Скажем, я знаю, что диск, который мне нужен, находится на адаптере 8, виртуальный диск 0, есть ли способ получить имя устройства Linux (например, /dev/sdt)? Я использую RHEL 6.2.

-pdlistотображает значение WWN для каждого физического диска, но это мало помогает. -ldinfo не печатает WWN или любое другое идентифицирующее значение.

# ./MegaCli64 -pdlist -a8 | grep WWN
WWN: 500051610003776C
WWN: 5000516100037BFC
WWN: 5000516100038090
WWN: 50005161000284F4
WWN: 5000516100037C0C
WWN: 5000516100037C5C
WWN: 50005161000310C8
WWN: 5000516100037F4C

# ls -1dt /dev/disk/by-id/wwn*
/dev/disk/by-id/wwn-0x600605b0043e52d01721fd142c12c84d
/dev/disk/by-id/wwn-0x600605b0043e52d01721fd142c0973e6
/dev/disk/by-id/wwn-0x600605b0043e52d01721fd132c002573
/dev/disk/by-id/wwn-0x600605b0043e52d01721fd122bf6e2f6
/dev/disk/by-id/wwn-0x600605b0043e52d01721fd122beda52a
/dev/disk/by-id/wwn-0x600605b0043e52d01721fd112be46f10
/dev/disk/by-id/wwn-0x600605b0043e52d01721fd112bdb3ffb
/dev/disk/by-id/wwn-0x600605b0043e52d01721fd102bd20f14

# ./MegaCli64 -v                       
 MegaCLI SAS RAID Management Tool  Ver 8.03.08 Mar 15, 2012

Вы сможете сравнить серийный номер диска с -pdlist с выходом из lshw.

# MegaCLI -pdlist -a0 | grep "Inquiry Data:"
Inquiry Data:       XXXXXXXXXXXXHitachi YYYYYYYY                 ZZZZZZ
...

Затем найдите вывод lshw для серийного номера. Имя устройства будет в logical name поле.

Я не могу это проверить, потому что все мои диски находятся в томе.

Определение логических дисков

Сравните Target Id из MegaCLI с целевой шиной scsi для устройства. В lshw это bus info.

# MegaCli -ldinfo -Lall -aall 


Adapter 0 -- Virtual Drive Information:
Virtual Drive: 0 (Target Id: 0)
Name                :
RAID Level          : Primary-6, Secondary-0, RAID Level Qualifier-3
Size                : 7.275 TB
State               : Optimal
Strip Size          : 64 KB
Number Of Drives    : 6
Span Depth          : 1
Default Cache Policy: WriteBack, ReadAhead, Direct, No Write Cache if Bad BBU
Current Cache Policy: WriteBack, ReadAhead, Direct, No Write Cache if Bad BBU
Access Policy       : Read/Write
Disk Cache Policy   : Disabled
Ongoing Progresses:
  Check Consistency        : Completed 17%, Taken 89 min.
Encryption Type     : None


Virtual Drive: 1 (Target Id: 1)
Name                :
RAID Level          : Primary-6, Secondary-0, RAID Level Qualifier-3
Size                : 7.275 TB
State               : Optimal
Strip Size          : 64 KB
Number Of Drives    : 6
Span Depth          : 1
Default Cache Policy: WriteBack, ReadAhead, Direct, No Write Cache if Bad BBU
Current Cache Policy: WriteBack, ReadAhead, Direct, No Write Cache if Bad BBU
Access Policy       : Read/Write
Disk Cache Policy   : Disabled
Ongoing Progresses:
  Check Consistency        : Completed 17%, Taken 89 min.
Encryption Type     : None

Из lshw:

# lshw -class disk
...
              *-enclosure UNCLAIMED
               description: SCSI Enclosure
               product: Bobcat
               vendor: LSI CORP
               physical id: 1.75.0
               bus info: scsi@0:1.117.0
               version: 0504
               configuration: ansiversion=5
          *-disk:0
               description: SCSI Disk
               product: MR9260-16i
               vendor: LSI
               physical id: 2.0.0
               bus info: scsi@0:2.0.0
               logical name: /dev/sda
               version: 2.12
               serial: svDASJ-f8kM-4qp5-BswW-3IKC-DDyA-djz8N7
               size: 7450GiB
               capacity: 7450GiB
               capabilities: lvm2
               configuration: ansiversion=5
          *-disk:1
               description: SCSI Disk
               product: MR9260-16i
               vendor: LSI
               physical id: 2.1.0
               bus info: scsi@0:2.1.0
               logical name: /dev/sdb
               version: 2.12
               serial: NHUvUy-1tm4-aGYW-g6DZ-t1Z9-gxW8-JhvFfL
               size: 7450GiB
               capacity: 7450GiB
               capabilities: lvm2
               configuration: ansiversion=5

