В некоммерческой / благотворительной организации я добровольно участвую в работе, потому что время от времени нам очень повезло получить (пожертвовать) совершенно новый ИБП APC на 3 кВА. Это полный перебор для нашей скромной серверной стойки (четыре сервера среднего уровня и коммутатор!), Но я возьму все, что смогу!
Нажатие кнопки TEST на передней панели означает, что да, ИБП работает. Блестяще. Но он проверяет это только около 15 секунд.
У меня вопрос: буду ли я деградировать ИБП, отключив его от сети, чтобы посмотреть, сколько он прослужит? Мой план состоит в том, чтобы отключить его и подождать, пока индикатор заряда батареи не дойдет до последнего светодиода, прежде чем снова подключать его, чтобы я знал, сколько времени у меня будет в случае отключения электроэнергии.
Люди делают это регулярно? Я предполагаю, что нет (свинцово-кислотные батареи сильно отличаются от литий-ионных аккумуляторов) ... но какой вред они причинят, если это будет происходить (намеренно) каждые 6 месяцев?
Вам следует подумать о том, чтобы отключить автоматический выключатель в розетке стойки, вместо того, чтобы отключать шнур от стены. ИБП теряет электрическое заземление, когда вы отсоединяете его от сети. Хотя маловероятно, что что-то пойдет не так, разработчики ИБП «ожидают», что этот путь к заземлению будет оставаться доступным в любое время, и если что-то произойдет во время вашего теста, вы можете увидеть искры (дым, пламя и т. Д.), Когда электричество потребует другого путь к земле. Раньше я отключал ИБП от стены для тестирования, но увидев вспышку «молнии» и услышав громкий «хлопок», исходящий из ИБП во время одного из таких тестов, я почувствовал «веру» в то, что больше не делать этого. После разговора с другом-электриком я решил, что с этого момента я буду проводить тесты ИБП, которые не прерывают заземление ИБП.
Кстати: программное обеспечение PowerChute Network Shutdown от APC - это мусор. Вы могли бы взглянуть на apcupsd. Он работает под управлением различных операционных систем (включая Windows) и его намного проще настроить (и реплицировать конфигурацию на нескольких серверах путем копирования файлов), чем альтернативу APC.
Я сделаю это ясно и ясно.
НЕ ПРОВЕРЯЙТЕ ИБП, ВЫКЛЮЧАЯ ОТ ПИТАНИЯ
Вы ломаете землю, а это означает, что если какое-либо оборудование имеет короткое замыкание и нет другого заземления, оно пройдет через вас, чтобы добраться до земли, если вы в конечном итоге окажетесь кратчайшим путем. Если все работает нормально, этого никогда не произойдет, но эй, если бы этого никогда не было, не было бы необходимости в заземлении.
Лучше всего, чтобы розетка, к которой подключен ИБП, могла включаться и выключаться, чтобы заземление и нейтраль оставались нетронутыми во время теста. Это может сделать прерыватель, или вы можете сделать локальный переключатель высокого качества. Если вы не можете этого сделать, поместите ОЧЕНЬ ХОРОШУЮ (например, диапазон от 30 до 60 долларов) силовую панель с выключателем между стеной и ИБП, убедитесь, что вы пометили переключатель для того, для чего он нужен. Точка в другом сообщении, упомянутая в комментарии, заключается в том, чтобы НЕ перегружать powerbar, делать это лучше, чем отключать его. Теперь вы можете отключить линию и смоделировать сбой питания, это не повлияет на землю и сеть.
Вы можете протестировать, дав ему поработать, хотя в сыром виде он будет работать. Также, если у программного обеспечения есть опция калибровки, оно сделает это за вас и будет запускать каждые 6 месяцев или около того. Время выполнения будет ухудшаться со временем, поэтому, если вы используете программное обеспечение для мониторинга для выключения серверов, скажем, на 15%, эти 15% со временем изменятся, и это можно исправить.
Что касается вашей проблемы с напряжением, если вы можете провести определенную линию от блока питания к серверам и использовать ее только для ИБП. Такие вещи, как ламповые лампы, вентиляторы, двигатели и т. Д., Создают грязную энергию. Наличие отдельного сервера поможет в этом, поскольку он перемещает его в круг подальше для этих предметов. Если это все еще происходит, возможно, стоит установить изолятор, или может быть, что у вас просто очень плохое электроснабжение. Положите на линию хороший измеритель и посмотрите, что он показывает на самом деле. Это должен быть хороший измеритель, потому что я видел, как дешевые приборы были отключены на 5 вольт, и этого достаточно, чтобы вызвать перенапряжение в ИБП, поэтому вам нужно точное число. Если это церковь, есть шанс, что у вас есть член-электрик, который может помочь.
Вот ссылки на ИБП с заземлением и последовательным подключением.
Если это ИБП APC мощностью 3 кВА, шансы очень хорошие, у него есть либо последовательный порт, либо USB-порт на задней панели (надеюсь на USB). Если это так, вы можете подключить к нему компьютер с Windows или Linux и запустить PowerChute (доступно для загрузки на apcc.com). Он должен сообщить вам ожидаемое время работы самого ИБП. Поскольку похоже, что у вас небольшая нагрузка, это может быть довольно долго;).
Тем не менее, восходящая резьба указывает на то, что вы получаете много перенапряжений. К сожалению, это сократит срок службы самого ИБП, поскольку он будет иметь дело со всей этой грязной энергией. Возможно, один или два раза в год проводите тест на отключение от стены и наблюдайте за уровнем времени работы в Powerchute, чтобы убедиться, что он все еще точен. Если он начинает уменьшаться на минуту каждые 30 секунд, что я видел, вы знаете, что ваши оценки времени выполнения ошибочны, и пора перенастроить процедуры завершения работы. Пришло время обзавестись новыми батарейками.
