У меня HP ProLiant DL380 G5, у меня есть два логических диска, настроенных с RAID. У меня есть один логический диск RAID 1 + 0 с двумя 72 ГБ 10k sas 1 портом запасной номер 376597-001.
У меня вышел из строя один жесткий диск, и я заказал замену. Утилита настройки показала ошибку и не смогла восстановить RAID. Я предположил неисправность жесткого диска и снова заказал замену. Тем временем я вставил исходный неисправный диск обратно в сервер, и он начал восстановление. В настоящее время показывает статус ОК, однако в журнале я вижу аппаратные ошибки.
Пришел новый диск, и у меня снова та же проблема: я не принимаю жесткий диск.
Я обновил контроллер P400 последней прошивкой 7.24, но все равно не повезло.
Единственное различие, которое я вижу, это то, что исходный диск имеет прошивку 0103 (такой же, как RAID-диск), а новый - HPD2.
Любой совет будет принят во внимание.
заранее спасибо
Журналы с сервера
ctrl все показать конфигурацию
Интеллектуальный массив P400 в слоте 1 (sn: PAFGK0P9VWO0UQ)
array A (SAS, Unused Space: 0 MB)
logicaldrive 1 (68.5 GB, RAID 1, Interim Recovery Mode)
physicaldrive 2I:1:1 (port 2I:box 1:bay 1, SAS, 73.5 GB, OK)
physicaldrive 2I:1:2 (port 2I:box 1:bay 2, SAS, 72 GB, Failed
array B (SAS, Unused Space: 0 MB)
logicaldrive 2 (558.7 GB, RAID 5, OK)
physicaldrive 1I:1:5 (port 1I:box 1:bay 5, SAS, 300 GB, OK)
physicaldrive 2I:1:3 (port 2I:box 1:bay 3, SAS, 300 GB, OK)
physicaldrive 2I:1:4 (port 2I:box 1:bay 4, SAS, 300 GB, OK)
ctrl все показать детали конфигурации
Smart Array P400 in Slot 1
Bus Interface: PCI
Slot: 1
Serial Number: PAFGK0P9VWO0UQ
Cache Serial Number: PA82C0J9VWL8I7
RAID 6 (ADG) Status: Disabled
Controller Status: OK
Hardware Revision: E
Firmware Version: 7.24
Rebuild Priority: Medium
Expand Priority: Medium
Surface Scan Delay: 15 secs
Surface Scan Mode: Idle
Wait for Cache Room: Disabled
Surface Analysis Inconsistency Notification: Disabled
Post Prompt Timeout: 0 secs
Cache Board Present: True
Cache Status: OK
Cache Status Details: A cache error was detected. Run
more information.
Cache Ratio: 100% Read / 0% Write
Drive Write Cache: Disabled
Total Cache Size: 256 MB
Total Cache Memory Available: 208 MB
No-Battery Write Cache: Disabled
Battery/Capacitor Count: 0
SATA NCQ Supported: True
Array: A
Interface Type: SAS
Unused Space: 0 MB
Status: Failed Physical Drive
Array Type: Data
One of the drives on this array have failed or has
Logical Drive: 1
Size: 68.5 GB
Fault Tolerance: RAID 1
Heads: 255
Sectors Per Track: 32
Cylinders: 17594
Strip Size: 128 KB
Full Stripe Size: 128 KB
Status: Interim Recovery Mode
Caching: Enabled
Unique Identifier: 600508B10010503956574F305551
Disk Name: \\.\PhysicalDrive0
Mount Points: C:\ 68.5 GB
Logical Drive Label: A0100539PAFGK0P9VWO0UQ0E93
Mirror Group 0:
physicaldrive 2I:1:2 (port 2I:box 1:bay 2, S
Mirror Group 1:
physicaldrive 2I:1:1 (port 2I:box 1:bay 1, S
Drive Type: Data
physicaldrive 2I:1:1
Port: 2I
Box: 1
Bay: 1
Status: OK
Drive Type: Data Drive
Interface Type: SAS
Size: 73.5 GB
Rotational Speed: 10000
Firmware Revision: 0103
Serial Number: B379P8C006RK
Model: HP DG072A9B7
PHY Count: 2
PHY Transfer Rate: Unknown, Unknown
physicaldrive 2I:1:2
Port: 2I
Box: 1
Bay: 2
Status: Failed