Я только что добавил некоторую поддержку в свою вилку megaclisas-status для сопоставления логического диска с устройством OS Native. Вот пример вывода:

$ sudo ./megaclisas-status
-- Controller information --
-- ID | H/W Model                  | RAM    | Temp | Firmware     
c0    | LSI MegaRAID SAS 9271-8i   | 1024MB | 88C  | FW: 23.32.0-0009 
c1    | LSI MegaRAID SAS 9280-4i4e | 512MB  | N/A  | FW: 12.15.0-0205 

-- Array information --
-- ID | Type   |    Size |  Strpsz |   Flags | DskCache |  Status |  OS Path | InProgress   
c0u0  | RAID-1 |   1817G |  256 KB | ADRA,WT |  Enabled | Optimal | /dev/sda | None         
c0u1  | RAID-5 |  16370G |  512 KB | ADRA,WB |  Enabled | Optimal | /dev/sdb | None         
c1u0  | RAID-0 |    476G |  256 KB | ADRA,WT |  Enabled | Optimal | /dev/sdc | None         

-- Disk information --
-- ID   | Type | Drive Model                                  | Size     | Status          | Speed    | Temp | Slot ID  | LSI Device ID
c0u0p0  | HDD  | WD-WMC300422505WDC WD20EFRX-68AX9N0 80.00A80 | 1.817 TB | Online, Spun Up | 6.0Gb/s  | 31C  | [252:4]  | 17      
c0u0p1  | HDD  | WD-WMC300421817WDC WD20EFRX-68AX9N0 80.00A80 | 1.817 TB | Online, Spun Up | 6.0Gb/s  | 31C  | [252:5]  | 18      
c0u1p0  | HDD  | WD-WX41DA40LCE5WDC WD60EFRX-68MYMN1 82.00A82 | 5.456 TB | Online, Spun Up | 6.0Gb/s  | 32C  | [252:0]  | 15      
c0u1p1  | HDD  | WD-WX41DA40L42RWDC WD60EFRX-68MYMN1 82.00A82 | 5.456 TB | Online, Spun Up | 6.0Gb/s  | 31C  | [252:1]  | 12      
c0u1p2  | HDD  | WD-WX61DA4HAKFZWDC WD60EFRX-68MYMN1 82.00A82 | 5.456 TB | Online, Spun Up | 6.0Gb/s  | 32C  | [252:6]  | 14      
c0u1p3  | HDD  | WD-WX41DA40LEF1WDC WD60EFRX-68MYMN1 82.00A82 | 5.456 TB | Online, Spun Up | 6.0Gb/s  | 31C  | [252:7]  | 16      
c1u0p0  | SSD  | 0000000011310344CFE3M4-CT512M4SSD2 070H      | 476.4 Gb | Online, Spun Up | 6.0Gb/s  | N/A  | [252:1]  | 11      

-- Unconfigured Disk information --

Сам инструмент доступен по адресу: http://step.polymtl.ca/~coyote/dist/megaclisas-status/megaclisas-status

Надеюсь, это поможет,

Винсент

Для всех, кто сталкивается с этим вопросом и использует storcli (преемник MegaCLI), вы можете сопоставить виртуальный диск с диском, который видит операционная система, следующим образом:

$ /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0/v0 show all | grep NAA
SCSI NAA Id = 6001676001750006201086de0bd7f605
$ ls -al /dev/disk/by-id/ | grep wwn-0x6001676001750006201086de0bd7f605
lrwxrwxrwx 1 root root   9 Jan 23 10:55 wwn-0x6001676001750006201086de0bd7f605 -> ../../sdk

Протестировано с storcli-1.21.06 скачать по адресу: https://docs.broadcom.com/docs/1.21.06_StorCLI

Вместо того, чтобы использовать lshw, Я думаю, ты можешь просто использовать /dev/disk/by-path чтобы получить связь между идентификатором цели scsi и именем логического устройства (sdX).

