Сервер Proliant не принимает новые жесткие диски в RAID 1 + 0?

У меня HP ProLiant DL380 G5, у меня есть два логических диска, настроенных с RAID. У меня есть один логический диск RAID 1 + 0 с двумя 72 ГБ 10k sas 1 портом запасной номер 376597-001.

У меня вышел из строя один жесткий диск, и я заказал замену. Утилита настройки показала ошибку и не смогла восстановить RAID. Я предположил неисправность жесткого диска и снова заказал замену. Тем временем я вставил исходный неисправный диск обратно в сервер, и он начал восстановление. В настоящее время показывает статус ОК, однако в журнале я вижу аппаратные ошибки.

Пришел новый диск, и у меня снова та же проблема: я не принимаю жесткий диск.

Я обновил контроллер P400 последней прошивкой 7.24, но все равно не повезло.

Единственное различие, которое я вижу, это то, что исходный диск имеет прошивку 0103 (такой же, как RAID-диск), а новый - HPD2.

Любой совет будет принят во внимание.

заранее спасибо

Журналы с сервера

ctrl все показать конфигурацию

Интеллектуальный массив P400 в слоте 1 (sn: PAFGK0P9VWO0UQ)

  array A (SAS, Unused Space: 0  MB)


  logicaldrive 1 (68.5 GB, RAID 1, Interim Recovery Mode)

  physicaldrive 2I:1:1 (port 2I:box 1:bay 1, SAS, 73.5 GB, OK)
  physicaldrive 2I:1:2 (port 2I:box 1:bay 2, SAS, 72 GB, Failed

  array B (SAS, Unused Space: 0  MB)


  logicaldrive 2 (558.7 GB, RAID 5, OK)

  physicaldrive 1I:1:5 (port 1I:box 1:bay 5, SAS, 300 GB, OK)
  physicaldrive 2I:1:3 (port 2I:box 1:bay 3, SAS, 300 GB, OK)
  physicaldrive 2I:1:4 (port 2I:box 1:bay 4, SAS, 300 GB, OK)

ctrl все показать детали конфигурации

  Smart Array P400 in Slot 1
  Bus Interface: PCI
  Slot: 1
  Serial Number: PAFGK0P9VWO0UQ
  Cache Serial Number: PA82C0J9VWL8I7
  RAID 6 (ADG) Status: Disabled
  Controller Status: OK
  Hardware Revision: E
  Firmware Version: 7.24
  Rebuild Priority: Medium
  Expand Priority: Medium
  Surface Scan Delay: 15 secs
  Surface Scan Mode: Idle
  Wait for Cache Room: Disabled
  Surface Analysis Inconsistency Notification: Disabled
  Post Prompt Timeout: 0 secs
  Cache Board Present: True
  Cache Status: OK
  Cache Status Details: A cache error was detected. Run
  more information.
  Cache Ratio: 100% Read / 0% Write
  Drive Write Cache: Disabled
  Total Cache Size: 256 MB
  Total Cache Memory Available: 208 MB
  No-Battery Write Cache: Disabled
  Battery/Capacitor Count: 0
  SATA NCQ Supported: True

  Array: A
  Interface Type: SAS
  Unused Space: 0  MB
  Status: Failed Physical Drive
  Array Type: Data

  One of the drives on this array have failed or has




     Logical Drive: 1
     Size: 68.5 GB
     Fault Tolerance: RAID 1
     Heads: 255
     Sectors Per Track: 32
     Cylinders: 17594
     Strip Size: 128 KB
     Full Stripe Size: 128 KB
     Status: Interim Recovery Mode
     Caching:  Enabled
     Unique Identifier: 600508B10010503956574F305551
     Disk Name: \\.\PhysicalDrive0
     Mount Points: C:\ 68.5 GB
     Logical Drive Label: A0100539PAFGK0P9VWO0UQ0E93
     Mirror Group 0:
        physicaldrive 2I:1:2 (port 2I:box 1:bay 2, S
     Mirror Group 1:
        physicaldrive 2I:1:1 (port 2I:box 1:bay 1, S
     Drive Type: Data

     physicaldrive 2I:1:1
     Port: 2I
     Box: 1
     Bay: 1
     Status: OK
     Drive Type: Data Drive
     Interface Type: SAS
     Size: 73.5 GB
     Rotational Speed: 10000
     Firmware Revision: 0103
     Serial Number: B379P8C006RK
     Model: HP      DG072A9B7
     PHY Count: 2
     PHY Transfer Rate: Unknown, Unknown

     physicaldrive 2I:1:2
     Port: 2I
     Box: 1
     Bay: 2
     Status: Failed
     Drive Type: Data Drive
     Interface Type: SAS
     Size: 72 GB
     Rotational Speed: 15000
     Firmware Revision: HPD9
     Serial Number: D5A1PCA04SL01244
     Model: HP      EH0072FARUA
     PHY Count: 2
     PHY Transfer Rate: Unknown, Unknown


