Назад | Перейти на главную страницу

Большая длина дисковой очереди

Несколько дней назад диск на моем сервере начал иметь большую длину очереди:

Недавно я сменил аккумуляторную батарею контроллера, утилита настройки HP сообщала, что батарея неисправна, но после замены батареи ничего не изменилось. Утилита настройки HP теперь говорит, что все в порядке, но очередь остается прежней

Что делать, чтобы устранить проблему? Может стоит поменять контроллер?

ОБНОВЛЕНИЕ 1 (вопросы gtapscott):
1) Это очередь чтения, я добавил отдельный счетчик очереди чтения, и он соответствует общей длине очереди. Очередь записи пуста.
2) Сред. дисковая очередь варьируется от 0 до нескольких сотен, среднее значение порядка 100-200. Я не уверен, но мне кажется, что этот счетчик действует так, как будто кеш контроллера вообще отсутствует.
3) В RAID-5 10 дисков

ОБНОВЛЕНИЕ 2 (сообщение ewwhite):
Да, я перезагрузил сервер после смены батареи

У меня интерфейс немного отличается, вот он:



Итак, кеш включен на массиве RAID

ОБНОВЛЕНИЕ 3:
Проблема была в одном из дисков RAID, как предложил ewwhite

Убедитесь, что кэширование записи было повторно включено. Он вполне мог быть автоматически отключен, когда контроллер обнаружил проблему с батареей, но, возможно, не был снова включен после замены батареи.

Несколько наблюдений:

  • Определите, является ли это очередью чтения или записи, разделите счетчики perfmon на очередь чтения и очередь записи. Если это очередь записи, это определенно может быть связано с контроллером, так как кеширование записи будет отключено, если возникнет проблема с батареей.
  • Я заметил, что также включен счетчик средней длины дисковой очереди. Что это макс / мин и среднее? Текущие счетчики дисковых очередей имеют тенденцию быть очень резкими и не такими хорошими показателями.
  • Сколько физических дисков составляет этот массив? Классическая метрика состоит в том, что средняя дисковая очередь должна оставаться на уровне 1-2 на физический диск.

Вы упомянули, что у вас установлена ​​утилита HP Array Configuration. Надеюсь, у вас установлены остальные агенты HP System Management. Вы перезагружались после смены батареи массива? Если нет, это может помочь. Вы также можете воспользоваться служебной программой настройки массива, чтобы проверить состояние массива. Вы должны увидеть что-то вроде следующего: Accelerator: Enabled:

или...