targetId=0;dev=`ls -l /dev/disk/by-path/ | grep -E "scsi-[0-9]:[0-9]:${targetId}:[0-9] " | awk '{print($11)}'`; echo ${dev##*\/}

  deviceId=$1
  ldPdInfo=`$MegaCommand -LdPdInfo -aALL | grep -E 'Virtual Drive|Device Id'`
  if [ $ldPdInfo ]; then
    targetId=`echo $ldPdInfo | awk '{a[NR]=$0} END {while (NR) print a[NR--]}' | awk "/Device Id: ${deviceId}$/,/Virtual Drive/" | grep -Eo 'Target Id: [0-9]' | grep -Eo '[0-9]'`
    dev=`ls -l /dev/disk/by-path/ | grep -E "scsi-[0-9]:[0-9]:${targetId}:[0-9] " | awk '{print($11)}'`
  else
    wwn=`$MegaCommand -PdList -aALL | awk "/Device Id: ${deviceId}$/,/WWN/" | grep "WWN" | awk '{print($2)}'`
    # wwn=`echo "obase=16;ibase=16; $wwn-1" | bc`
    dev=`ls -l /dev/disk/by-id/ | grep -i -E "wwn-0x${wwn:0:-1}[0-9a-z] " | awk '{print($11)}'`
  fi
  devName=${dev##*\/}
  echo $devName

Недавно я столкнулся с этим на нескольких новых серверах и придумал решение! Мы не используем RAID на карте «RAID», а просто используем диски SAS в качестве JBOD. В /dev/disk/by-id сопоставления отключены одним (или несколькими) от SAS Address. Это кажется странным, но работает на десятках серверов, на которых я это тестировал. Я также получил независимое подтверждение что это работает для других.

мегакарта это короткий Perl-скрипт, реализующий описанное выше открытие. Производит карту диска Linux sd* в идентификатор диска MegaRaid, а также отображает WWN из Linux. После некоторого использования этого в производстве я также добавил megablink и megaunblink для управления мигающим светодиодом «Давай, исправь меня». Эта функция спасла меня от вытаскивания неправильного диска из сервера. Отправляйте отчеты об ошибках на github.

[изображение благодаря Скотт Врабл ]

Команда Гарри была очень полезной, но мне нужно было пойти еще дальше и определить устройство pci, потому что в моей конфигурации несколько адаптеров SAS. Прикинул, что должен поделиться:

  vdisk=1

  MegaCommand=/opt/MegaRAID/CmdTool2/CmdTool2

  vendor_id=$($MegaCommand -AdpAllInfo -aALL \
    | grep -E "^Vendor Id" \
    | sed 's/.*: //g' )

  device_id=$($MegaCommand -AdpAllInfo -aALL \
    | grep -E "^Device Id" \
    | sed 's/.*: //g' )

  pci_address=$(lspci -n \
    | grep "$vendor_id" \
    | grep "$device_id" \
    | awk '{print $1}' )

  dev_sdx=$($MegaCommand -LDInfo -LALL -aALL \
    | grep "^Virtual Drive: $vdisk (" \
    | tr -d ")" \
    | sed 's/.*Target Id: //g')

  dev_sdx=$(ls -l /dev/disk/by-path/ \
    | grep -E "$pci_address-scsi-[0-9]:[0-9]:$dev_sdx:[0-9] " \
    | grep sd  \
    | sed 's/.*\///g')

  echo "Found /dev/ as /dev/$dev_sdx"

Есть альтернативный инструмент под названием lsiutil это было прекращено. Если это работает для вашей карты, возможно, будет проще использовать: http://www.lsi.com/downloads/Public/Obsolete/Obsolete%20Common%20Files/LSIUtil_1.62.zip

После выбора карты контроллера опция 42 должна отображать имена ОС. Я использую это в Solaris, и диски находятся в реальном режиме JBOD вместо группы однодисковых логических дисков RAID 0.

Я искал то же самое и нашел этот пост - http://sysadm.pp.ua/linux/monitoring-systems/python-lsi-megaraid-monitoring.html . Вы можете использовать скрипты python и bash, которые предоставят вам всю необходимую информацию:

root@s11:~# bash megaraid.sh log

-- Array information --
-- ID | Type   |    Size |  Strpsz | Flags | DskCache |   Status |  OS Path | InProgress
c0u0  | RAID-5 |   2725G |   64 KB | RA,WT |  Default | Degraded | /dev/sda | None
-- Disk information --
-- ID   | Type | Drive Model                               | Size     | Status          | Speed    | Temp | Slot ID  | Device ID
c0u0p2  | HDD  | SEAGATE ST1000NM0001 0002Z1N4K2PY         | 930.3 Gb | Failed          | 6.0Gb/s  | 29C  | [4:2]    | 15

В настоящее время с StorCLI это очень просто:

storcli /c8/v0 show all | grep "OS Drive Name"