У меня есть стойка локальной сети с:
На данный момент все они питаются от 2x 1U 6 розеток с защитой от перенапряжения.
Я хочу добавить ИБП в стойку, но те, на которые я смотрел с точки зрения мощности / выходной мощности батареи, имеют только 4 порта питания на задней панели. Могу ли я подключить блоки PDU к ИБП, чтобы обойти это, или это может вызвать проблемы?
Причина, по которой я спрашиваю, заключается в том, что я слышал, что если вы последовательно подключаете 2 удлинителя с защитой от перенапряжения, вы сводите на нет защиту от перенапряжения, поэтому мне было интересно, подключил ли я PDU к ИБП, будет ли это иметь аналогичный эффект?
Нет, не следует использовать блоки распределения питания с защитой от перенапряжения. Вместо этого используйте простой качественный блок распределения питания без защиты от перенапряжения.
Это рекомендовано APC. Также, прочитайте это для приятного объяснения фона.