Назад | Перейти на главную страницу

HP DL320e Gen8, диски 3 ТБ, Windows Server 2012 R2 - трудности с выделением полной емкости жесткого диска во время установки

Одно интересное задание, но не такое простое, как я думал.

Сервер HP DL320e gen8, основная трудность заключается в разбиении RAID1 (жесткие диски 2x3 ТБ) во время установки на 2 раздела (System = 200GB и Data = остальное пространство ~ 2,7TB) и все это при установке Windows Server 2012 R2 .

Я попытался использовать Diskpart на этапе установки разделов, преобразовав диск в GPT и создав все необходимые разделы для системы, но не смог продолжить установку с использованием этого метода разделения.

И все это, я думаю, зайдет в тупик ...

Если у кого-то есть предложения, я буду рад их обсудить. Заранее спасибо!

По крайней мере, у вас есть контроллер диска B120i, просто используйте его для управления массивом R1, нажимая F5 во время цикла загрузки в момент, когда он имеет дело с дисками. Просто настройте два диска, чтобы они работали как один массив R1, это действительно очень просто. Тогда Windows увидит только один диск, разделит его по своему усмотрению и установит HP SSP, чтобы все драйверы были на месте и предупреждали вас в случае сбоев на дисках.

Одной из часто упускаемых из виду функцией RAID-контроллеров HP Smart Array является возможность создания нескольких логические диски на одной группе физических дисков (массив) ...

Это в основном потому, что на основе BIOS Утилита для настройки массивов дополнительного ПЗУ (ORCA) не имеет этой функции, поэтому многие люди упускают расширенный набор функций.

В приведенном ниже примере показаны 4 диска по 900 ГБ в массиве, вырезанные в диск ОС RAID 1 + 0 объемом 72 ГБ и диск данных RAID 1 + 0 объемом 500 ГБ. (Вы также можете смешивать уровни RAID на одной группе дисков!)

Smart Array P420i in Slot 0 (Embedded)    (sn: 00143802113BC70)

   array A (SAS, Unused Space: 2262353  MB)


      logicaldrive 1 (72.0 GB, RAID 1+0, OK)
      logicaldrive 2 (500.0 GB, RAID 1+0, OK)

      physicaldrive 1I:2:1 (port 1I:box 2:bay 1, SAS, 900.1 GB, OK)
      physicaldrive 1I:2:2 (port 1I:box 2:bay 2, SAS, 900.1 GB, OK)
      physicaldrive 1I:2:3 (port 1I:box 2:bay 3, SAS, 900.1 GB, OK)
      physicaldrive 1I:2:4 (port 1I:box 2:bay 4, SAS, 900.1 GB, OK)

   SEP (Vendor ID PMCSIERA, Model SRCv8x6G) 380 (WWID: 500143802113BC7F)

В вашем случае я бы загрузил автономный загрузочный DVD-диск HP SSA и создал логический диск для вашей операционной системы. Загрузите это.

Затем вы можете создать еще один логический диск (или несколько) для своих данных. Каждый логический диск HP Smart Array представляет собой новое блочное устройство для операционной системы.