В настоящее время я ищу решения для охлаждения и устранения тепла, которое в настоящее время выделяется нашими блейд-серверами. Недавно мы перешли с 12 специально построенных серверов Tower на 5 серверов DELL 1850 Edge 1RU и 4 сервера Dell 2950 Edge, включая 1 сервер 2850 Edge в 1 корпусе Dell 42U, а также 6 APC Smart-UPS 1000. В комнате есть существующий Возврат, а также канал нагрева и охлаждения, который также находится в комнате, но не обеспечивает достаточного охлаждения, чтобы противостоять теплу, выделяемому из корпуса. В комнате площадью около 90 кв. Футов с подвесным потолком я сложил BTU, генерируемые серверами, а ИБП составляет около 18600 BTU. Я нашел множество портативных кондиционеров, которые могут обеспечить охлаждение помещения, в котором мы нуждаемся. Вопрос, который у меня есть, касается моего решения для вывода горячего воздуха, который будет задерживаться в потолке над комнатой и рассеиваться в остальной части офиса. Общая площадь нашего офиса составляет около 2400 кв. Футов. Решение, которое я придумал, - это установить 2 вентиляционных блока APC ACF301 для коммутационного шкафа на потолке над шкафом, чтобы отводить генерируемое тепло в пространство над сервером. комната. Затем установите гибкий вытяжной воздуховод поперек подвесного потолка и направьте его в любой из воздуховодов, который совпадает с установленным переносным вытяжным устройством. Использование существующих электрических розеток для питания вентиляционных установок и переносного кондиционера. Эти схемы отделены от серверных цепей, питающих серверы. Я был бы признателен за любые непредвиденные проблемы или альтернативные решения этой проблемы, которые кто-либо мог бы предложить для этой ситуации.
Определенно стоит присмотреться к портативному точечному кулеру. Поскольку помещение нуждается в охлаждении круглый год, вам следует подумать о прокладке конденсатопровода, чтобы вы могли использовать конденсатный насос для автоматической откачки конденсата - так вам не придется опорожнять резервуары для конденсата, когда они наполняются. Большинство портативных точечных охладителей имеют устройства безопасности, поэтому они отключаются при заполнении резервуаров.
Вот пост, который может быть полезен.
Я слышал о людях, использующих портативные устройства, хотя думаю, что у вас могут возникнуть проблемы с опорожнением собранных контейнеров для воды. В основном это похоже на то, что люди выбирают настенное устройство Mitsubishi MR Slim или потолочное устройство.
Я слышал о людях, выпускающих воздух в подвесную крышу без особых проблем, если она достаточно большая, то плесень не должна быть проблемой, но если это вообще возможно, скажите, что нужно установить настенный блок, и сделать убедитесь, что водозаборники наверху не заходят за серверы.
Если вы можете повернуть его, я бы также посоветовал, поскольку @Sirex предлагает использовать потолочный или настенный блок. У меня был плохой опыт использования портативных устройств - они отлично подходят для аварийного или временного охлаждения, но они не то, что я хотел бы запустить в долгосрочной перспективе. Мне пришлось терпеть одну в течение шести месяцев, пока ремонтировалась серверная, было достаточно плохо. Проблемой был дренаж, как и перебои в подаче электроэнергии, в результате которых блок не работал, когда должен был - вы не хотите запускать блок переменного тока на блоке резервного питания серверов.
Блоки для настенного / потолочного монтажа также имеют второе преимущество. Возможно, ваш конденсатор расположен снаружи, что позволит отводить тепло напрямую. Небольшой насос также обычно устанавливается в этой установке для автоматического решения описанных проблем конденсации.