Задержка записи тома RAID10 в Windows на ESXi 5

У меня есть среда VMware ESXi 5, работающая на блейд-серверах Fujitsu BX922S2, подключенная к Fujitsu DX90 SAN.

У меня не было проблем с томами RAID5, но тома RAID10 (для MSSQL) демонстрируют смехотворную задержку записи - временами более 1000 мс и никогда не менее 30 мс. Эти значения задержки измеряются в VMware с использованием вкладки «Производительность» для соответствующего SQL-сервера, при переходе на «Расширенный» и последующем переключении в режим «Хранилище данных».

Администратор базы данных заметил это и написал быстрый сценарий для непрерывного создания файла размером 1 ГБ на сервере.

Перенос диска журналов SQL на том RAID 5 в той же сети SAN не показывает заметной задержки записи.

Может ли кто-нибудь указать на что-нибудь очевидное, что я неправильно настроил, что могло бы вызвать это?

Мой опыт SAN связан с виртуальными SAN, но мне кажется, что вы дошли до следующего.

  1. Вы определили, что текущий RAID 5 работает нормально, но никакая комбинация RAID 0,1 или 5 не работает хорошо. Вы пояснили, что изначально вы использовали RAID 10 на двух уровнях и пробовали другие простые конфигурации. Что вы упустили, так это то, если вы еще раз попробуете эти конфигурации на полках? Я бы попробовал просто RAID 0 на одной полке, а затем еще один на другой полке. Возможно, перегружена только одна полка.
  2. Вы не упоминаете, пробовали ли вы это с хостом, отличным от vmware. Я бы попробовал подключиться через что-то еще снаружи. Это просто для устранения проблемы конфигурации VMware.
  3. Как выглядит ваше переключение? Есть ли у вас резервные коммутаторы, несколько HBA или хотя бы двухпортовый HBA?
  4. Я предполагаю, что это не проблема с сетью (разумно) только потому, что я думаю, вы увидите колебания производительности через несколько LUN.
  5. Включена ли в VMware поддержка нескольких путей? Я подозреваю, что у Fujitsu есть дополнительный пакет для этого.
  6. Если бы это был я, я бы позвонил поставщику SAN и спросил, почему это может быть медленным. Возможно, для них есть что-то очевидное.
  7. Кстати, я полагаю, это все оптоволоконные каналы?

Выясните, можете ли вы связать проблемы задержки записи с конкретным контроллером. Проверьте все свои кабели. Проверьте коммутатор FC / iSCSI на наличие ошибок на определенном порту. Попробуйте протестировать без включенного MPIO. Попробуйте протестировать запись непосредственно на том вне VMware.

После этого заставьте производителя разобраться в этом ... это определенно их проблема, которую нужно решить.