Назад | Перейти на главную страницу

Идеальная влажность для серверной?

Большинство оборудования рассчитано на широкий диапазон влажности (например, от 5 до 95% без конденсации).

Однако какова идеальная влажность? Более высокая влажность немного лучше отводит тепло от оборудования, но, например, может быть более агрессивной.

Я всегда слышал 40%, хотя не могу подтвердить это. Я скажу, что тебе нужно некоторые влажность, чтобы уменьшить накопление статического электричества.

РЕДАКТИРОВАТЬ:

А, я нашел свою документацию, старый добрый Sun Microsystems, номер детали 805-5863-13, «Руководство по планированию площадки для центра обработки данных Sun Microsystems: передовой опыт центров обработки данных»

Условия температуры и относительной влажности должны поддерживаться на уровнях, обеспечивающих максимальный рабочий буфер на случай простоя оборудования, поддерживающего условия окружающей среды. Целевые уровни для компьютерного зала следует определять таким образом, чтобы обеспечить максимальный рабочий буфер и наименьшую вероятность отрицательного воздействия. Конкретная конструкция оборудования, конфигурация помещения, конструкция оборудования поддержки окружающей среды и другие влияющие факторы должны быть приняты во внимание при определении конкретного регулирования относительной влажности, подходящего для конкретного помещения. Психрометрия может влиять на оборудование посредством тепловых воздействий, электростатического разряда (ESD) и увеличения коррозионной активности окружающей среды.

И:

В большинстве случаев кондиционеры должны быть настроены на 72º F (22º C) с диапазоном чувствительности +/- 2º F (+/- 1º C). Увлажнители в большинстве случаев должны быть установлены на 48% относительной влажности с диапазоном чувствительности +/- 3% относительной влажности. Уставки кондиционеров всегда следует выбирать таким образом, чтобы поддерживать оптимальные рекомендуемые уровни температуры и относительной влажности для окружающей среды в помещении. Эти уставки должны поддерживать соответствующие условия, в то же время позволяя достаточно широкие диапазоны чувствительности, чтобы избежать частого переключения блоков. Хотя эти жесткие пределы будет трудно поддерживать в слабо контролируемой офисной среде, они должны быть легко достигнуты в контролируемом центре обработки данных.

Многие факторы, такие как тепловая нагрузка и целостность пароизоляции, будут влиять на фактические уставки. Например, если в помещении отсутствует надлежащая пароизоляционная защита, может потребоваться отрегулировать уставки увлажнителя с учетом сезонных воздействий. В идеале все нежелательные воздействия на среду центра обработки данных должны быть устранены, но в противном случае незначительные корректировки, внесенные обученным персоналом, могут помочь смягчить их воздействие на среду.

И от электростатического разряда:

Поддержание соответствующего уровня относительной влажности, вероятно, является наиболее универсальным и простым средством решения проблем электростатического разряда. Соответствующий уровень влажности поможет облегчить рассеяние зарядов, уменьшая вероятность катастрофических сбоев. На следующей диаграмме показано влияние уровня влажности на образование электростатического заряда. Примечание - Источник Simco, Базовое руководство по программе управления электростатическим разрядом для производителей электроники

TABLE 6-3 Electrostatic Voltage At Workstations
                            Static Voltage 
Means Of Static Generation  Relative Humidity 10-20% Relative Humidity 65-90%
Walking Across Carpet       35,000                   1,500
Walking over vinyl floor    12,000                   250
Worker at bench             6,000                    100
Vinyl envelopes for work instructions 
                            7,000                    600
Common polly bag picked up from bench
                            20,000                   1,200
Work chair padded with urethane foam 
                            18,000                   1,500

Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) выпустило белая бумага в 2011 году. В нем говорится:

  • Рекомендуется: перепад давления от 5,5 ° C до 60% относительной влажности и перепад давления 15 ° C
  • Допустимо: от 20% до 80% относительной влажности

Хотя вы правы в том, что небольшая степень влажности помогает немного, я все же стараюсь избегать всего, что можно удалить дешево. Конечно, я бы не стал планировать центр обработки данных, исходя из предположения, что моя способность очищать тепло зависит от этого эффекта влажности. Спроектируйте так, чтобы влажность была минимальной, и разместите некоторые из этих сигнализаторов низкого / высокого / среднего / текущего тока в двух углах комнаты для отслеживания окружающей среды и просматривайте их каждые несколько дней, чтобы увидеть, меняются ли вещи с течением времени.