Каков срок службы типичной батареи ИБП?

При использовании источника бесперебойного питания как долго он сохраняет первоначальную мощность? Скажем, я покупаю ИБП, который держит необходимую нагрузку в течение 10 минут - я не хочу, чтобы он неожиданно переходил в состояние, когда он умирает через 30 секунд после начала отключения электроэнергии.

Сколько лет обычно требуется, чтобы разрядить аккумулятор без неправильного использования и злоупотребления? Есть какие-нибудь известные примеры?

Я обнаружил, что батареи ИБП выходят из строя через 2–3 года непрерывного использования. Если это ИБП APC, у них есть функция тестирования батареи, и я использую ее примерно раз в месяц, чтобы убедиться, что батарея в порядке.

JR

У вашего поставщика ИБП должны быть инструкции. Наши ИБП APC сообщают нам, когда они думают, что батареи необходимо заменить - по памяти, это примерно 2 года. То, насколько сильно загружен ИБП, сильно влияет на срок службы батареи. APC рекомендует никогда не загружать их более чем на 1/2 хода.

Мой основной ИБП APC работает уже 3 года с текущими батареями и все еще работает нормально. Тем не менее, я позову специалиста для проведения некоторых тестов, чтобы убедиться, что это так. В центре города, в котором я нахожусь, произошло серьезное отключение электроэнергии. Мой ИБП поддерживал наши системы в рабочем состоянии в течение 25 минут, пока не был восстановлен. Я был очень впечатлен.

Регулярно проводите техническое обслуживание и пусть технический специалист рассмотрит ваше решение. Это небольшая цена, чтобы не остаться в неведении.

Срок службы батареи также зависит от качества электроэнергии, к которой подключен ИБП. Если этот ИБП подключен к розетке с действительно плохим питанием, где он довольно часто переключает нагрузку на батарею на неполные секунды, такое короткое замыкание может убить батарею намного быстрее, чем в месте с действительно хорошей мощностью. Я могу вспомнить один случай на моей старой работе, когда они меняли батарею в одном из коммутационных шкафов каждые 12 месяцев из-за дерьмового питания, но стоечные ИБП, которые я использовал, прослужили 36 месяцев без каких-либо проблем.

Кроме того, на это влияет стоимость ИБП. Более дорогие из них лучше справляются с внутренней стабилизацией питания самого ИБП, что может продлить срок службы батарей. Кроме того, некоторые из них предназначены для обработки кратковременных скачков напряжения или пониженного напряжения (менее 200 мс или около того) без использования батареи.

APC говорит 3-5 лет: http://www.apc.com/solutions/display.cfm?id=1371A38E-2B31-B5C1-CADC3E466F676960&ISOCountryCode=us

Также здесь: http://www.schneider-electric.us/en/faqs/FA158934/

Сказанное выше согласуется с моим почти 30-летним опытом работы в ИТ.

Чтобы экстраполировать на WardКомментарий: если вы покупаете блоки ИБП в большом районе города, у вашего поставщика ИБП будет график технического обслуживания для проверки и замены батарей для поддержания приемлемого времени работы. То, что определено как «приемлемое», обсуждается между вами и вашим поставщиком и должно проверяться в рамках регулярного обслуживания центра обработки данных.

Батарей вроде хватает примерно на 3 года, но насчет самих устройств я не знаю. APC говорит, что около 4 лет, но у меня уже более 10, и, не считая замены батарей, ИБП, похоже, работают нормально ...

Помните, что некоторые ИБП могут добавлять дополнительные батареи, что увеличивает время работы, но не увеличивает емкость. Например, если USP рассчитан на 1500 ВА, то независимо от того, сколько пакетов вы добавите к нему, он все равно будет годен только для 1500 ВА, только намного дольше.

Я знаю, что на сайте APC есть калькулятор, который также поможет вам определить размер.

Если он перегружается, когда вы помещаете, скажем, 5 серверов, он все равно будет перегружен 5 серверами и 2 дополнительными аккумуляторными батареями. Потому что контуры могут выдавать столько энергии за раз. В этом случае вам понадобится еще один ИБП, и вы захотите разместить 2 сервера на одном ИБП и 3 сервера на другом.

Не угадай, проверь. Я знаю, что это неудобно. Я знаю, что люди будут жаловаться. Я знаю, что вам приходится делать это в нерабочее время, когда вы не хотите быть там, но работа ИБП имеет решающее значение, и я должен повторить, что ее необходимо проверить. Рекомендации для поставщиков - это просто рекомендации. Как говорится, ваш пробег может отличаться.

Мой APC SmartUPS 2200, довольно большой, которому больше 10 лет, и все еще работает нормально. В него встроено программное обеспечение, которое отслеживает оставшееся время работы и позволяет мне его просматривать. Это даст мне 30 минут с несколькими рабочими станциями и большими мониторами на нем.

Дешевые кажутся недолговечными ... это может быть тот случай, когда инвестирование в ИБП коммерческого класса на самом деле дешевле, чем замена дешевого каждые несколько лет.

Вчера я проводил техническое обслуживание ИБП SMB APC UPS, которому на данный момент почти 5 или 6 лет. Он работал постоянно все время, хотя и не слишком долго работал от батареи. Время работы от батареи по-прежнему хорошее.

Если у вас нет гарантийных обязательств, проверка времени работы от батареи покажет вам, нужно ли вам поменять батареи. Там, где я работаю, ИБП должен удерживать нагрузку не более 30-60 секунд, поскольку в нашем здании есть ИБП. Короткие замыкания возникают только тогда, когда инвертор переключается. По этой причине я буду заменять батареи только тогда, когда об этом говорится в гарантии.

Если у вас есть критическая потребность, тогда Батареи ИБП следует часто проверять, я бы очень сомневался в отношении любой батареи через пару лет, я действительно думаю, что некоторые из старых комплектов очень хорошо сделаны и, возможно, простая замена батареек даст ему совершенно новую жизнь

В большей части документации, которую я читал, указано 2 года для 72 * F и 1 год для 82 * F.

Думаю, это зависит от размера ИБП. На одной работе у нас был ИБП для всей серверной комнаты, и мы проводили нагрузочные испытания каждые 6 месяцев, и я считаю, что мы меняли батареи каждые 3 года.

Для наших меньших ИБП, которые были на определенных терминалах, нам не нужно было заменять их до истечения 8 лет.

Хорошей новостью является то, что они сообщают вам, как только они начинают истощаться до момента замены, поэтому вам не стоит беспокоиться, пока это не произойдет.