Назад | Перейти на главную страницу

Расчет энергопотребления центра обработки данных

Мне сложно рассчитать потребляемую мощность нашего будущего сервера (Dell R710) и то, что это означает с точки зрения того, как центр обработки данных будет рассчитывать затраты на электроэнергию. Надеюсь, вы поможете пролить свет на это!

  1. Я смотрел на Измерения мощности Dell R710 на spec.org что говорит мне, что сервер потребляет от 64 (простоя) до 236 Вт (полная нагрузка). Характеристики нашего сервера немного ниже, чем у измеренного сервера, поэтому я ожидаю, что ничья будет еще меньше.

  2. Я так понимаю, что амперы рассчитываются по ваттам / напряжению. В Соединенных Штатах напряжение на розетке составляет 120 В. Это означает, что сервер потребляет от 0,5 до 1,9 А в зависимости от нагрузки.

  3. Большинство центров обработки данных, на которые я смотрел, говорят, что они включают 1,5 А с местом 2U. Это основано на средней ничьей? Когда это обычно измеряется? Что происходит, когда сервер потребляет больше энергии?

  4. Самый маленький блок питания R710 - это блок питания мощностью «570 Вт», но похоже, что он никогда и никогда не потребует 570 Вт. Как БП соотносится с потребляемой мощностью?

Это немного сбивает с толку, пожалуйста, помогите мне понять, как это обычно работает немного лучше. У меня такое чувство, что иначе я столкнусь с перезарядкой!

Редактировать: Еще больше сбивает с толку то, что Dell Energy Advisor рассчитывает для моего сервера 3,1 А (Dual E5620, 24 ГБ ОЗУ, 4 жестких диска SAS). Я заблудился.

На Dell R710 (и многих других марках / моделях) вы можете самостоятельно контролировать потребление энергии с помощью этой команды:

# ipmitool sdr list | grep Watts
System Level     | 84 Watts          | ok

Это версия для Linux, но есть эквиваленты для Windows. Графическое изображение этого в вашем любимом инструменте оставлено в качестве упражнения для читателя. Следует отметить, что это дает потребляемую мощность материнской плате. Источники питания не всегда эффективны на 100%, поэтому добавьте к этому числу около 15%, чтобы получить входную мощность в блоке питания. Или подключите его к ваттметру и самостоятельно измерьте КПД. Блоки питания наиболее эффективны в середине заявленного диапазона, где-то около 50-60% от номинальной мощности.

Если вас беспокоит энергопотребление, вы можете рассмотреть возможность использования процессора L-серии.

Что происходит, когда вы рисуете больше? Это зависит от провайдера. Скорее всего, вы просто получите предупреждение (если они вообще заметят). И это тоже самое страшное. Что делать, если все тянут только что и срабатывает автоматический выключатель? Насколько внимательно они следят за этими цепями? Это активный мониторинг или пассивный мониторинг (есть ли счетчик в цепи или инженеры-строители проводят выборочные проверки с помощью клещей на счетчике?) Если есть счетчик, то на порт питания или на цепь?

В целом, лучше всего самому следить за розыгрышем.

Как узнать, прежде чем заказывать сервер? Что ж, это игра в угадайку. Если вы действительно не проворачиваете HW, вы не приблизитесь к пику.

Количество Вт на блок питания - это максимальное значение, и обычно оно значительно больше, чем система когда-либо сможет потреблять. Большинство производителей не настраивают блоки питания для каждой нагрузки. В конце концов, ваша потребляемая мощность будет зависеть от выбранной вами конфигурации, ваших приложений и т. Д.

1,5 А дает около 312 Вт / ВА (при активном PFC), которые будут подталкивать его, если вы обновите этот сервер. Конечно, это идет полным ходом, чего не делают большинство серверов.

Мой совет: обратитесь в отдел продаж интересующего вас центра обработки данных. Я предполагаю, что они выделяют 1.5A / 2U места при расчете ИБП / генераторов, и в среднем серверы потребляют намного меньше этого. Центры обработки данных с пониженной скоростью могут работать хуже, но с этим сервером должно быть хорошо в любом прилично работающем DC.

Что делает центр обработки данных, когда вы достигаете мощности, действительно зависит от центра обработки данных и оборудования, к которому он его подключает. Я в основном имею дело с полными цепями, скажем, 20А, и для них нередко, что если вы превысите его слишком долго, цепь отключается, как это происходит дома, если вы одновременно включаете микроволновую печь и тостер. :-) Но при нагрузке 1,5 А это будет зависеть от того, на что способно подключенное оборудование и насколько нагружена схема.

Дайте им спецификации сервера, на который вы смотрите, и спросите их, нужно ли вам уменьшить энергопотребление вашего сервера, или они согласны с тем, что оно в основном находится ниже этого. Это действительно зависит от их политик и процедур, но ожидайте, что они уже видели, как люди приходили с серверами с избыточной мощностью и раньше, говоря: «Обычно мы будем использовать только 0,5 А», но затем процесс застревает, и они начинают использовать 2 А все время.

Что касается спецификаций блоков питания, большинство блоков питания имеют максимальную эффективность около 50% от использования. Это означает, что они преобразуют большую часть своей входной мощности в выходную. Таким образом, этот блок питания мощностью 570 Вт будет производить от 175 до 200 Вт полезной мощности для компонентов при той пиковой нагрузке 236 Вт, о которой вы говорите.