Dell UEFI0023: Bios не может отправить сообщение End of POST в Management Engine, потому что он не отвечает

После обновления прошивки на Dell PowerEdge R730xd мы получили следующее сообщение об ошибке:

UEFI0023: BIOS не может отправить сообщение End of POST в Management Engine, поскольку Management Engine не отвечает.

Описание: сообщение End of POST не может быть отправлено в Management Engine, поскольку Management Engine не отвечает. Рекомендуемое действие: отключите входное питание от системы, подождите 30 секунд и повторно включите входное питание. Включите систему.

Система остановлена ​​из-за критических проблем!

Этот сервер находится в удаленном центре обработки данных без удаленного управления питанием. Можно ли как-нибудь решить эту проблему, не дергая за кабели питания? Мы попробовали несколько циклов питания и использовали racadm -r dracname -u username -p password racreset soft для включения и выключения DRAC, но при загрузке все еще возникает та же ошибка.

Вы можете попробовать изменить параметры горячего резервирования блока питания в DRAC, что иногда приводит к кратковременному отключению входного питания и перезапуску механизма управления.

  1. Откройте Power / Thermal, вкладку Power Configuration, дополнительную вкладку Power Configuration (см. Изображение ниже)
  2. Запишите текущие настройки для резервирования и горячего резервирования.
  3. Установите для параметров источника питания и политики резервирования значение Не резервирование
  4. Включите опцию Hot Spare
  5. Выберите PS1 и примените
  6. Перейдите на дополнительную вкладку Power Control, выберите Power Cycle System (холодная перезагрузка) и примените (не нужно ждать перезагрузки системы)
  7. Вернитесь на дополнительную вкладку Power Configuration, выберите PS2 и примените
  8. Выключите и снова выключите питание системы (холодная перезагрузка)
  9. Вернитесь на подвкладку Power Configuration, выберите PS1 и примените
  10. Выключите и снова выключите питание системы (холодная перезагрузка)

После переключения настроек несколько раз посмотрите, загрузится ли сервер. Если это работает, обязательно верните параметры конфигурации питания к их предыдущим значениям.