В моем доме 2 источника питания: один от национальной электросети, а другой от внутреннего источника. У меня в серверной есть несколько розеток от этих двух источников.
Провел некоторое исследование, и мне не удалось найти системы ИБП (по разумной цене), которые используют питание от источника 1 и в случае отказа переключатся на источник 2, пока источник 1 не станет доступен.
Мне удалось найти дорогостоящие решения для всей домашней электросети, но есть ли какие-либо ИБП для потребителей по разумной цене, которые добавляют избыточность со вторым входом питания? Как наличие второй входной розетки.
Примечание. В моем случае ни один из серверов не содержит резервных источников питания.
Вам нужен блок распределения питания (PDU) с автоматическим переключателем (ATS). PDU может выбрать источник питания из двух (или более) источников для использования - в этом случае он будет использовать один с питанием, если один из источников отключится, - и переключаться между ними без проблем. Я думаю, что все такие PDU обрабатывают фазы питания, поэтому вам не нужно беспокоиться о фазах цепи. Вы можете подключить PDU к двум различным ИБП (или только к одному, особенно если он подключен к генератору, у которого немного времени запуска), каждый из которых подключен к разной цепи.
PDU с ATS также полезен для тестирования ваших ИБП, так как вы можете просто отсоединить его от стены и посмотреть, сработает ли он.
Причина, по которой, вероятно, не существует такой вещи, как ИБП с двумя источниками питания, заключается в том, что такой ИБП был бы единой точкой отказа.
Вместо этого большинство серверов могут иметь два источника питания. Даже с одним источником питания целесообразно иметь отдельный ИБП для каждого источника питания. И если (и как) это не о серверах в бизнес-среде, это не по теме Serverfault.