После обновления прошивки на Dell PowerEdge R730xd мы получили следующее сообщение об ошибке:
UEFI0023: BIOS не может отправить сообщение End of POST в Management Engine, поскольку Management Engine не отвечает.
Описание: сообщение End of POST не может быть отправлено в Management Engine, поскольку Management Engine не отвечает. Рекомендуемое действие: отключите входное питание от системы, подождите 30 секунд и повторно включите входное питание. Включите систему.
Система остановлена из-за критических проблем!
Этот сервер находится в удаленном центре обработки данных без удаленного управления питанием. Можно ли как-нибудь решить эту проблему, не дергая за кабели питания? Мы попробовали несколько циклов питания и использовали racadm -r dracname -u username -p password racreset soft
для включения и выключения DRAC, но при загрузке все еще возникает та же ошибка.
Вы можете попробовать изменить параметры горячего резервирования блока питания в DRAC, что иногда приводит к кратковременному отключению входного питания и перезапуску механизма управления.