Каково время отключения автономной системы ИБП?

Я пытаюсь выяснить, каким будет максимальное прерывание для автономного / резервного источника бесперебойного питания (ИБП). Согласно Википедии: «Время переключения может быть 25 миллисекунд в зависимости от количества времени, которое требуется резервному ИБП для обнаружения потери напряжения в электросети ».

Зависит ли это время обнаружения от частоты сети (50/60 Гц), качества ИБП или типа отключения? Есть ли какие-то общие рекомендации относительно того, что приемлемо для серверов? Подходят ли автономные ИБП даже для серверов?

Хотел бы я найти для вас авторитетные ссылки, но я не могу вспомнить, где я читал эту информацию в недавнем прошлом (когда-нибудь в этом году). Я полагаю, что это было на самом сайте APC, но, возможно, у Либерта или другого известного производителя.

Вот что я припоминаю:

  1. Большинство автономных ИБП «переключаются» на батарею в течение 2-10 мс. Это может быть до 25, но большинство снимает менее 10 мс. Зачем? Потому что большинство блоков питания для ПК (которые составляют основную часть рынка автономных моделей) будут продолжать передавать мощность в течение примерно 15-20 мс после отключения прямого питания переменного тока. Так что, если автономная модель может достигать 10 мс или меньше, они обычно в порядке. Так почему «до 25 мс»? Лучше меня ... Я думаю, что некоторые блоки питания имеют более длительные допуски и могут выдерживать более длительные "отключения".
  2. Online UPS часто неправильно понимают. Большинство людей предполагают, что они делают то, что на самом деле делает автономный ИБП ... а именно: отключают питание здания и переключают его на аккумулятор при отключении питания. На самом деле, они ОБЫЧНО работают от батареи все время, при этом накапливается электричество, чтобы поддерживать батареи заряженными при нормальном использовании. Я говорю «нормально», потому что обычно вы можете переключить его на «обслуживание», чтобы можно было работать сразу от электросети здания и полностью обходить батареи, если это необходимо.

Итак, что сказано ... общие рекомендации для серверов?

Я не могу придумать ничего, кроме доказательства того, что сервер НЕ запускается на автономном ИБП. Однако все, что я когда-либо устанавливал, имели онлайн-ИБП. Возможность создания гораздо более строгого выходного сигнала в сочетании с немедленным «переключением при отказе» (опять же, потому что на самом деле это не аварийное переключение, а просто батарея больше не заряжается) стоит небольших дополнительных затрат, связанных с выбором онлайн-ИБП вместо ИБП. офлайн один.