Назад | Перейти на главную страницу

Не удается прочитать ленту LTO-3 на другом приводе LTO-3

Я пытаюсь восстановить данные с лент LTO-3, записанных накопителем Tandberg TS800 LTO-3, но поскольку исходный накопитель теперь находится под водой (буквально!), Я пытаюсь прочитать их на накопителе IBM LTO-3. Но они не будут читать. Если я извлекаю и снова вставляю ленту, то примерно каждый четвертый раз привод IBM будет читать этикетку ленты и рассматривать ее как действительную резервную ленту, но любая попытка восстановить данные приводит к ошибке.

Ленты отлично копировались в Tandberg, и мы восстановили их с помощью диска Tandberg, поэтому я уверен, что диск Tandberg был в порядке (до того, как он был затоплен). Я не уверен на 100% насчет накопителя IBM, поскольку его нет в наших магазинах и последний раз он использовался 18 месяцев назад, но у меня нет причин думать, что он неисправен.

Конечно, при перемещении ленты между разными приводами LTO-3 проблем возникнуть не должно. Я вспоминаю проблемы с дисками DDS-3, хотя и они были довольно редко. Я пытаюсь найти диск Тандберга, чтобы попробовать это, но пока кто-нибудь может предложить, что может быть не так и как это исправить? Наиболее вероятно, что мой запасной диск IBM неисправен или другие люди видели проблемы при перемещении лент между разными дисками LTO-3?

Любые предложения с благодарностью получены!

Джон Ренни

Первое, что я бы посоветовал, - это пропустить через него чистящую ленту хотя бы один раз - возможно, дважды, если бы я держал пари, что на головках ленты приличное количество пыли. Что может вызвать симптомы, подобные тем, которые вы описываете.

Вы также пробовали другую ленту? Возможно, с лентой что-то не так.

Есть ли на резервной машине журналы с ошибками scsi?

Уф, проблема решена. Похоже, это был привод IBM. Мы нашли еще один Тандберг, и теперь данные восстановлены. Следующая задача - доставить этот диск IBM обратно в головной офис и проверить его, чтобы убедиться, что он неисправен или действительно есть проблемы с чтением лент с других дисков.

Мне нравится ругать наших сотрудников, которые не меняют кассеты, и спрашивать, что, по их мнению, произойдет, если их офис сожжется или затопится. Хорошо, что теперь знает один офис! Это были сильные ливни в Лондоне вечером понедельника / утром вторника. Они пришли во вторник утром и обнаружили метр воды в серверной. Все, что я могу сказать, это слава богу, что ленты тоже не хранили в серверной :-)

Спасибо всем, кто откликнулся. Эрик Мэйо, снимаю шляпу перед вами за то, что привод DDS3 заработал, вручную отрегулировав выравнивание головки. Держу пари, вы не смогли бы этого сделать с приводом LTO-3 :-)

Я отмечу это как ответ, чтобы закрыть вопрос (ну, через 48 часов, поскольку ServerFault не позволит мне сразу принять этот ответ).

JR

Однажды у меня была похожая ситуация с устройством DDS-3, и я обнаружил, что если я вскрою устройство и отрегулирую головку чтения / записи с помощью отвертки, я смогу заставить ленточный накопитель читать данные, записанные на ленту другой марки. водить машину.

Некоторые магнитофоны имеют самокалибрующиеся головки, я думаю, это может не сработать; Я здесь не эксперт по накопителям на магнитной ленте ... Мне было бы любопытно узнать, можно ли повторно откалибровать устройство IBM с помощью программных средств, а если нет, попробуйте взломать устройство - очевидно, делая это только в том случае, если вы не используете блок для резервного копирования или не планируйте использовать его после восстановления данных.

Просто идея ...