Drive Type: Data Drive
Interface Type: SAS
Size: 72 GB
Rotational Speed: 15000
Firmware Revision: HPD9
Serial Number: D5A1PCA04SL01244
Model: HP EH0072FARUA
PHY Count: 2
PHY Transfer Rate: Unknown, Unknown
Array: B
Interface Type: SAS
Unused Space: 0 MB
Status: OK
Array Type: Data
Logical Drive: 2
Size: 558.7 GB
Fault Tolerance: RAID 5
Heads: 255
Sectors Per Track: 32
Cylinders: 65535
Strip Size: 64 KB
Full Stripe Size: 128 KB
Status: OK
Caching: Enabled
Parity Initialization Status: Initialization Co
Unique Identifier: 600508B10010503956574F305551
Disk Name: \\.\PhysicalDrive1
Mount Points: E:\ 558.7 GB
Logical Drive Label: AF14FD12PAFGK0P9VWO0UQD007
Drive Type: Data
physicaldrive 1I:1:5
Port: 1I
Box: 1
Bay: 5
Status: OK
Drive Type: Data Drive
Interface Type: SAS
Size: 300 GB
Rotational Speed: 10000
Firmware Revision: HPD4
Serial Number: 3SE07QH300009923X1X3
Model: HP DG0300BALVP
Current Temperature (C): 32
Maximum Temperature (C): 45
PHY Count: 2
PHY Transfer Rate: Unknown, Unknown
physicaldrive 2I:1:3
Port: 2I
Box: 1
Bay: 3
Status: OK
Drive Type: Data Drive
Interface Type: SAS
Size: 300 GB
Rotational Speed: 10000
Firmware Revision: HPD4
Serial Number: 3SE0AHVH00009924P8F3
Model: HP DG0300BALVP
Current Temperature (C): 34
Maximum Temperature (C): 47
PHY Count: 2
PHY Transfer Rate: Unknown, Unknown
physicaldrive 2I:1:4
Port: 2I
Box: 1
Bay: 4
Status: OK
Drive Type: Data Drive
Interface Type: SAS
Size: 300 GB
Rotational Speed: 10000
Firmware Revision: HPD4
Serial Number: 3SE08NAK00009924KWD6
Model: HP DG0300BALVP
Current Temperature (C): 35
Maximum Temperature (C): 47
PHY Count: 2
PHY Transfer Rate: Unknown, Unknown
У вас может быть запасной (сменный) диск, размер которого в секторах немного меньше исходного диска.
Какую операционную систему ты используешь? Мы можем посмотреть на hpacucli
вывод, чтобы определить это наверняка.
Я обновлю этот ответ, как только мы получим дополнительную информацию.
Редактировать:
Смотрите мой ответ: Физический диск Smart Array P400i вышел из строя после замены ссылка для скачивания инструмента для Windows 2008 ...
Я специально ищу вывод ctrl all show config
.
Редактировать:
Теперь, когда я видел твою hpacucli
выход, вы в невероятно редкая ситуация.
logicaldrive 1 (68.5 GB, RAID 1, Interim Recovery Mode)
physicaldrive 2I:1:1 (port 2I:box 1:bay 1, SAS, 73.5 GB, OK)
physicaldrive 2I:1:2 (port 2I:box 1:bay 2, SAS, 72 GB, Failed
Ваши оригинальные диски 72 ГБ были на самом деле больше чем 72 ГБ. Как видите, ваш исправный диск имеет размер 73,5 ГБ. HP меняет производителей дисков в течение всего срока службы продукта, сохраняя те же номера запасных частей. В этом случае вам будет отправлен настоящий диск емкостью 72 ГБ. Реконструкция точно не выйдет.
Единственное, что можно исправить, - это физический диск того же или большего размера. Просто отправьте этот вывод в HP и попросите диск на 146 ГБ, если вы находитесь на гарантии. Если у вас нет гарантии, просто получите диск на 146 ГБ, и он будет преобразован в RAID-1 «68,5 ГБ».
Также попросите диск со скоростью вращения 10 000 об / мин и 146 ГБ. Ваш старый 72-гигабайтный диск имеет скорость 10 000 об / мин (производство этой емкости было прекращено ДОЛГО назад). Замена HP - привод 15k об / мин.