Несколько дней назад диск на моем сервере начал иметь большую длину очереди:
Недавно я сменил аккумуляторную батарею контроллера, утилита настройки HP сообщала, что батарея неисправна, но после замены батареи ничего не изменилось. Утилита настройки HP теперь говорит, что все в порядке, но очередь остается прежней
Что делать, чтобы устранить проблему? Может стоит поменять контроллер?
ОБНОВЛЕНИЕ 1 (вопросы gtapscott):
1) Это очередь чтения, я добавил отдельный счетчик очереди чтения, и он соответствует общей длине очереди. Очередь записи пуста.
2) Сред. дисковая очередь варьируется от 0 до нескольких сотен, среднее значение порядка 100-200. Я не уверен, но мне кажется, что этот счетчик действует так, как будто кеш контроллера вообще отсутствует.
3) В RAID-5 10 дисков
ОБНОВЛЕНИЕ 2 (сообщение ewwhite):
Да, я перезагрузил сервер после смены батареи
У меня интерфейс немного отличается, вот он:
Итак, кеш включен на массиве RAID
ОБНОВЛЕНИЕ 3:
Проблема была в одном из дисков RAID, как предложил ewwhite
Убедитесь, что кэширование записи было повторно включено. Он вполне мог быть автоматически отключен, когда контроллер обнаружил проблему с батареей, но, возможно, не был снова включен после замены батареи.
Несколько наблюдений:
Вы упомянули, что у вас установлена утилита HP Array Configuration. Надеюсь, у вас установлены остальные агенты HP System Management. Вы перезагружались после смены батареи массива? Если нет, это может помочь. Вы также можете воспользоваться служебной программой настройки массива, чтобы проверить состояние массива. Вы должны увидеть что-то вроде следующего: Accelerator: Enabled
:
или...