Системная плата моего сервера ProLiant ML350 G3 Tower вышла из строя после того, как она попала на дюйм своего нижнего края в дождевую воду. У меня есть SCSI-контроллер Smart Array 532 с шестью установленными дисками (36GBx3 и 146GBx3) под RAID5. Судя по сообщениям, системная плата повреждена. Могу ли я переместить этот контроллер и диски на другую машину (не такую) и получить свои данные? Что можно и что нельзя делать?
Лично я бы купил новый Smart Array 532 и прикрепил к нему диски. Шансы на то, что существующий массив SmartArray будет закорочен в событии погружения, отличны от нуля, и вы не хотите, чтобы это еще больше повредило ваши данные. Лучше всего взять диски такими, какие они есть, поместить их в совершенно новый корпус и надеяться на лучшее. Интеллектуальные массивы довольно умны в получении конфигурации RAID с дисков.
Да. Вы можете переместить свои диски на другой сервер (с аналогичным контроллером Smart Array) или переместить диски + контроллер в более новую систему. Убедитесь, что диски находятся в одинаковом физическом порядке.
Контроллеры, совместимые с вашими дисками (и метаданными RAID): Smart Array серии 500, серии 5300, серии 641/642 и серии 6400. Срок службы ProLiant ML350 G3 закончился еще в 2004 году, поэтому у вас могут возникнуть проблемы с поиском аналогичной системы.