Я исследовал это большую часть дня, когда у меня было время взорвать.
Но теперь это просто становится головной болью, когда я прошу HP P400 предоставить подробную информацию о дисках, подключенных к объединительной плате, он дает им одинаковый номер диска и модель. Я считаю, что это связано с проблемой в http://www.motherboardpoint.com/hp-p400-raid-controller-reporting-p-disks-incorrectly-t232845.html но насколько я знаю, это официальная объединительная плата HP, это сервер HP SE 1102, все оригинал.
Logical Drive: 1
Size: 1.8 TB
Fault Tolerance: RAID 1+0
Heads: 255
Sectors Per Track: 63
Cylinders: 65535
Strip Size: 64 KB
Full Stripe Size: 128 KB
Status: OK
Caching: Enabled
Unique Identifier: 600508B1001046395656364131340005
Disk Name: /dev/cciss/c0d0
Mount Points: /boot 200 MB, / 19.5 GB, /vz 1.8 TB
OS Status: LOCKED
Logical Drive Label: A03F08CAP61620F9VV6A144897
Mirror Group 0:
physicaldrive 0:0 (box 0:bay 0, SATA, 1 TB, OK)
physicaldrive 0:0 (box 0:bay 0, SATA, 1 TB, OK)
Mirror Group 1:
physicaldrive 0:0 (box 0:bay 0, SATA, 1 TB, OK)
physicaldrive 0:0 (box 0:bay 0, SATA, 1 TB, OK)
Drive Type: Data
Массив: A Тип интерфейса: SATA Неиспользуемое пространство: 0 МБ Состояние: ОК Тип массива: Данные
physicaldrive 0:0
Box: 0
Bay: 0
Status: OK
Drive Type: Data Drive
Interface Type: SATA
Size: 1 TB
Firmware Revision: 1AJ10001
Serial Number:
Model: ATA SAMSUNG HE103SJ
SATA NCQ Capable: True
SATA NCQ Enabled: True
PHY Count: 1
PHY Transfer Rate: 1.5Gbps
physicaldrive 0:0
Box: 0
Bay: 0
Status: OK
Drive Type: Data Drive
Interface Type: SATA
Size: 1 TB
Firmware Revision: 1AJ10001
Serial Number:
Model: ATA SAMSUNG HE103SJ
SATA NCQ Capable: True
SATA NCQ Enabled: True
PHY Count: 1
PHY Transfer Rate: 1.5Gbps
physicaldrive 0:0
Box: 0
Bay: 0
Status: OK
Drive Type: Data Drive
Interface Type: SATA
Size: 1 TB
Firmware Revision: 1AJ10001
Serial Number:
Model: ATA SAMSUNG HE103SJ
SATA NCQ Capable: True
SATA NCQ Enabled: True
PHY Count: 1
PHY Transfer Rate: 1.5Gbps
physicaldrive 0:0
Box: 0
Bay: 0
Status: OK
Drive Type: Data Drive
Interface Type: SATA
Size: 1 TB
Firmware Revision: 1AJ10001
Serial Number:
Model: ATA SAMSUNG HE103SJ
SATA NCQ Capable: True
SATA NCQ Enabled: True
PHY Count: 1
PHY Transfer Rate: 1.5Gbps
HE103SJ не представляет все диски на сервере, есть созвездия Seagate и WD RE4. (Странное сочетание, да, не спрашивайте почему: P).
Кто-нибудь знает, что здесь происходит, и какие решения у меня есть, если диск выходит из строя, я не могу просто удалить 0: 0, так как предполагаю, что он удалит все диски с идентификатором «0: 0».
Спасибо!
Вы используете дешевые диски SATA на контроллере HP Smart Array P400. Какая версия прошивки работает на контроллере? Какая версия hpacucli
ты бежишь?
Пожалуйста, также включите полный вывод hpacucli ctrl all show config detail
.
В некоторых случаях это может случиться. Это не имеет большого значения:
=> ctrl all show config
Smart Array P410i in Slot 0 (Embedded) (sn: 50014380054E9DA0)
array A (SAS, Unused Space: 1188170 MB)
logicaldrive 1 (72.0 GB, RAID 1+0, OK)
logicaldrive 2 (400.0 GB, RAID 1+0, OK)
logicaldrive 3 (517.6 GB, RAID 5, OK)
physicaldrive 0:0 (box 0:bay 0, SAS, 750 GB, OK)
physicaldrive 0:0 (box 0:bay 0, SAS, 750 GB, OK)
physicaldrive 0:0 (box 0:bay 0, SAS, 750 GB, OK)
physicaldrive 0:0 (box 0:bay 0, SAS, 750 GB, OK)
Все же...
Mirror Group 0:
physicaldrive 0:0 (box 0:bay 0, SAS, 750 GB, OK)
physicaldrive 0:0 (box 0:bay 0, SAS, 1 TB, OK)
Mirror Group 1:
physicaldrive 0:0 (box 0:bay 0, SAS, 750 GB, OK)
physicaldrive 0:0 (box 0:bay 0, SAS, 1 TB, OK)
Однако у меня случались отказы дисков в этом массиве, и все было хорошо. Индикатор диска и оповещение по электронной почте работали как обычно. В любом случае вам не нужно предпринимать никаких действий в hpacucli
если диск выходит из строя. И вам определенно не стоит использовать delete
команда :)
Редактировать:
Я не знаю, какую ОС вы используете - это похоже на какой-то Linux ... но правильную прошивку Smart Array P400 можно применить с помощью загрузочный DVD-диск с обновлением микропрограммы HP или прямо из операционной системы с помощью Прошивка Linux доступна здесь.