Назад | Перейти на главную страницу

Замена контроллера Smart Array P420i

У меня есть два идентичных сервера с Smart Array P420i. Один сервер имеет 4 физических диска, которые образуют 2 логических диска (2 + 2 рейда 1). Второй сервер также имеет конфигурацию рейда с двумя физическими дисками (один логический диск, рейд 1). Я поставил 4 диски с первого сервера на свободные слоты на втором сервере и

логический диск 1 (1,8 ТБ, RAID 1, ОК)

  physicaldrive 1I:1:1 (port 1I:box 1:bay 1, Solid State SATA, 2 TB, OK)
  physicaldrive 1I:1:2 (port 1I:box 1:bay 2, Solid State SATA, 2 TB, OK)

неназначенный

  physicaldrive 1I:1:3 (port 1I:box 1:bay 3, Solid State SATA, 1 TB, OK)
  physicaldrive 1I:1:4 (port 1I:box 1:bay 4, Solid State SATA, 1 TB, OK)
  physicaldrive 2I:0:5 (port 2I:box 0:bay 5, Solid State SATA, 500 GB, OK)
  physicaldrive 2I:0:6 (port 2I:box 0:bay 6, Solid State SATA, 500 GB, OK)

Итак, мой контроллер видит диски, но установил их как неназначенные, хотя они сформировали логические диски в том же контроллере на другом сервере.

Могу ли я как-то сохранить свои данные и заставить текущий сервер распознавать существующие логические диски.

  • Зачем вы двигали диски?
  • Вы держали диски вместе и в одном порядке?
  • Как выглядит настройка массива на исходном сервере?
  • Вы перемещали по одному логическому диску за раз?

У HPE есть конкретные рекомендации по этому поводу, изложенные по адресу:
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-a00020470en_us#N10166

Если вы пропустили некоторые из этих шагов, все ставки отменены :(