Назад | Перейти на главную страницу

Контроллер HP Smart Array P400 неправильно сообщает о физических дисках

Я исследовал это большую часть дня, когда у меня было время взорвать.

Но теперь это просто становится головной болью, когда я прошу HP P400 предоставить подробную информацию о дисках, подключенных к объединительной плате, он дает им одинаковый номер диска и модель. Я считаю, что это связано с проблемой в http://www.motherboardpoint.com/hp-p400-raid-controller-reporting-p-disks-incorrectly-t232845.html но насколько я знаю, это официальная объединительная плата HP, это сервер HP SE 1102, все оригинал.

  Logical Drive: 1
     Size: 1.8 TB
     Fault Tolerance: RAID 1+0
     Heads: 255
     Sectors Per Track: 63
     Cylinders: 65535
     Strip Size: 64 KB
     Full Stripe Size: 128 KB
     Status: OK
     Caching:  Enabled
     Unique Identifier: 600508B1001046395656364131340005
     Disk Name: /dev/cciss/c0d0
     Mount Points: /boot 200 MB, / 19.5 GB, /vz 1.8 TB
     OS Status: LOCKED
     Logical Drive Label: A03F08CAP61620F9VV6A144897
     Mirror Group 0:
        physicaldrive 0:0 (box 0:bay 0, SATA, 1 TB, OK)
        physicaldrive 0:0 (box 0:bay 0, SATA, 1 TB, OK)
     Mirror Group 1:
        physicaldrive 0:0 (box 0:bay 0, SATA, 1 TB, OK)
        physicaldrive 0:0 (box 0:bay 0, SATA, 1 TB, OK)
     Drive Type: Data

Массив: A Тип интерфейса: SATA Неиспользуемое пространство: 0 МБ Состояние: ОК Тип массива: Данные

  physicaldrive 0:0
     Box: 0
     Bay: 0
     Status: OK
     Drive Type: Data Drive
     Interface Type: SATA
     Size: 1 TB
     Firmware Revision: 1AJ10001
     Serial Number: 
     Model: ATA     SAMSUNG HE103SJ
     SATA NCQ Capable: True
     SATA NCQ Enabled: True
     PHY Count: 1
     PHY Transfer Rate: 1.5Gbps

  physicaldrive 0:0
     Box: 0
     Bay: 0
     Status: OK
     Drive Type: Data Drive
     Interface Type: SATA
     Size: 1 TB
     Firmware Revision: 1AJ10001
     Serial Number: 
     Model: ATA     SAMSUNG HE103SJ
     SATA NCQ Capable: True
     SATA NCQ Enabled: True
     PHY Count: 1
     PHY Transfer Rate: 1.5Gbps

  physicaldrive 0:0
     Box: 0
     Bay: 0
     Status: OK
     Drive Type: Data Drive
     Interface Type: SATA
     Size: 1 TB
     Firmware Revision: 1AJ10001
     Serial Number: 
     Model: ATA     SAMSUNG HE103SJ
     SATA NCQ Capable: True
     SATA NCQ Enabled: True
     PHY Count: 1
     PHY Transfer Rate: 1.5Gbps

  physicaldrive 0:0
     Box: 0
     Bay: 0
     Status: OK
     Drive Type: Data Drive
     Interface Type: SATA
     Size: 1 TB
     Firmware Revision: 1AJ10001
     Serial Number: 
     Model: ATA     SAMSUNG HE103SJ
     SATA NCQ Capable: True
     SATA NCQ Enabled: True
     PHY Count: 1
     PHY Transfer Rate: 1.5Gbps

HE103SJ не представляет все диски на сервере, есть созвездия Seagate и WD RE4. (Странное сочетание, да, не спрашивайте почему: P).

Кто-нибудь знает, что здесь происходит, и какие решения у меня есть, если диск выходит из строя, я не могу просто удалить 0: 0, так как предполагаю, что он удалит все диски с идентификатором «0: 0».

Спасибо!

Вы используете дешевые диски SATA на контроллере HP Smart Array P400. Какая версия прошивки работает на контроллере? Какая версия hpacucli ты бежишь?

Пожалуйста, также включите полный вывод hpacucli ctrl all show config detail.

В некоторых случаях это может случиться. Это не имеет большого значения:

=> ctrl all show config

Smart Array P410i in Slot 0 (Embedded)    (sn: 50014380054E9DA0)

   array A (SAS, Unused Space: 1188170  MB)


      logicaldrive 1 (72.0 GB, RAID 1+0, OK)
      logicaldrive 2 (400.0 GB, RAID 1+0, OK)
      logicaldrive 3 (517.6 GB, RAID 5, OK)

      physicaldrive 0:0 (box 0:bay 0, SAS, 750 GB, OK)
      physicaldrive 0:0 (box 0:bay 0, SAS, 750 GB, OK)
      physicaldrive 0:0 (box 0:bay 0, SAS, 750 GB, OK)
      physicaldrive 0:0 (box 0:bay 0, SAS, 750 GB, OK)

Все же...

     Mirror Group 0:
        physicaldrive 0:0 (box 0:bay 0, SAS, 750 GB, OK)
        physicaldrive 0:0 (box 0:bay 0, SAS, 1 TB, OK)
     Mirror Group 1:
        physicaldrive 0:0 (box 0:bay 0, SAS, 750 GB, OK)
        physicaldrive 0:0 (box 0:bay 0, SAS, 1 TB, OK)

Однако у меня случались отказы дисков в этом массиве, и все было хорошо. Индикатор диска и оповещение по электронной почте работали как обычно. В любом случае вам не нужно предпринимать никаких действий в hpacucli если диск выходит из строя. И вам определенно не стоит использовать delete команда :)


Редактировать:

Я не знаю, какую ОС вы используете - это похоже на какой-то Linux ... но правильную прошивку Smart Array P400 можно применить с помощью загрузочный DVD-диск с обновлением микропрограммы HP или прямо из операционной системы с помощью Прошивка Linux доступна здесь.