Поэтому мне было поручено задокументировать и проверить состояние ИБП для моего текущего работодателя и определить любые изменения, которые необходимо внести. Обычно это несложно, однако я наткнулся на несколько устройств, которые подключены как к обычному источнику питания, так и к розетке ИБП. Я делал подобное раньше, но это напомнило мне об электрике, с которым я работал, и который сказал, что это может повредить оборудование.
Я искал в Интернете, о чем говорилось в этом предупреждении, но не нашел многого. По памяти, я думаю, это как-то связано с использованием цепей из разных источников, обеспечиваемых трехфазным питанием. В то время я работал на промышленных объектах, и часть питания мои серверы обеспечивали трехфазные трансформаторы. Однако не все было так.
Мой вопрос: есть ли случаи, когда работа системы с резервными источниками питания могла быть повреждена из-за запуска их в разных цепях питания, при условии, что обе цепи чистые (например, запуск обоих блоков питания в одной только цепи не вызовет повреждений).
Спасибо,
С многофазными системами переменного тока (двигатели и т. Д.) Вы правы, плохие вещи могут случиться и произойдут, если одна из фаз выпадет. Однако в случае компьютерных блоков питания каждый из них работает полностью отдельно, преобразуя входное переменное напряжение в различные напряжения постоянного тока для компьютерной системы.
Вы можете безопасно запускать резервные блоки питания в разных цепях, разных фазах и т. Д. Это действительно отличная идея для уменьшения количества компонентов, которые разделены судьбой.
Работа источника питания заключается в том, чтобы получать энергию, которая не является на 100% чистой, и обеспечивать стабильную работу.
Люди, работающие в центрах обработки данных, были уволены за то, что блоки питания не работали по разным цепям. Если срабатывает один автоматический выключатель или выходит из строя один ИБП, выходит из строя весь сервер, что не является предполагаемой конструкцией.
В идеале вы бы хотели, чтобы они были подключены к отдельным цепям с разными ИБП в каждой цепи, чтобы в случае отказа сервера все еще было в порядке.
Как минимум, у вас должно быть одинаковое и хорошее заземление, и вы должны лучше понять, какой из проводов является линией, а какой - нейтральным. Эти требования не такие «расслабляющие», как вы могли бы уйти от той же фазы.
Это все еще проблема с блоками питания, потому что блоки питания часто содержат небольшие конденсаторы, которые соединяют линию, нейтраль и землю вместе (например, C118 Вот или CY11 там). Они имеют большой конечный импеданс 50 Гц и пропускают гораздо больше коротких импульсов, поэтому изоляция не является полной. Это наиболее опасно, когда ты горячая замена, но даже если вы этого не сделаете, наличие высокочастотных компонентов, протекающих через ваш GND, не очень хорошо.
Каждый из ваших блоков питания должен использовать только одну фазу, не имеет большого значения, из какой цепи каждая из них идет. Оба будут обеспечивать постоянный ток для вашего оборудования.
По опыту я видел, как некоторые блоки питания выходили из строя вскоре после замены кабелей на них во время работы серверов, один кабель за другим (в конце концов, почему бы и нет, когда у вас есть резервные блоки питания ???), каждый из которых находится в отдельной цепи с предохранителем.
Но я подозреваю, что это связано с возрастом оборудования, а не с крайним случаем, о котором идет речь. Это было похоже на менее 10 блоков питания после обмена кабелями на нескольких сотнях серверов, поэтому это не должно быть значительным.