Назад | Перейти на главную страницу

Безопасно ли использовать ИБП, предназначенный для настольных ПК, для питания сервера?

Я работаю на сервере в моем офисе. В конечном итоге сервер будет перемещен в центр обработки данных. Я хотел бы оставить сервер включенным в моем офисе, а это значит, что я хотел бы защитить его от перебоев в подаче электроэнергии или скачков напряжения. В офисе у меня только настольные ИБП. Я бы хотел избежать затрат на дорогой ИБП серверного класса.

Я не возражаю, если у него будет защита только на короткое время (даже несколько минут будут дольше, чем любое возможное падение мощности там, где я живу)

ИБП - APC Back-UPS ES 400 (400 ВА, 240 Вт).

Сервер DL 360p Gen 8 (блоки питания на 750 Вт)

Я бы не стал подключать сервер с блоком питания, способным потреблять 750 Вт, в ИБП, который рассчитан только на 240.

Проблема не в том, что это «серверный» или «настольный» ИБП. Вы можете активировать защиту от перегрузки и уронить сервер, даже если с питанием все в порядке.

Ваш ИБП обеспечивает питание при падении напряжения в электросети и защищает от переходных процессов пониженного и повышенного напряжения / тока.

Если вы можете подключить настольный компьютер, сервер или ИБП к той же розетке питания, питание будет одинаковым, и то, что выходит из ИБП, одинаково.

Однако мощность ИБП и номинальные характеристики блока питания являются максимум

Вам необходимо знать, сколько энергии ваш сервер потребляет от каждого блока питания. Вы можете найти эту информацию с помощью ваттметра («kill-a-watt» - одна марка) или токоизмерительных клещей переменного тока, или, в вашем случае, хорошую оценку дает iLO.

Цифры справа покажут вам число в ваттах, и если оно превышает 240 Вт, то ваш ИБП, вероятно, отключится с «ПЕРЕГРУЗКОЙ», если сеть отключится, или если ИБП потребуется понижать или повышать.

Мой показывает * Пиковое значение 356 Вт, что похоже на загрузку. * Минимум 166 Вт * Текущее значение 217 Вт

Я бы не убежал этот сервер от ИБП мощностью 240 Вт но ваши числа могут отличаться.

Если ваша максимальная потребляемая мощность меньше 240 Вт, вы можете получить питание от ИБП в течение 10–30 секунд. На самом деле недостаточно времени для безопасного отключения, если вы стоите прямо здесь.

BackUPS может иметь или не иметь последовательный порт или USB-порт для мониторинга, так что без этого и без программного обеспечения powerchute, NUT или apcupsd сервер все равно выйдет из строя.

Наконец, вы можете купить себе дополнительные проблемы. Если питание отключится, ваш ИБП что-то сделает и очень быстро разряжается. Многие ИБП не включаются при восстановлении сети, потому что лучше оставаться выключенным, чем запускаться с разряженной батареей, и оставаться уязвимыми до тех пор, пока не повысится заряд. Таким образом, небольшой скачок напряжения означает, что вам нужно приступить к работе, чтобы потом включить ИБП.

tl; dr Короче говоря, этот ИБП, вероятно, слишком мал, но сначала проверьте.

Лучший ответ - как можно быстрее подключить сервер к DC, а затем использовать iLO для настройки и установки.

Вот аналогичный измеритель мощности от более старого сервера, оснащенного iLO2 (HP dl380 G6) .Такую информацию можно найти на любом фирменном сервере с интерфейсом OOB (вне управления полосой пропускания, например, cisco CIMC, IBM RSA.

И та же информация от DRAC6 на Dell r610.

Back-UPS не подходит для защиты серверов. Более или менее подходит ИБП smart-UPS, внутри которого находится куда более сложный контроллер. Типичный рабочий цикл источника питания при отключении электросети:

  • Если оставшийся заряд менее 30%, ИБП отправляет серверу сигнал о выключении.
  • Сервер корректно завершает работу всех программ и отправляет сигнал ИБП «Будьте готовы через 5 минут» и выполняет команду выключения.
  • ИБП ждет 5 минут и отключает розетку, к которой подключен сервер.
  • ИБП дожидается восстановления электросети и начинает зарядку аккумулятора, пока он не зарядится до 50%.
  • ИБП запитывает розетку, к которой подключен сервер
  • Сервер загружается и отправляет сообщение ИБП «Я готов». До сих пор ИБП не отключал сервер ни при каких обстоятельствах.
  • Если во время запуска сервера произойдет еще один сбой, ИБП отправит команду выключения сразу после получения сигнала «Я готов».
  • В противном случае ИБП продолжит зарядку.
  • Конец

Тупые бэк-UPS не справятся со всеми этими трюками.

Если функции, о которых упоминает Кондыбас, не требуются - да, ЕСЛИ а) номинальная мощность достаточна (что здесь не так) и б) нет нормативных требований, запрещающих использование настольного оборудования без присмотра 24/7 - выполняем это может, в зависимости от местности, нарушать, например, требования по страхованию от пожара или другие правила безопасности. Кроме того, в случае аварии несоблюдение условия а) может быть истолковано против вас как преднамеренная / небрежная перегрузка электрического оборудования ...

Поскольку я не вижу упоминания об этом, я добавлю примечание. ИБП высшего класса будут TrueOnline

В отличие от BackUPS, которые при потере входа переменного тока переключаются на питание от батареи, True Online UPS всегда использует питание от батареи в выходной розетке.

Это означает, что вход переменного тока всегда свободен от проблем с диапазоном сигнала. Входной переменный ток всегда заряжает аккумулятор. (AVR Trim, если сигнал слишком высокий, по сравнению с AVR Boost, если сигнал слишком низкий)

Батарея живет меньше, но у вашего сервера всегда будет хороший вход.

На изображении вы видите пример того, что я имею в виду: нижняя строка - это нормальный путь для истинных сетевых ИБП, а верхний путь - это режим байпаса, если вы переводите ИБП в режим байпаса.

Вот пример управления AVR, о котором я говорил;

Все зависит от количества потребляемой мощности. Все серверы - это компьютер. Просто имейте в виду, что большинство серверов находится в стойках, а мощность, потребляемая и поставляемая в группе, намного выше, чем требования конечного пользователя. Smart UPS, скорее всего, то, что вам нужно. Сказав, что источник питания в сервере должен соответствовать особым требованиям сервера, а ИБП просто необходимо покрыть максимальную мощность этого источника питания и любые вероятные максимальные удары по этой линии питания. Другими словами, если у вас есть блок питания мощностью 1500 Вт, приобретите ИБП, который может обеспечить хотя бы это, и ИБП должен выдерживать скачки мощности определенного уровня. Большинство ИБП не предназначены для длительного обслуживания ... достаточно просто сделать то, что вам нужно, а затем аккуратно выключить машину.