У нас есть 8 дисков SAS по 300 ГБ в конфигурации RAID5 + Spare. Кажется, что планирование емкости данных оказалось немного коротким, и мне нужно больше места на диске. Вместо того, чтобы заменять диски моделями на 600 ГБ, я хотел бы взять запасной диск и добавить его обратно в массив. Возможно ли это с HP ACU без перенастройки всего состояния и потери данных?
Да ... Это возможно. Итак, вы говорите, что у вас есть 7 дисков в наборе RAID 5, и вы хотите взять диск № 8, который в настоящее время является запасным, и переместить его, чтобы он стал 8-м членом массива RAID 5?
Если у вас есть Утилита настройки массивов HP (HP ACU), это очень просто. Для обработки этого изменения есть графический веб-интерфейс и опция командной строки. Это можно сделать даже в режиме онлайн, не останавливая сервер, если все в порядке.
Нам нужно знать модель сервера, тип контроллера, конфигурацию кеша и операционную систему, чтобы иметь возможность предоставить конкретные детали / действия.
Общая настройка CLI с использованием утилиты hpacucli:
=> ctrl all show config
Smart Array P400 in Slot 9 (sn: P61630D9SUI2C3)
array A (SAS, Unused Space: 0 MB)
logicaldrive 1 (410.1 GB, RAID 1+0, OK)
physicaldrive 1I:1:1 (port 1I:box 1:bay 1, SAS, 146 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:2 (port 1I:box 1:bay 2, SAS, 146 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:3 (port 1I:box 1:bay 3, SAS, 146 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:4 (port 1I:box 1:bay 4, SAS, 146 GB, OK)
physicaldrive 2I:1:5 (port 2I:box 1:bay 5, SAS, 146 GB, OK)
physicaldrive 2I:1:6 (port 2I:box 1:bay 6, SAS, 146 GB, OK)
physicaldrive 2I:1:7 (port 2I:box 1:bay 7, SAS, 146 GB, OK, spare)
В этом случае я мог бы удалить запасной с помощью: ctrl slot=9 array A remove spares=all
Затем я мог бы добавить теперь неназначенный диск, physicaldrive 2I:1:7
, в существующий массив с:
ctrl slot=9 logicaldrive 1 add drives=2I:1:7
или
ctrl slot=9 array A add drives=2I:1:7
Разница в том, что первый добавит к существующему логическому диску RAID 1 + 0 (что не имеет смысла, поскольку это нечетное количество дисков). Второй вариант приведет к увеличению массива и предоставит этому массиву 146 ГБ «неиспользуемого пространства», которое затем можно будет вырезать на другом логическом диске.
На логических дисках HP, содержащихся в одной группе дисков, могут быть разные уровни RAID!
В вашем случае первая команда просто расширит ваш массив RAID 5. В Windows пространство станет доступным. В Linux это зависит ...
Изменить: ОС - VMWare ESXi 5 ...
Вы можете запустить это из загрузочного Компакт-диск HP SmartStart используя графический интерфейс или вы можете установить Пакеты HP ESXi (Вот и Вот) для ESXi и получите полезный hpacucli
интерфейс командной строки для запуска из консоли ESXi. Требуется перезагрузка.