У нас есть пара башенных серверов в небольшой серверной комнате. Ковер мокрый из-за кулера, и, похоже, это никого не волнует, но я не очень доволен. Я всего лишь скромный разработчик, но, похоже, меня больше беспокоит, чем ребята из железа!
Это опасно? Что худшего могло случиться? Мой инстинкт говорит, что вода + (электрическая * allOfOurData) = опасно.
Ковер - это большое НЕТ! НЕТ !! ' для помещения, в котором установлено оборудование, имеющее большую ценность из-за опасности возгорания. Вода тоже по понятным причинам. Вы должны немедленно вызвать техобслуживание и поручить им отремонтировать дренажную систему. Вода действительно может вызвать проблемы, сразу же сообщите об этом своему начальству и обратите его внимание на этот вопрос.
Никто не упомянул, «почему» вода в серверной опасна. Это может быть очевидно, но просто чтобы показать это ...
В серверных комнатах имеется большое количество электрического оборудования, работающего от постоянного и переменного тока. Обычно они хорошо заземлены, но иногда происходит разрыв изоляции или защемление провода. Человек, касающийся электрического потенциала, защищен кожей или одеждой (перчатками). Это обеспечивает сопротивление, предотвращающее прохождение тока от части оборудования с более высоким потенциалом к земле. Добавление воды в этой ситуации снижает сопротивление, позволяя большему току проходить через тело. (как для переменного, так и для постоянного тока по закону Ома ток = напряжение / сопротивление (импеданс))
Если вы мокрые, разность потенциалов 60 В может послать ток через ваше сердце, который убьет вас. Не 120В, не 240В, не 60В. Для короткого замыкания не нужен сетевой шнур.
Чтобы продолжать бить лошадь ... Вам, вероятно, по закону разрешено отказаться от входа в серверную. В Соединенных Штатах к этой ситуации могут применяться правила OSHA и DOL. Вы можете сослаться на стандарт OSHA 1910.22 (a) (2). Не то чтобы разбрасываться регламентами OSHA - хорошая идея, но они существуют не зря.
Если вам действительно нужно работать в такой среде, приобретите хорошие СИЗ (перчатки, рубашку и обувь), чтобы обеспечить себе некоторую защиту. А если серьезно, это плохая ситуация, и ее нужно исправить.
Если эти машины находятся прямо на ковре (ковер в серверной? Серьезно?), Вы можете поднять их на несколько дюймов.
Подойдет любой непроводящий материал - дерево, камень, пластик, пенопласт, что угодно.
В крайнем случае, подложите под них картон.
У нас есть пара башенных серверов в маленькой серверной.
Положите их на стол.
Вы на 100% правы, что беспокоитесь, вам необходимо сообщить своему руководству и порекомендовать выключить серверы и выключить комнату до тех пор, пока проблема не будет решена. Все остальное - халатность.
10 долларов говорят, что он «протекает», потому что никто не выпускает кондиционер наружу - учитывая специальный звук этой установки, я не удивлюсь, если они не установили блок должным образом. Это, конечно, означает, что комната, вероятно, также регулярно перегревается.
Выключите все и идите в паб ... если вас спросят, просто скажите, что вы начнете относиться ко всему серьезно, как и все остальные.
Дела, которые необходимо сделать:
Но, пожалуйста, из любви ко всему бинарному, не бросайте этот комплект в сторону айсберга.
Эммм. Как вы сказали, Вода и электричество = ПЛОХО ... в серверной = опасно .... Я скорее выключу все, убираю, чем кто-то пострадает .... Это дешевле в долгосрочной перспективе .. Поговорите с «ИТ-менеджер», если не подняться выше ... это опасно.
Даже если это не проблема в краткосрочной перспективе, вероятность того, что это вызовет другие проблемы, такие как ржавые корпуса и гниющие полы и стены, заставляет это исправить. Первое - это боль, но второе может в конечном итоге вынудить вас полностью освободить комнату для ремонта.
