У нас есть стойка в центре обработки данных, и у нас возникли подозрения, что у нас заканчивается электричество. Но наша шкала мощности говорит о 2 ампера! Он имеет живой индикатор, так что это не просто одно показание. Вы думаете, что с панелью питания что-то не так?
Стоит упомянуть: до сих пор мы никогда не проверяли полоску мощности, чтобы убедиться, что цифры, указанные в ней, имеют смысл.
Наше оборудование (примерно): Шесть серверов 1U по 2 диска каждый. Один двухъядерный 2U с 6 дисками Один двухъядерный процессор 2U Один MD1000 с 15 дисками Два других корпуса с 16 дисками всего.
У нас много пользователей, и всегда есть активность, а если нет, мы делаем резервную копию. Это отдаленно возможно, что была небольшая активность, может быть, 5 мбит / с, но 2 ампера? Это кажется странно низким, но я не электрик.
Почему мы думаем, что у нас заканчивается энергия - С помощью общих расчетов или Планировщика емкости Dell (http://www.dell.com/html/us/products/rack_advisor_new/) мы находимся примерно на 17-21 ампер, что является пределом для нашей схемы.
Вставляем 2 диска в корпус для дисковода и наш (полностью не подключенный) сервер в розетке рядом с корпусом перезагружается! Между двумя системами нет ни iSCSI, ни кабелей. Это случилось дважды, когда мы добавляли диски в 2 разных дня. Сервер, который перезагружался, надежен. Я никогда не видел, чтобы он перезагружался, если только мы не сделали это сами.
У меня был опыт проблем с питанием в прошлом (совершенно другая система), и то же самое, что произошло тогда, происходит сейчас ... Раз в день или два сервер отключается в основном на 30 минут (пингует, но ничего больше) .. . Произвольная странность оборудования (в данном случае дисковый массив работает очень медленно (мог быть обычной производительностью, но менее 10 Мбайт в секунду? Нам нужно было переместить клиентов, поскольку он даже не мог справиться с FTP-трафиком) ... Опять же, я очень открыт для того факта, что это связано с другими причинами, но мне это кажется знакомым.
Если вы используете 240 В, а оно округляется до 2, то вы можете потреблять почти 600 Вт. Эта сумма имеет смысл для 6-8 очень энергоэффективные серверы; диски тянут по паре ватт каждый. Это вполне возможно, но я сомневаюсь, что это так.
Большинство серверов 1U потребляют не менее 300 Вт, по-видимому, вы находитесь в штатах, так что это;
Амперы = Ватты / Напряжение
Таким образом, 6 x 300 Вт, разделенные на 120 вольт, равняются 15 ампер.
И это голый miniumum, вы, вероятно, тянете гораздо больше, чем это.
Так что в основном ваше чтение неверно.