ИБП APC Smart-UPS XL 3000
http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=su3000rmxl3u&tab=models
У меня есть два таких БТР. Они используют электрические вилки NEMA L5-30P.
Я использую устройства Kill A Watt EZ для измерения силы тока, используемого моими серверами и другим оборудованием с обычными электрическими вилками, но я не могу подключить электрические разъемы NEMA L5-30P блоков APC к устройствам Kill A Watt.
Есть ли у кого-нибудь примерное представление о том, сколько ампер такое устройство APC использует само по себе без чего-либо подключенного к нему?
Глядя на спецификация, это предполагает Тепловое рассеяние в режиме онлайн из 375,00 БТЕ / час, что, по-видимому, составляет около 110 Вт. Поскольку любая разница в токе на входе и выходе должна теряться в виде тепла, это должно быть хорошим индикатором потребления тока ИБП сам по себе:
Если вам нужна более точная оценка, я могу подумать о двух возможностях, которые могут помочь.
Обратите внимание, что простое измерение тока, потребляемого ИБП без нагрузки, может не дать вам очень точного определения его текущего потребления при реальном использовании. Вероятно, будет нелинейная зависимость между входящей и выходной мощностью по мере изменения общего потребления энергии. Например, он может быть более эффективным в середине своего диапазона, становясь менее эффективным при очень высоком или очень низком потреблении энергии. В идеале вы должны тестировать оба нормальный и худший случай условия нагрузки.
Купите пару вилок и розеток NEMA L5-30P, а также розетку и вилку, подходящие для вашего Kill A Watt EZ устройства, затем сделайте пару проводов: вилка NEMA> обычная розетка и обычная вилка> розетка NEMA. Затем вы можете подключить свое устройство между ними. Однако будьте осторожны при подключении проводов под напряжением / нейтралью / заземлением к правильным контактам. В идеале, если вы не являетесь квалифицированным электриком, вам следует попросить его сделать это за вас.
У нас есть 2 таких устройства, и они подключены к цепям на 30 ампер. Так что где-то от 20 до 30, я бы сказал. У нас также есть блок Powerware мощностью 5000 Вт, который потребляет 30 ампер.