Проверка батарей до последнего светодиода дает примерно 80% глубины разряда. Регулярное выполнение этого теста сократит срок службы батарей гораздо больше, чем более малая глубина разряда. Я бы рекомендовал проводить тестирование только до 50% глубины разряда.
Срок службы батареи напрямую зависит от того, насколько глубоко батарея заряжается каждый раз. Если аккумулятор разряжается до 50% каждый день, он прослужит примерно в два раза дольше, чем если бы он был циклирован до 80% DOD. Если цикл разряда только 10%, он прослужит примерно в 5 раз дольше, чем цикл до 50%. Очевидно, здесь есть некоторые практические ограничения - обычно вы не хотите иметь 5-тонную кучу батарей, просто чтобы уменьшить DOD. Наиболее практичное значение для регулярного использования - это 50% DOD. Это НЕ означает, что вы не можете время от времени переходить на 80%. Просто при проектировании системы, когда у вас есть некоторое представление о нагрузках, вы должны рассчитывать в среднем DOD около 50% для лучшего хранилища и фактора стоимости. Кроме того, существует верхний предел - батарея, которая постоянно разряжается на 5% или меньше, обычно не прослужит до тех пор, пока батарея разряжается на 10%. Это происходит потому, что при очень неглубоких циклах диоксид свинца имеет тенденцию скапливаться на положительных пластинах сгустками, а не на ровной пленке. График выше показывает, как на срок службы влияет глубина разряда. Диаграмма относится к батареям Concorde Lifeline, но все свинцово-кислотные батареи будут похожи по форме кривой, хотя количество циклов будет варьироваться.
http://www.windsun.com/Batteries/Battery_FAQ.htm#Lifespan%20of%20Batteries
Во-первых, это определенно не перебор. Это разумный размер для того, что у вас есть. Что касается тестирования, если у вас есть Windows, установите сопутствующее программное обеспечение (или загрузите его с сайта APC) и используйте его для выполнения тестирования и калибровки вашего ИБП.
Стоит отметить, что, в зависимости от модели, ИБП APC обычно выполняет самотестирование каждую неделю или месяц, что включает разрядку батарей для определения работоспособности и времени работы.
Вы также можете подумать об уменьшении настройки чувствительности ИБП, если она часто выполняет компенсацию.
Нет, это не ухудшит его. Не стесняйтесь тестировать - просто будьте осторожны, так как у вас может не хватить времени на полное завершение работы. Компьютеры / серверы потребляют больше энергии при загрузке и выключении по сравнению с простоями.
Другой способ - определить, какую мощность потребляет ваша серверная стойка и создать аналогичную нагрузку, и посмотреть, как долго она будет работать. Но никогда не стоит использовать 100% сока из батареек, потому что вы никогда не можете сказать, сколько у них на самом деле сока. Я был бы осторожен, потратив более 75% всего времени.
Если вам нужно максимальное время безотказной работы, я бы посмотрел на то, чтобы отключить ненужные серверы и позволить работать только критическим серверам.
Тестирование с отключенным от сети ИБП очень похоже на тестирование реального сбоя питания.
Это добавит вашим батареям почти полного цикла перезарядки.
Вы правы относительно разницы с литий-ионными аккумуляторами.
Если у вас есть программная связь с ИБП, он будет вызывать сигналы тревоги и, в конечном итоге, отключение.
Вы можете повторно включить первую тревогу.
Предостережение: помните, что после такого теста у вас останутся разряженные батареи.
реальный сбой питания в это время оставит вас без резервного питания.
К тому же свинцово-кислотные аккумуляторы заряжаются дольше, что увеличивает критический период отсутствия резервного питания.
Вы можете узнать больше на Свинцово-кислотные батареи на странице Battery University.
Для зарядки свинцово-кислотного аккумулятора до того же уровня требуется примерно в 5 раз больше времени, чем для его разрядки.
На никелевых батареях это соотношение составляет 1: 1, а на литий-ионных - примерно 1: 2.
«указывает на то, что у вас много перенапряжения» - ИБП APC иногда поставляются с низкими настройками максимального напряжения, что вызывает множество событий перенапряжения. Поднимите пределы, чтобы они соответствовали австралийской спецификации. Многие из устройств, за которыми я ухаживаю в деревне, часто видят перепады напряжения, и многие из них находятся на высоком уровне и составляет 250 вольт.
После того, как вы установили и запустили программное обеспечение PowerChute, вы также можете установить его дополнительные клиенты на другие серверы и настроить все для автоматического выключения, когда уровень заряда батареи упадет ниже определенного процента, запускаемого одним сервером, имеющим USB / последовательный порт. подключение. Новые версии ИБП также будут поддерживать это через Ethernet, но для этого потребуется дополнительная съемная карта. Это может быть очень полезно, особенно для серверов баз данных (которые вообще не любят серьезных сбоев питания).
Прочтите инструкцию. :) (Хотя это может быть немного сложно найти на странице APC ...) Одна вещь, о которой я нигде не упоминал, - это то, что в APC есть инициируемая пользователем опция "Runtime Calibration". Вы можете сделать это либо с помощью программного обеспечения Powerchute (я рекомендую версию «Business»), либо с помощью комбинации кнопок тестирования / питания на передней панели. Как указано в документации, вы хотите использовать аналогичную, но не важную нагрузку.