Как трехфазный ИБП распределяет питание?

У нас в серверной есть 2 ИБП. Один трехфазный и имеет трехфазное питание, но статистика сети APC говорит только

Входящее напряжение: 230,1 вольт

Другой - однофазный, без мониторинга сетевого типа.

Что я действительно хотел бы знать и нигде не могу узнать .. Что делает ИБП с 3 отдельными фазами? Использует ли он их оба для зарядки батарей, а затем выдает один синусоидальный выход? Это было бы идеальный, потому что тогда мы сможем эффективно использовать ИБП для преобразования трех отдельных фаз (которые должны оставаться таковыми, иначе вы получите мощные блоки питания и волшебный дым улетучится).

Для справки ... трехфазным является «Smart-UPS RT 8000 XL».

Вопрос первый: почему напряжение на веб-интерфейсе 3-фазного ИБП показывает 230, а не 415?

Вопрос второй: что вообще делает ИБП с 3 фазами питания?

Да, я просмотрел веб-сайт APC, но не смог найти однозначного ответа.

У ИБП 3Ø будет 3 фазы на входе и 3 фазы на выходе. Затем вы подключаете нагрузку 3,0 к ИБП. Обычно такой нагрузкой является распределительный щит.

Как сказал Крис С., 230 В вы видите потому, что напряжение между ногами. Обратите внимание: у вас есть три цепи между ногами вместо один.

Обычной практикой (по крайней мере, здесь, в .ca) является питание распределительной панели 3Ø с помощью ИБП 3Ø, а затем запуск отдельных однофазных или трехфазных цепей от него. При питании однофазных цепей от распределительного щита 3Ø вы должны следить за силой тока, потребляемой каждой ногой. Несбалансированная нагрузка создает большую нагрузку на трансформаторы.

Некоторые из нагрузок вашего центра обработки данных достаточно велики для трехфазного входа, например:

  • система кондиционирования воздуха (большие двигатели подходят для 3 Ø)
  • массивы хранения высокого класса (DS8800, XIV и т. д.)
  • большие системы мэйнфреймов (сервер Big IBM Power)
  • Блейд-системы (IBM и HP имеют блейд-системы, которые занимают 3Ø)

Ваши небольшие грузы будут нормально работать на одной фазе (две ноги от 3Ø), просто убедитесь, что она сбалансирована. Ваши электрики должны помочь.


В вашем конкретном случае ИБП может работать с входом 1 или 3, но не обеспечивает выход 3 Ø.

Что происходит за кулисами, вероятно, некоторые из этих выходов будут эквивалентами L1-L2, некоторые будут L2-L3, а некоторые будут L3-L1.

Причина этого в том, что если вы возьмете вход 3Ø и полностью обработаете его в одну форму волны, это предотвратит использование байпаса (поскольку у вас больше нет соответствия между входной и выходной мощностью).

Все ИБП работают следующим образом:

Incoming Power       Bypass      (Optional)         Output
========+===========[SWITCH]=======[PFC]=========+========
        |                                        |
        \--[RECTIFIER]--[BATTERIES]--[INVERTER]--/

Таким образом, выход почти всегда будет той же формы мощности, что и вход, так что ИБП может работать в режиме байпаса при наличии сетевого питания. Единственное заметное исключение из этого - некоторые ИБП постоянного тока, которые безумно дороги (учитывая то, что они делают) и очень редки.

Что касается вопроса 230v; разница в напряжении между любыми двумя ножками 3Ø в США составляет 230 В или 208 В (зависит от вашей службы). Разница между любой ногой и землей - это знакомые вам 120 Вольт.

Примечание: не пытайтесь разделить ножки 3 Ø на отдельные элементы. Это добавит компонент постоянного тока во внутренние трансформаторы ИБП (что приведет к их быстрому или значительному отказу). То же самое следует сказать и о питании от сети, хотя 1. Происходит достаточно, что обычно уравновешивает 2. Ваше использование / злоупотребление настолько мало по сравнению с сетью, что искажения вряд ли будут заметны (очевидно, не в случае с ИБП, который вы используете с нагрузкой 50% +).

Я предполагаю, что ответ MikeyB применим к довольно высоким настройкам.

Там, где я работал в последний раз, у нас был установлен ИБП 10 кВА, который имел входы от каждой из трех фаз, но все выходы были только однофазными.

Это был ИБП, работающий в режиме онлайн, то есть все три фазы непрерывно заряжали батареи, а затем мощность батареи постоянно преобразовывалась в однофазный переменный ток.

Я надеялся, что если одна фаза выйдет из строя, блок продолжит работу на оставшихся двух фазах, но инженер по установке сказал мне, что если на какой-либо из фаз возникнет проблема, блок будет работать от батареи.

Для упомянутого ИБП - Smart-UPS RT 8000 XL - это выходы IEC C13 (провод электрочайника), IEC C19 и один трехконтактный выход - это не могут быть трехфазные выходы, поскольку у них недостаточно проводов.