Как поддерживать управляемость физической серверной среды

Любой, кто когда-либо работал с серверами и даже с небольшой локальной сетью, знает (или должен знать), насколько беспорядочными могут быть дела. Кабели, маршрутизаторы, концентраторы, серверы и так далее.

Все ползет туда, куда не должно идти, и удачи в поисках того одного кабеля, который не позволяет компьютеру Джона подключаться к остальной части интрасети, когда Джон работает на первом этаже, а серверы, где вам нужно это проверить, находятся на третьем этаже.

Итак, для всех здесь, кто работает в подобной среде: как сохранить ее в чистоте? Чистая среда означает, по крайней мере, некоторое повышение эффективности, так какие уловки? Что можно и чего нельзя делать и почему?

Или вам нравится спагетти?

Пометьте оба конца каждого кабеля.

Кабель должен четко показывать, куда идет каждый конец, и вы должны быть как можно более конкретными.

Например, этикетка в нашем дата-центре выглядит так:

<-- ATL-SW-1 PORT 23
SERVER-01 NIC 2 -->

На оба конца кабеля нанесена одна и та же этикетка, поэтому независимо от того, на какой конец вы смотрите, вы точно знаете, где находится конечная точка.

С помощью этого простого процесса можно легко справиться даже с путаницей спагетти-кабелей. Самая большая проблема с кабелями спагетти - это когда вы вынуждены вручную проследить кабель до его конечной точки.

Однако я рекомендую использовать кабели, чтобы избежать физического беспорядка :-)

Хммм, это отвратительно, но спасибо, что разместили картинку стоимостью тысячи слов. 8)

  • Установите стандарт и придерживайтесь его, например ...
    • В каждой стойке нижние X RU зарезервированы для коммутаторов.
    • Публичные интерфейсы будут зелеными
    • Частные интерфейсы будут красными
  • Используйте стойки с приспособлениями для прокладки кабелей на дверях.
  • Используйте одну и ту же модель стойки по всему миру
  • Пометьте все кабели (на обоих концах) устройством для записи штрих-кода (или аналогичным).
  • Обозначьте стойки в соответствии с сеткой, если вы посмотрите на них с плоскости.
  • Инвентаризация всего
  • Не позволяйте персоналу входить и выходить из серверной
    • Только оперативная группа должна иметь право прикоснуться серверы
    • Только сетевой команде должно быть разрешено прикоснуться кабели

При прокладке горизонтального кабеля используйте стяжки-липучки.

  • Установите простой стандарт окраски для кабелей и придерживайтесь его, например:
    • Синий для интрасети
    • Зеленый для общественности / DMZ
    • Красный для VOIP-телефонии (если применимо)
    • Серый для мостов и серверов
  • Промаркируйте оба конца кабелей с подробным описанием того, куда они идут (сервер / розетка).
  • Используйте принтер для этикеток и используйте качественные наклейки на нейлоновой основе, обычные бумажные наклейки изнашиваются и отваливаются очень быстро.
  • Не используйте кабели длиннее, чем требуется. Если это недалеко, используйте короткий кабель. Экономит места и беспорядок.
  • Старайтесь не свешивать кабели перед панелями / переключателями. Направьте их от панели через заднюю часть стойки и обратно к коммутатору / серверу.
  • Немедленно замените тросы со сломанными стопорными штифтами на конце. (это скорее общий совет)
  • Установите в стойку аксессуары для укладки кабелей, такие как гребешки для волос, на заднюю часть панели сетевых разъемов, а также закрепите зажимы и ремни на двери / боковой стенке.
  • Если к одному и тому же месту идет множество кабелей (например, несколько кабелей блейд-серверов, идущих к коммутатору), заключите их в кабельный органайзер. Это может значительно сократить количество кабелей, которые вам придется распутывать, когда вы смотрите / перемещаете что-либо.
  • То же самое и с кабелями, которые выходят за пределы серверной. Идет ли он выше или ниже (акустического) потолка - попробуйте использовать змеевик или аналогичную систему группирования кабелей, не позволяйте кабелям просто лежать «голыми».

Это очевидный вопрос, но используйте стоечные серверы и KVM-переключатели.

Настройте все так, чтобы длина вашего кабеля была как можно короче. Если вы можете оставить пространство в 1U между каждой коммутационной панелью в стойке, это отличное место для размещения переключателей, и это означает, что вы можете использовать отрезки длиной в четверть метра без каких-либо задних проводов, а также без необходимости прокладки кабелей (вы не не нужно управлять тем, чего там нет).

Если возможно, разложите вещи по разным стойкам. В противном случае, по крайней мере, расположите их так, чтобы, например, все выключатели первого этажа физически располагались вместе.

ПОЛНОСТЬЮ СНИМАЕМ СТАРУЮ МЕХАНИЗМУ! Если выключатель вышел из строя, не оставляйте его в стойке, а ставьте новый в любом месте - вытащите его оттуда.

Маркируйте переднюю И заднюю часть ваших машин

  1. Уменьшите количество физических серверов за счет виртуализации.
  2. Используйте понятные имена серверов, которые позволят вам легко найти сервер. например, элементы в периодической таблице (идея из Stackoverflow)
  3. Используйте кабельную стяжку, чтобы сгруппировать похожие кабели.

Лезвия помогают.

Уже упоминалось почти все, что вы можете сделать. Все сводится к методичности и строгости. Проследить кабель вручную в 2 часа ночи, вооружившись только плиточным подъемником и фонариком, совсем не весело.

Одно из дополнений состоит в том, чтобы убедиться, что каждая дверца шкафа может быть закрыта, то есть без каких-либо препятствий, соединяющих устройства вместе, которые обходят структурированные кабели. Если один разрешен, другие последуют за ним, и в конечном итоге вы получите беспорядок. Прежде чем вносить какие-либо изменения, убедитесь, что вы можете добиться этого с помощью структурированной кабельной разводки. Если нет, вам нужно перепланировать его должным образом, освободить мертвые порты и т. Д. В противном случае вы получите 20-метровый кабель, зажатый поверх ряда кабин, который делает что-то важное.

Я в основном работаю в среде стартапов. Моя текущая организация - стартап, и предыдущая бизнес-модель консультировала стартапы. Самым большим ключом к организации была передача операций ЦОД на аутсорсинг компаниям, занимающимся выделенным хостингом, таким как Rackspace и Servepath, а также использование облачных технологий и технологий виртуализации, таких как Amazon EC2 и KVM.

Мне не приходилось отслеживать кабель почти год, и для поиска систем нужно посмотреть на главный сервер, который отслеживает все узлы, которые проверяют свою конфигурацию.

Это намного лучше, чем в предыдущем месте, где наши серверы находились в хостинговом центре, но нам приходилось физически управлять всем (что приводило к беспорядкам с кабелями, несмотря на все усилия и надлежащую маркировку).