Я сетевой / системный администратор. У меня был корпус коммутатора Cisco (4510) с блоками питания мощностью 6000 Вт, который вышел из строя из-за неисправности обоих блоков питания. Каждый блок питания имеет по одному подключению к источнику питания и ИБП APC с выходным напряжением 208 В. Журналы коммутатора неинформативны, за исключением нескольких ошибок питания.
Моя операционная теория заключается в том, что мощность объекта пропала, что привело к переключению на ИБП. Блок питания мощностью 6000 Вт рассчитан на входное напряжение 220–240 В. Когда произошел всплеск, я подозреваю, что блоки питания понизили напряжение, когда ИБП мог питать его только 208. Когда я вошел в поиск и устранение неисправностей, я смог заставить переключатель включиться без сбоя блоков питания, только подключив его к источнику питания. Как только он загрузился, я снова подключил ИБП, и с тех пор он не работал.
Я не электрик, поэтому могу быть за много миль от базы, но есть ли в этом смысл? Какие-нибудь другие теории?
Тоже не электрик, но большой опыт работы в дата-центре. Короткий ответ, да: блок питания на 220-240 В будет недоволен 208 В. Причина, по которой меньше связано с абсолютным (хорошо, среднеквадратичным) напряжением и больше с фазированием. это нить на Ars Technica излагает это довольно четко:
240 В - это ответвление на оба полюса однофазной сети на 120 В, 208 В - это то, что вы получаете, когда переходите между двумя полюсами трехфазной сети на 240 В.
Итак, что происходит, у вас есть блок питания, рассчитанный на двухполюсное питание: когда напряжение «низкое» на одном проводе, оно «высокое» на другом: на 180 градусов друг от друга. среднеквадратичное значение напряжение 240 В. 208В - это 2 провода из три фазы, 120 градусов друг от друга.