Я собираюсь установить коммутатор и 40 рабочих станций / принтеров в здании. Во всех комнатах есть фальшполы с кабельными лотками, которые проходят в различных сетях, и есть кабельные лотки, идущие между комнатами, доступ к которым осуществляется из подвала. Большая часть пробегов будет от 200 до 300 футов. Все линии будут проходить от коммутатора в компьютерном зале, под полом в кабельных лотках, а затем выскакивать и напрямую подключаться к рабочим станциям / принтерам.
Я помню, что когда-то было большим делом использовать твердый кабель для горизонтальных прокладок, но обычно он проходил между переключателями или другими стационарными устройствами. Я сталкивался с проблемами в подобных ситуациях, когда использовался сплошной кабель, потому что люди перемещали вещи, и в конечном итоге проводники ломались.
В наши дни кто-нибудь видит проблему с использованием многожильных кабелей для такого типа установки?
Использовать твердый жильный провод для структурированной проводки (в стене, над потолком и т. д.) дешевле.
Использовать застрявший основной провод для всего остального (например, от стены к компьютеру, в стойке, коммутационной панели и т. д.)
Чтобы напрямую ответить на вопрос, как указано:
Я помню, что когда-то было большим делом использовать твердый кабель для горизонтальных трасс.
В этом нет никакого смысла - тот, кто придавал этому большое значение, в лучшем случае не был информирован.
это обычно было между переключателями или другими стационарными устройствами
Как указано выше, сплошной сердечник предназначен для структурированной проводки, а не для «стационарных устройств», которые имеют тенденцию перемещаться во времени. Его следует использовать только там, где конечные точки являются частью здания.
Я сталкивался с проблемами в подобных ситуациях, когда использовался твердый кабель, потому что люди перемещали вещи, и в конечном итоге проводники ломались.
Правильно - вот почему вы никогда не используете твердый сердечник вне структурированной проводки.
В наши дни кто-нибудь видит проблему с использованием многожильных кабелей для такого типа установки?
Вы никогда не упоминали о каких-либо реальных проблемах с использованием многожильного кабеля. Основная причина, по которой он не использовался для структурированной проводки, - цена, многожильный дороже, чем сплошной. Второстепенная причина заключается в том, что твердый сердечник намного легче получить хорошее соединение в перфорированных блоках и домкратах для трапецеидальных искажений.
Примечание. Существуют разные концы C8P8 / RJ45 для одножильных и многожильных проводов. Убедитесь, что вы используете правильный конец провода, если хотите надежное соединение. Если смотреть на конец кабеля, то контакты выглядят прямыми, если смотреть на многожильный провод, а на сплошной - вилкой. Схема любезно предоставлена cableorganizer.com.