У меня HP Microserver N54L, до недавнего времени без проблем пользовался встроенным программным рейдом. У меня есть 2x WD Black и 2x WD Red (непрофессиональные) диски для моего рейд-массива. У меня также есть SSD прямо на материнской плате (не то чтобы это важно, просто чтобы понять все факты).
Я приобрел HP P410 с памятью 256 МБ обратно с модулем кэширования записи с аккумулятором.
Я использую esxi 5.1, и у меня одна виртуальная машина Windows. На этой машине с Windows я получаю ужасную скорость чтения (только до 40-60 МБ / с), скорость записи в порядке (около 100 МБ / с), но все же медленнее, чем при использовании встроенного рейда.
Например это копирование большого файла с рейда на ssd http://img.hihi.si/Upload/vYbD.png :(
Это мой рейд-контроллер и информация о массиве
~ # esxcli hpssacli cmd -q "ctrl all show config detail"
Smart Array P410 in Slot 1
Bus Interface: PCI
Slot: 1
Serial Number: PACCRCN80ZK1TXH
Cache Serial Number: PACCQID11090TB9
RAID 6 (ADG) Status: Disabled
Controller Status: OK
Hardware Revision: C
Firmware Version: 6.60
Rebuild Priority: Medium
Expand Priority: Medium
Surface Scan Delay: 15 secs
Surface Scan Mode: Idle
Queue Depth: Automatic
Monitor and Performance Delay: 60 min
Elevator Sort: Enabled
Degraded Performance Optimization: Disabled
Inconsistency Repair Policy: Disabled
Wait for Cache Room: Disabled
Surface Analysis Inconsistency Notification: Disabled
Post Prompt Timeout: 0 secs
Cache Board Present: True
Cache Status: OK
Cache Ratio: 50% Read / 50% Write
Drive Write Cache: Enabled
Total Cache Size: 256 MB
Total Cache Memory Available: 144 MB
No-Battery Write Cache: Enabled
Cache Backup Power Source: Batteries
Battery/Capacitor Count: 1
Battery/Capacitor Status: OK
SATA NCQ Supported: True
Number of Ports: 2 Internal only
Encryption Supported: False
Driver Name: HP HPSA
Driver Version: 5.0.0
Driver Supports HP SSD Smart Path: False
Array: A
Interface Type: SATA
Unused Space: 0 MB
Status: OK
Array Type: Data
Logical Drive: 1
Size: 1.8 TB
Fault Tolerance: 1+0
Heads: 255
Sectors Per Track: 32
Cylinders: 65535
Strip Size: 256 KB
Full Stripe Size: 512 KB
Status: OK
Caching: Enabled
Unique Identifier: 600508B1001CC56A2CBC714D023D29CD
Logical Drive Label: A002F51APACCRCN80ZK1TXH0967
Mirror Group 0:
physicaldrive 2I:0:5 (port 2I:box 0:bay 5, SATA, 1 TB, OK)
physicaldrive 2I:0:6 (port 2I:box 0:bay 6, SATA, 1 TB, OK)
Mirror Group 1:
physicaldrive 2I:0:7 (port 2I:box 0:bay 7, SATA, 1 TB, OK)
physicaldrive 2I:0:8 (port 2I:box 0:bay 8, SATA, 1 TB, OK)
Drive Type: Data
LD Acceleration Method: Controller Cache
physicaldrive 2I:0:5
Port: 2I
Box: 0
Bay: 5
Status: OK
Drive Type: Data Drive
Interface Type: SATA
Size: 1 TB
Native Block Size: 512
Firmware Revision: 05.01D05
Serial Number: WD-WCATR3871895
Model: ATA WDC WD1002FAEX-0
SATA NCQ Capable: True
SATA NCQ Enabled: True
Current Temperature (C): 40
Maximum Temperature (C): 53
PHY Count: 1
PHY Transfer Rate: 3.0Gbps
physicaldrive 2I:0:6
Port: 2I
Box: 0
Bay: 6
Status: OK
Drive Type: Data Drive
Interface Type: SATA
Size: 1 TB
Native Block Size: 512
Firmware Revision: 05.01D05
Serial Number: WD-WCATR3904352
Model: ATA WDC WD1002FAEX-0
SATA NCQ Capable: True
SATA NCQ Enabled: True
Current Temperature (C): 40
Maximum Temperature (C): 44
PHY Count: 1
PHY Transfer Rate: 3.0Gbps
physicaldrive 2I:0:7
Port: 2I
Box: 0
Bay: 7
Status: OK
Drive Type: Data Drive
Interface Type: SATA
Size: 1 TB
Native Block Size: 4096
Rotational Speed: 5400
Firmware Revision: 01.01A01
Serial Number: WD-WCC4J4478782
Model: ATA WDC WD10EFRX-68P
SATA NCQ Capable: True
SATA NCQ Enabled: True
Current Temperature (C): 32
Maximum Temperature (C): 34
PHY Count: 1
PHY Transfer Rate: 3.0Gbps
physicaldrive 2I:0:8
Port: 2I
Box: 0
Bay: 8
Status: OK
Drive Type: Data Drive
Interface Type: SATA
Size: 1 TB
Native Block Size: 4096
Firmware Revision: 01.01A01
Serial Number: WD-WCC1U5116513
Model: ATA WDC WD10EFRX-68J
SATA NCQ Capable: True
SATA NCQ Enabled: True
Current Temperature (C): 30
Maximum Temperature (C): 36
PHY Count: 1
PHY Transfer Rate: 3.0Gbps
SEP (Vendor ID PMCSIERA, Model SRC 8x6G) 250
Device Number: 250
Firmware Version: RevC
WWID: 50014380118D3DBF
Vendor ID: PMCSIERA
Model: SRC 8x6G
Есть идеи, что делать? Мне нужно предоставить дополнительную информацию?
Я ловлю одну ситуацию в рейд-контроллере HP ML350 G6 p410i, сначала я создаю три диска в Raid 5, скорость выше, чем у диска SATA III, около 600-800M чтения и такая же скорость записи, это потрясающе для меня, но когда Я настраиваюсь на 4 диска raid 5, он читается еще быстрее, но запись становится похожей на обычный диск очень медленно, в конце концов я обнаружил проблему: Я иногда нажимаю на настройку буфера чтения / записи, он 100% при чтении и 0% при записи, вот в чем проблема, всего от 50% до 50% или от 60 до 40%, он снова быстро. конфигурация находится в HP Stmart Storage Administrator