Есть ли способ проверить «чистоту» питания вашего ПК от ИБП, а также от стены?
У меня есть мощная рабочая станция (Dell T7400), которая теперь находится на третьем блоке питания за 30 месяцев (к счастью, все на гарантии), но 3PSU, похоже, много чего нужно пройти за 2,5 года, особенно с учетом того, что у меня было более 20+ машин в последние 15 лет, и ни на одной другой машине ни разу не отказал блок питания.
У меня есть APC SmartUPS 2200NET 10-летней давности (теперь на 2-м комплекте батарей), но мне интересно, не начнет ли со временем выделять «грязное» питание, которое, возможно, способствует преждевременному выходу из строя моего блока питания? Я не знаю достаточно об электричестве, чтобы количественно определить, что я имею в виду под «грязным» питанием, но технология dell, заменившая мой блок питания, предложила, чтобы я мог изучить это.
Я только что купил новую (дорогую) рабочую станцию. Честно говоря, я боюсь подключать ее к ИБП, но в то же время не хочу терять еще 500-1000 долларов на ИБП без необходимости.
Чистая мощность определяется с помощью осциллографа и частотомера. Вольтметра недостаточно, он показывает вам только среднеквадратичное напряжение, чтобы вы знали, что система подает питание и способна ли она подавать напряжение на нагрузку, которая у вас есть. Для SmartUPS 2200 номинальный выход составляет 120 В с отклонением менее 5% при полной нагрузке.
Частотомер показывает, насколько хорошо ИБП откалиброван для выходной мощности 60 Гц. С годами терпимость может ухудшиться. Предполагается, что SmartUPS будет синхронизироваться с сетью, пока у нее есть питание, и поддерживать частоту 57–63 Гц при подаче питания в автономном режиме.
Осциллограф необходим, чтобы убедиться, что вы получаете чистую синусоидальную волну без скачков мощности, шума и т. Д., Что и есть «чистая мощность». Некоторые из исходных систем ИБП выдают прямоугольную или ступенчатую прямоугольную волну, пытаясь имитировать нормальную синусоидальную волну, создаваемую энергетической компанией. Системы APC, такие как SmartUPS 2200, рассчитаны на выдачу синусоидального выходного сигнала, но если у транзисторов переключения выхода есть проблемы, это может иметь искажения, ступенчатые изменения или шум, нарушающий получение чистого синусоидального выхода.
Кроме того, в 10 лет я бы также подозревал, что любая защита MOV, которую может предложить система, очень сильно ухудшилась. Металлооксидные варисторы могут выдержать только определенное количество перебоев в подаче электроэнергии, скачков напряжения и т. Д., Прежде чем они потеряют способность подавлять выбросы хэш-функции.
Эти опасения, вероятно, необоснованны. Все источники питания, кроме самых дешевых, уже давно обеспечивают фильтрацию входной мощности переменного тока. Эта возможность существовала несколько десятилетий назад в виде недорогих компонентов обходных фильтров и развязки, но сейчас они намного более продвинуты и эффективны.
Если вы использовали три блока питания Dell, возможно, у этой конкретной модели есть известная проблема, и вам следует подумать о сторонней альтернативе. Это неслыханно. Я видел плохие партии блоков питания в большом количестве оборудования. Вы можете получить отличный блок питания за 150 долларов или меньше.
Должен быть в состоянии сделать это с помощью хорошо мультиметр. Я никогда не делал этого с розеткой, но ты захочешь действительно внимательно относитесь к тому, как вы это делаете. Похоже, есть разные классы мультиметров, которые могут выдерживать разные нагрузки. Убедитесь, что тот, который вы используете, может обрабатывать такой вывод.
Я видел, как присылали запасные части, которые сразу же были неисправны. Так что вы можете быть счастливчиком, у которого постоянно появляются плохие блоки питания.