Было задано много вопросов об охлаждении серверов, но я не могу найти тот, который соответствует нашим потребностям. Наша серверная стойка / шкаф находится в почтовом отделении, где летом может быть очень жарко. К тому же, поскольку мы находимся на верхнем этаже, на 14-м из 15, мы получаем большую часть тепла. Есть три сервера друг над другом, два автономных и один со стойкой. Что бы вы предложили получить? Он не находится в закрытом помещении. Стеллаж находится в почтовом отделении, площадь которого составляет около 900 квадратных футов. Стоит ли мне получить один из этих портативных кондиционеров (12000 британских тепловых единиц), но он может охлаждать пространство только до 400 квадратных футов. Может ли размещение его ближе к серверу решить проблему? проблема? Я хотел бы быть экономичным и не могу позволить себе серверные шкафы с водяным охлаждением ...
Есть предположения?
Это сложная ситуация, обычно серверные комнаты закрыты или, по крайней мере, имеют какие-то воздуховоды с системой впуска / выпуска. Если серверы расположены непосредственно друг над другом (в пределах 1U), я бы разделил их еще немного. Если у вас есть место для (при условии полной серверной стойки 42U), поместите 5-10 U между каждым сервером. Это предотвратит накопление тепла друг от друга.
Если возможно, возьмите промышленный вентилятор / коробчатый вентилятор и наклоните его так, чтобы воздух проходил через воздухозаборники серверов (обычно передние). Было бы неплохо установить вытяжной вентилятор рядом с задней частью серверов.
Для этого есть решения. Если у вас есть стойка, то что-то похожее на этот блок от APC:
http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=413
Должно сработать. Они обеспечивают охлаждение в стойке, что похоже на вашу среду. Есть и другие поставщики, так что посмотрите, что вам подходит.
А как насчет того, чтобы установить собственное закрытое охлаждающее устройство? Можно взломать какой-нибудь корпус из фанеры, пластика или чего угодно. В идеале вы могли бы заставить холодный воздух поступать в переднюю часть систем, а затем полностью отделить заднюю часть. Задняя часть могла просто вытекать в жаркую комнату. По сути, вы будете создавать супер-дрянную установку горячего / холодного коридора. Вы можете провести входной шланг от портативного холодильника прямо к передней части корпуса.
Имейте в виду, что все блоки переменного тока извлекают воду из воздуха как побочный эффект его охлаждения. Постоянные блоки имеют капельный механизм, который подключается к водопроводу здания. Переносные устройства имеют своего рода ведро, которое необходимо регулярно опорожнять, чтобы не допустить переполнения. Как бы вы ни спроектировали эту настройку, убедитесь, что впоследствии вы случайно не создадите проблему с наводнением.
Как отмечали другие, это похоже на то, что вы ищете дешевое и грязное решение, поэтому:
Сделайте все возможное, чтобы снизить тепловую нагрузку на комнату, например накройте окна светоотражающей пленкой, убедитесь, что установлены хорошие светоотражающие жалюзи.
Если вы можете поставить стандартный оконный кондиционер в почтовом отделении и закрыть дверь, этого может быть достаточно.
С одной стороны, если оконный кондиционер невозможно, у меня возникнет соблазн просто выбрать напольную модель, но вам все равно нужно где-то выпустить это и справиться с конденсатом. С другой стороны, прежде чем вдаваться в подробности о какой-либо быстрой и грязной системе, я рекомендую прочитать эта классическая статья. Иногда вам действительно нужно сделать это правильно, и даже если вы говорите о небольшой установке сервера, возможно, вам стоит подумать о том, чтобы переместить их в комнату, которая уже должным образом кондиционирована, или установить стойку с вентиляторами для обеспечения надлежащего воздушного потока.