Одно слово: плесень
Теперь у вас есть проблема не только с безопасностью (опасность поражения электрическим током) и с надежностью (потенциальный отказ оборудования), но и со здоровьем.
Документ ВСЕ, подписанный и датированный, с фотографиями. Сначала предупредите своего непосредственного начальника, а в противном случае поднимитесь по служебной лестнице. Записывайте каждое общение. При необходимости проконсультируйтесь с юрисконсультом вашей компании (если их поверенный скажет, что им нужно это исправить, они могут прыгнуть). Если по-прежнему ничего не происходит, обратитесь в OSHA или в местный аналог.
Затем, когда вас уволят за разоблачение, отнесите гору документов своему адвокату и снимите с них в суд за незаконное увольнение.
ВАУ - я не могу поверить в эту ситуацию. Я бы даже не хотел, чтобы на полу в ванной была вода, не говоря уже о офисе или серверной комнате. Здесь были рассмотрены многие риски / опасности, но, честно говоря, «кулер», который, как я предполагаю, представляет собой кондиционер, вообще не должен был пропускать конденсат на пол. При замене переносного кондиционера убедитесь, что он оснащен автоматическим предохранителем, который отключает установку, если конденсат переполнен или линия для конденсата заблокирована. Тогда вы избежите проблемы с водой на полу.
Я был в похожей ситуации, когда крыша протекала, а в серверной была вода. В комнате был щит распределения электроэнергии. Я разговаривал с человеком, который раньше работал в электрической компании. Я спросил его, что будет, если я случайно коснусь распределительного щита. Он сказал, что это, вероятно, не убьет вас, но взорвет руку, которой вы коснулись, и противоположную конечность.
В начале своей карьеры я посетил место, где уборщица использовала серверную для хранения своего ведра для швабры. В течение следующих 2 недель сварливая пожилая женщина бросала на меня злобные взгляды, после того как я выставил ультиматум управляющему директору сайта. Я покинул место с гарантией, что будет установлена запертая дверь, и уборщик будет навсегда изгнан из серверной.
Излишне говорить, что год спустя я вернулся на место - без запертой двери - насквозь мокрый сервер и короткое замыкание ИБП. Излишне говорить, что резервная копия на магнитной ленте не менялась в течение 8 месяцев, и многие люди потеряли много работы. По крайней мере, у уборщицы было удобное место для хранения ведра.
Мораль - это плохое, что обычно случается, когда людям плевать. Ваша ситуация настолько абсурдно плоха, что вам нужно продолжать двигаться вверх по цепочке, пока вы не найдете того, кто ее дает. Попробуйте босс аппаратного обеспечения - тот же ответ - ступенька вверх, пока не дойдете до вершины. Если вы по-прежнему не можете найти никого, кто вам небезразличен, вам нужно искать другую работу.
В дополнение ко всем другим ответам я был бы очень обеспокоен, если бы в уравнении был фальшивый пол, кто знает, что под ним и в каком состоянии он находится. Если вы находитесь в теплом климате, у вас могут быть всевозможные твари, гнездящиеся рядом к вашим серверам к этому моменту.
Я слышал о размещении серверов в облаке, я не думаю, что они имели в виду raincloud ... но серьезно, начните переносить функции программного обеспечения, если оно сырое и было в течение некоторого времени, вы можете не знать, что стало ржавым и склонен к неудачам. Резервное копирование тоже было бы хорошей идеей.
Без воды, ковер + движение = статика. Интересно, сколько времени прошло до того, как какой-нибудь системный администратор, который таскает обувь, заменит компонент и не наденет свой антистатический браслет (если он у него вообще есть)?
Здесь подсказывает здравый смысл - если вы думаете, что это проблема, вероятно, так оно и есть.
Я знаю, что это может показаться довольно очевидным решением, но я все равно упомяну об этом: установите одну из тех старых металлических ванн с когтями; оставьте фен и тостер (включая пирожные для стиля) на краю; затем на внешней стороне двери серверной комнаты вывеска с надписью «Executive Suite».