     Array: B
     Interface Type: SAS
     Unused Space: 0  MB
     Status: OK
     Array Type: Data



     Logical Drive: 2
     Size: 558.7 GB
     Fault Tolerance: RAID 5
     Heads: 255
     Sectors Per Track: 32
     Cylinders: 65535
     Strip Size: 64 KB
     Full Stripe Size: 128 KB
     Status: OK
     Caching:  Enabled
     Parity Initialization Status: Initialization Co
     Unique Identifier: 600508B10010503956574F305551
     Disk Name: \\.\PhysicalDrive1
     Mount Points: E:\ 558.7 GB
     Logical Drive Label: AF14FD12PAFGK0P9VWO0UQD007
     Drive Type: Data

     physicaldrive 1I:1:5
     Port: 1I
     Box: 1
     Bay: 5
     Status: OK
     Drive Type: Data Drive
     Interface Type: SAS
     Size: 300 GB
     Rotational Speed: 10000
     Firmware Revision: HPD4
     Serial Number: 3SE07QH300009923X1X3
     Model: HP      DG0300BALVP
     Current Temperature (C): 32
     Maximum Temperature (C): 45
     PHY Count: 2
     PHY Transfer Rate: Unknown, Unknown

     physicaldrive 2I:1:3
     Port: 2I
     Box: 1
     Bay: 3
     Status: OK
     Drive Type: Data Drive
     Interface Type: SAS
     Size: 300 GB
     Rotational Speed: 10000
     Firmware Revision: HPD4
     Serial Number: 3SE0AHVH00009924P8F3
     Model: HP      DG0300BALVP
     Current Temperature (C): 34
     Maximum Temperature (C): 47
     PHY Count: 2
     PHY Transfer Rate: Unknown, Unknown

     physicaldrive 2I:1:4
     Port: 2I
     Box: 1
     Bay: 4
     Status: OK
     Drive Type: Data Drive
     Interface Type: SAS
     Size: 300 GB
     Rotational Speed: 10000
     Firmware Revision: HPD4
     Serial Number: 3SE08NAK00009924KWD6
     Model: HP      DG0300BALVP
     Current Temperature (C): 35
     Maximum Temperature (C): 47
     PHY Count: 2
     PHY Transfer Rate: Unknown, Unknown

У вас может быть запасной (сменный) диск, размер которого в секторах немного меньше исходного диска.

Какую операционную систему ты используешь? Мы можем посмотреть на hpacucli вывод, чтобы определить это наверняка.

Я обновлю этот ответ, как только мы получим дополнительную информацию.

Редактировать:

Смотрите мой ответ: Физический диск Smart Array P400i вышел из строя после замены ссылка для скачивания инструмента для Windows 2008 ...

Я специально ищу вывод ctrl all show config.


Редактировать:

Теперь, когда я видел твою hpacucli выход, вы в невероятно редкая ситуация.

  logicaldrive 1 (68.5 GB, RAID 1, Interim Recovery Mode)

  physicaldrive 2I:1:1 (port 2I:box 1:bay 1, SAS, 73.5 GB, OK)
  physicaldrive 2I:1:2 (port 2I:box 1:bay 2, SAS, 72 GB, Failed

Ваши оригинальные диски 72 ГБ были на самом деле больше чем 72 ГБ. Как видите, ваш исправный диск имеет размер 73,5 ГБ. HP меняет производителей дисков в течение всего срока службы продукта, сохраняя те же номера запасных частей. В этом случае вам будет отправлен настоящий диск емкостью 72 ГБ. Реконструкция точно не выйдет.

Единственное, что можно исправить, - это физический диск того же или большего размера. Просто отправьте этот вывод в HP и попросите диск на 146 ГБ, если вы находитесь на гарантии. Если у вас нет гарантии, просто получите диск на 146 ГБ, и он будет преобразован в RAID-1 «68,5 ГБ».

Также попросите диск со скоростью вращения 10 000 об / мин и 146 ГБ. Ваш старый 72-гигабайтный диск имеет скорость 10 000 об / мин (производство этой емкости было прекращено ДОЛГО назад). Замена HP - привод 15k об / мин.