Назад | Перейти на главную страницу

Предупреждение об источнике питания HP Proliant ML310 G4

На одном из двух блоков питания в моем сервере HP Proliant ML310 G4 горит желтый / оранжевый светодиод на одном из блоков питания на передней панели. Также символ волны мигает оранжевым / желтым цветом. Если смотреть на заднюю часть сервера, только один из блоков питания горит зеленым светом, другой не горит вообще.

Я попытался заменить блок питания (без зеленого индикатора) на другой, работающий, но ничего не произошло. Означает ли это, что на сервере что-то не так? Может с объединительной платой? Или это может быть что-то другое?

Можно ли поддерживать работу сервера только от одного исправного источника питания?

Означает ли это, что на сервере что-то не так? Может с объединительной платой?

Да, это именно то, что это означает - вы можете поддерживать его работоспособность на одном блоке питания - только вы знаете, довольны ли вы риском.

Когда вы заменили неисправный блок питания на заведомо-хороший блок питания, у вас должен быть зеленый свет на новом блоке питания. Вы проверили, что электросеть и ИБП в порядке?

Вы можете проверить журналы своей операционной системы, чтобы понять, что сервер считает неправильным. В частности, журнал HP IML сообщит вам, что случилось. Вы также можете получить эту информацию, если перезагрузитесь и посмотрите Сообщения POST.

Какую операционную систему вы используете?