Так что в последнее время я экспериментировал со своим недавно приобретенным (бывшим в употреблении сервером) (HP ProLiant ML330 G6), и меня немного смущает его текущая конфигурация RAID. Я немного проверил через HP System Management webpage
на моем сервере и заметил следующее, что, в свою очередь, заставляет меня думать, что это конфигурация RAID 10 в соответствии с контроллером Smart Array.
Чтобы подтвердить, у меня есть 4 слота с 4 дисками по 1 ТБ. На скриншоте выше четко указано 1 + 0.
Насколько я понимаю, RAID 10 представляет собой полосу зеркал, как показано на изображении ниже.
Итак, если данные распределяются и отражаются на всех дисках (как показано на изображении выше), то почему я вижу в моей системе 2 логических диска по 1 ТБ каждый? Почему я не вижу всего 2 ТБ на одном логическом диске, как показано на изображении выше?
РЕДАКТИРОВАТЬ
Дополнительная информация о приводе по запросу.
Говоря языком HP, Массивы - это физическая группа дисков. Логические диски являются подмножеством массива и представляют фактическое блочное устройство для вашей ОС.
Вы можете иметь несколько Логические диски внутри массива. Эти логические диски также могут иметь разные уровни RAID.
Например, это группа из 6 дисков с два логические диски, каждый из RAID 1 + 0 (RAID10):
array A (SAS, Unused Space: 1857528 MB)
logicaldrive 1 (72.0 GB, RAID 1+0, OK)
logicaldrive 2 (1.5 TB, RAID 1+0, OK)
physicaldrive 1I:2:1 (port 1I:box 2:bay 1, SAS, 900.1 GB, OK)
physicaldrive 1I:2:2 (port 1I:box 2:bay 2, SAS, 900.1 GB, OK)
physicaldrive 1I:2:3 (port 1I:box 2:bay 3, SAS, 900.1 GB, OK)
physicaldrive 1I:2:4 (port 1I:box 2:bay 4, SAS, 900.1 GB, OK)
physicaldrive 2I:2:5 (port 2I:box 2:bay 5, SAS, 900.1 GB, OK)
physicaldrive 2I:2:6 (port 2I:box 2:bay 6, SAS, 900.1 GB, OK)
Но я мог бы сделать что-нибудь вроде (обратите внимание на логический диск RAID5):
array A (SAS, Unused Space: 2534 MB)
logicaldrive 1 (72.0 GB, RAID 1+0, OK)
logicaldrive 2 (1024.0 GB, RAID 1+0, OK)
logicaldrive 3 (869.1 GB, RAID 5, OK)
physicaldrive 1I:2:1 (port 1I:box 2:bay 1, SAS, 900.1 GB, OK)
physicaldrive 1I:2:2 (port 1I:box 2:bay 2, SAS, 900.1 GB, OK)
physicaldrive 1I:2:3 (port 1I:box 2:bay 3, SAS, 900.1 GB, OK)
physicaldrive 1I:2:4 (port 1I:box 2:bay 4, SAS, 900.1 GB, OK)
Итак, в вашем случае нам не хватает информации ... а именно размеров логических дисков.
Но отсюда у вас есть Массив из 4-х дисков и двух Логические диски неизвестного размера, вырезанного из этого массива.
Контроллеры HP Smart Array (и на самом деле любая другая недавняя реализация рейдов) рассматривают raid1 как своего рода raid10, что они и указывают. Raid10 действительно представляет собой полосу зеркал, но хитрость в том, что зеркало на двух дисках также может использовать чередующееся чтение, по крайней мере - предположим, вам нужно прочитать два блока - один блок может быть прочитан с одного диска, а другой - со второго (на согласованном массив, конечно). Это то, что указывает +0.