Несколько источников электропитания в серверной

В нашей серверной есть четыре шкафа (используются не полностью), и она питается от нескольких электрических цепей от двух разных электрических служб. Некоторое оборудование составляет 208 В от трехфазной сети, а другое - 120 В от "обычной" двухфазной сети. (Я не знаю, как и почему в здании появилось несколько служб.)

В настоящий момент ни одно оборудование не заземлено, кроме заземления проводки. Например, у нас нет шины заземления, стойки не заземлены (за исключением, может быть, серверов, если их шасси имеют внутреннее заземление).

Я предполагаю, что, поскольку шкафы поставляются разными службами, существует вероятность разницы в заземлении, но я не знаю, является ли это проблемой и как я могу ее определить. Подключение всего оборудования к одной электрической сети, вероятно, нецелесообразно, учитывая расстояние от сервисных панелей.

Как вы наверняка знаете, любая разность электрических потенциалов в проводнике будет индуцировать ток. Это также верно для разности потенциалов на линии заземления. Ходят слухи, что «токи заземления» вызывают все виды разрушений - коррозию заземленных труб и даже стальной брони бетона здания, помехи сигналам и Фэн Шуй.

Тем не менее, любой из них действительно будет проблемой, только если токи достигнут значительного уровня. Из этого правила есть исключения - например, в случаях, когда вы используете аналоговую несимметричную передачу (аналоговое аудио или CCTV по коаксиальным линиям), поэтому даже небольшие токи могут вызвать помехи сигнала через контуры заземления. Или фен-шуй, который, конечно, нарушается током любого уровня, но, вероятно, не будет иметь никакого отношения к коммутаторам и серверам.

Обратите внимание, что даже если вы иметь значительная разность потенциалов между проводами заземления, предоставляемыми различными службами (что не так уж вероятно, поскольку в большинстве случаев заземление электросети должно быть подключено к заземляющему электроду здания), единственное место, где ток заземления может течь в надлежащем установка будет щит вашей кабельной разводки данных - Ethernet PHY изолируют пары проводов передачи от земли. Если вы не используете экранированные кабельные трассы, ток не должен протекать через вашу кабельную установку. Если у вас экранированная установка, сбалансированный характер передачи Ethernet и низкая частота тока гарантируют, что возникающие помехи не повлияют на ваши передачи.

Должны ли мы попытаться связать все оборудование вместе заземляющими проводами, подключенными к шине в серверной?

Да, для электробезопасности стоит.

Если да, то к какому заземлению (или к обоим?) Мы должны его привязать?

Тот, от которого вы черпаете энергию (как я уже заметил, в любом случае это не должно иметь большого значения)

Стоит ли пытаться изолировать различные электрические сети в отдельных стойках, а затем подключать их только через непроводящее волокно

Нет, если у вас нет особых проблем с помехами из-за электромагнитного излучения вдоль трассы кабеля.

Должны ли мы просто оставить все в покое, раз уж мы не замечаем никаких проблем?

Если вас беспокоит качество электромонтажа, попросите электрика проверить его - он также сможет сказать вам, подключены ли различные вспомогательные заземления к общему заземлению здания, и у него будет оборудование для измерения токов заземления.

Отказ от ответственности: Я не живу в США, поэтому ваш опыт в отношении электрического монтажа и стандартов может отличаться. Здравый смысл не должен.

Теоретически, должно быть заземление, к которому подключено все электрическое оборудование, но попросите электрика помочь. Я совсем не эксперт, но это, как я понимаю, достаточно тщательно изучить, и где-нибудь их следует заземлить (например, к водопроводу в доме), и это даст вам общий. Вы бы надеялись, что все было сделано правильно. ;-)

Опять же, если вы беспокоитесь, попросите хорошего электрика его устранить.

  1. В вашем здании есть несколько сервисов для обеспечения избыточности. Вероятно, что эта «служба» возвращается и разделяется на два или более канала в PDU / UPS / Generator (это особенно верно, если это объект для совместного размещения).

  2. Вам не понадобится заземляющий провод для каждой службы. Опять же, если это объект для совместного размещения, стойки уже должны быть заземлены, вам не нужно заземлять каждое устройство во всех ваших стойках отдельно. При этом, если это не место для размещения, проконсультируйтесь с электриком, если вы не уверены (как сказал Рональд) - они имеют лицензию по определенной причине.

Теперь, чтобы ответить на заданные вами вопросы более прямо:

  1. Если это объект для совместного размещения, он уже обоснован (или должен быть) - вы можете создать заявку в службу поддержки с объектом для проверки. Если это не объект для совместного размещения, вам понадобится только один заземляющий провод, достаточно большой, чтобы справиться с худшим сценарием, опять же, проконсультируйтесь (наймите) электрика.

  2. Не обязательно.

  3. Это полностью зависит от вас, если в рамках вашего бюджета заземлить стойки (при условии, что их еще нет), то вы тоже можете это сделать. Тем не менее, чего бы это ни стоило, его, вероятно, безопасно оставить - однако я не электрик и не стал бы его рекомендовать.

Если ваши серверы (или, желательно, ИБП) имеют несколько резервных входов питания, вам следует подавать питание от обе схемы к каждому из них; это обеспечит избыточность, если одна из коммунальных служб выйдет из строя.

Тем не менее, да, все должно быть заземлено, но заземление должно быть общим. Земля обычно привязана к зданию, а не к самим службам; так что ваши два основания, вероятно, уже одно, даже если они не кажутся таковыми.

В любом случае попросите профессионального электрика проверить вашу настройку; это правильный поступок. У каждого своя работа ... электрик (надеюсь) позвонит профессиональному системному администратору, чтобы проверить проблему с сервером;)

Обратите внимание, что заземление должно быть локальным по отношению к вашему зданию, иначе вы рискуете, что если вы потеряете проводное соединение с «где-то», вы окажетесь незаземленным и, следовательно, небезопасным. Представьте себе шторм, который сначала перерезает провод, который вы используете для заземления, а затем ударяет лучом по зданию. Плохие новости...

Всегда заземляйте локально.

Так:

Should we try to tie all of the equipment together with grounding wires connected to a bus bar in the server room?

Определенно да

If so, which service ground (or both?) should we tie it to?

Никто. Заземлите локально, чтобы щука была подключена к земле под зданием.

Should we try to isolate the different electrical services in separate racks and then only connect them via non-conducting fiber (this is probably not feasible given the amount of connectivity and our budget, but we could look into it).

Нет. Если вы хотите правильно обслуживать стойку с серверами с несколькими источниками питания, вы должны питать ее от обеих служб, чтобы избежать этого, если одна служба откажет, сервер упадет. Невозможно изолировать сервисы. Что вам нужно, так это хороший набор текущих фильтров на входе в здание от каждого поставщика.

Should we just leave well enough alone, since we're not noticing any issues?

Нет. Это вопрос безопасности человека (а также безопасности машин).