Мне нужно подключить некоторые серверы Dell к консоли последовательного порта WTI TSM-40. Последовательная консоль использует разъемы RJ45, а Dell - DB9. У меня есть переходники DB9-RJ45 (те, которые вы можете настроить с любым расположением контактов, которое вам нужно).
Итак, вопрос заключается в следующем: есть ли рекомендуемый способ их подключения? Должен ли я получить прямые последовательные кабели и обрабатывать обнуление внутри адаптера, или настроить адаптеры как прямые и получить перекрестные последовательные кабели?
Это погружает в загадочный мир последовательного и телекоммуникационного оборудования и таких вещей, как DTE / DCE, с которыми я не так хорошо знаком. Есть ли какие-то стандарты для такого рода вещей? Я заметил, что Monoprice, кажется, различает прямые кабели, используемые для передачи данных, и перекрестные кабели для голоса.
P.S. Dell работает под управлением Linux, и это для последовательной консоли на них.
я очень рекомендовать Стандарт подключения последовательного устройства Yost.
С этой страницы:
Вот схема, которая решает четыре из шести проблем с RS-232:
- Все кабельные разъемы одного пола (штекерные).
- Все кабельные разъемы одного типа (RJ-45).
- Нет различия между вилками и розетками DTE и DCE.
- Вы можете заделать соединительные кабели обжимным инструментом.
Остались две другие проблемы:
- Согласование скорости передачи.
- Проблемы управления потоком.
Все ваши кабели подключены одинаково и имеют одинаковые разъемы.
- Больше никаких нуль-модемов или адаптеров с нулевым терминалом.
- Больше не нужно менять контакты на кабельных разъемах.
- Больше не нужно строить специальные кабели для каждого типа подключения.
- Больше не нужно паять или возиться с контактами на кабелях.
Обязательно посмотрите раздел о конфликтующих распиновках RJ-45.
Распиновка должна выполняться внутри адаптера, по крайней мере, это то, что мы делаем. Таким образом, можно использовать стандартный предварительно обжатый Cat5 для кабеля. Да, это может включать в себя выяснение того, как настроить адаптер (я сделал несколько раундов, придумывая аналогичный адаптер RS232 для более старого ИБП Liebert, так что я знаю). Но в конечном итоге это облегчит ситуацию.
Погуглите "RS-232", и это действительно должно сказать вам все, что вам нужно знать, что касается стандартов.