Кто-нибудь знает, можно ли настроить тревогу vCenter 5 для отслеживания потери резервирования БП хоста? Я просматриваю варианты настройки сигналов тревоги, а сигналы состояния питания на узле хоста, похоже, только отслеживают, включен ли хост, выключен или находится в режиме ожидания.
Я ищу не в том месте или это вообще возможно?
На самом деле для этого есть сигнал тревоги по умолчанию: «Состояние питания оборудования хоста».
Состояние блока питания отслеживается как часть состояния оборудования хоста, поэтому вам необходимо определить именно этот тип сигнала тревоги (при условии, что ваше оборудование поддерживает мониторинг с помощью вкладки состояния оборудования vCenter).
Например, вот как выглядят триггеры для этого сигнала по умолчанию:
По большей части это будет работать из коробки. vCenter отправит прерывание SNMP в «Состояние питания хоста». Вы можете изменить это на уведомление по электронной почте ...
Вы упомянули, что используете оборудование Dell. Сначала убедитесь, что вы установили Агенты Dell CIM / обновление для ESXi чтобы получить правильное представление об оборудовании вашего конкретного сервера.
Оттуда вы можете проверить, публикует ли ваш сервер статус источника питания на вкладке «Состояние оборудования» в клиенте vSphere.
Если вытащить блок питания, я получу:
Для предупреждений есть сигнал тревоги по умолчанию для "Состояние питания оборудования хоста", определенный в вашем Virtual Center > Alarms > Definitions
. Чтобы получить электронное письмо об этом, просто измените вкладку «Действия».