могу рассматривать резервные источники питания как законченное решение.
Кэш записи не передает данные на диск мгновенно, поэтому в случае сбоя питания вы потеряете все данные в кеше без BBU.