У меня Dell Poweredge 1950 с 4 146Gb SAS 10K настроен в RAID 10. Один из них вышел из строя. Возможна ли горячая замена на 146Gb + SAS 15K (что я планирую взять с неиспользованного пролианта HP)?
Если да, будет ли безопаснее просто выключить сервер и заменить диск вместо горячей замены?
Короткий ответ - нет.
1950 год с 4 дисками? Вы уверены, что это не 2950?
Диски не смогут синхронизироваться. В лучшем случае вы получите ужасную производительность, а в худшем он просто не сможет принять диск. Горячая замена так же безопасна, как и выключение.
Макс. Я работаю в такой среде уже несколько лет без каких-либо проблем. Я использую все оборудование Dell с различными уровнями контроллеров Perc raid во всем. Вы не можете заменить диск со скоростью 10 оборотов в минуту на массив со скоростью вращения 15 оборотов в минуту, но обратный ход отлично работает на всем моем оборудовании Dell. Мало того, я использовал диски со скоростью 15 об / мин, которые намного больше по размеру, чем исходный диск 10 КБ, и это тоже очень хорошо сработало. Единственная проблема, с которой я столкнулся в некоторых системах, заключалась в том, что мне пришлось обновить прошивку контроллера до последней версии.
Если HP и IBM говорят не делать этого, то, возможно, их контроллеры не справятся с этим? Стоит отметить, что мои сменные диски со скоростью 15 оборотов в минуту всегда предоставлялись мне компанией Dell по гарантии. Диски обычно представляют собой итерацию 10-тысячных аналогов (того же производителя и т. Д.). Возможно, диск от другого производителя не будет вести себя так же дружелюбно?
Согласитесь с ответом НЕТ от @murisonc. Есть и другие возможные проблемы. Некоторые диски будут работать только с определенной прошивкой. HP, вероятно, будет отличаться от Dell. Это может не повлиять на этот старый сервер, но повлияет на новый. Привод просто нераспознанный. Естественно, вам понадобится адаптер Dell HD / салазки / лоток.
На тренингах HP и IBM они всегда предупреждали о скоростях смешивания. Dell заявляла, что все в порядке, но у них также нет запасных дисков 10K для некоторых наших серверов, на которые распространяется гарантия.