Назад | Перейти на главную страницу

Медленный ленточный накопитель LTO4

ИЗМЕНИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ: для других, видящих эту тему. Для меня по какой-то причине проблема заключалась в самой карте scsi. Я заменил Adaptec на LSI, и теперь он отлично работает

Независимо от того, создаю ли я резервную копию локального сервера или «диск-диск-лента», скорость записи на ленточный накопитель составляет всего около 350-500 МБ / мин (не сек ... мин).

Это мучительно медленно.

Оборудование:

Сервер IBM x3630 - 12 ГБ ОЗУ, Windows 2008 R2


Что я сделал до сих пор:

Итак, я в растерянности. Все оборудование приличное и совместимое. Я бы хотел просто скопировать и заменить, но я также хочу понять это.

РЕДАКТИРОВАТЬ: также возникают эти ошибки в HP Tape Tools:

В накопителе происходит опрос (частота опроса 1,0 / с) для идентификатора инициатора 7. Опрос может прервать нормальную работу накопителя и значительно снизить производительность.

Но не знаю, что это значит.

LTO может иметь очень плохую скорость, если вы не загрузите в него данные со скоростью ленты. Если буфер ленты опустеет, сначала LTO оставит на ленте несколько промежутков и немного подождет данных, затем, если данные не будут получены вовремя, он остановится и перемотает назад. Операция перемотки замедлит полосу пропускания ленты до обхода. Видеть Проблемы с производительностью ленты в Википедии

У меня была такая же проблема с LTO3, и я решил заменить кабель SCSI. Просто мысль.

У нас была такая проблема несколько лет назад до перехода на оптоволоконный канал. Мы использовали почти такую ​​же карту, Adaptec 39320. У нас были случайные ошибки SCSI и низкая производительность. Наш ленточный накопитель Overland Storage NEO2000 LTO3 работал только на U160. После разговора с парой разных технических специалистов один из них сказал, что раньше он видел, что у него были проблемы с использованием высокоскоростной карты Adaptec. Я перезагрузил компьютер, вошел в конфигурацию карты SCSI и установил скорость до 160. Все мои проблемы исчезли.

Похоже, ваш Arcvault поставляется с опцией 160 или 320, поэтому проверьте, что это такое.

Короче говоря, если ваш Arcvault работает только на 160, установите карту на 160. Кроме того, что упоминал @Jamiko, поменяйте местами кабель SCSI. Я видел, что это тоже вызывает проблемы.

Я обнаружил, что с помощью BackupExec в разделе «Общие», если у вас установлен тип сжатия «Аппаратное [если доступно, в противном случае программное]», задание будет выполняться намного медленнее.

Попробуйте изменить этот параметр на «Оборудование [если доступно, в противном случае нет]».

Я помню, что HP поставляет некоторые инструменты Windows (включая редактирование реестра), чтобы Windows не опрашивала шину SCSI (кстати: хост-адаптер SCSI обычно имеет ID 7)

Посмотри на http://support.overlandstorage.com/jive/entry.jspa?externalID=6561&categoryID=442 для получения дополнительной информации об этом.