Назад | Перейти на главную страницу

Adaptec RAID Controller - логическое устройство в состоянии сбоя

У меня есть аппаратный RAID-контроллер Adaptec ASR8405, на котором у меня 15-дисковый массив RAID6. Один из дисков сломался, и после замены Контроллер не поднял его, не запустил восстановление, а вместо этого перешел в состояние Failed (см. Ниже):

----------------------------------------------------------------------
Logical device information
----------------------------------------------------------------------
Logical Device number 0
   Logical Device name                      : LogicalDrv 0
   Block Size of member drives              : 512 Bytes
   RAID level                               : 6 Reed-Solomon
   Unique Identifier                        : A0E20532
   Status of Logical Device                 : Failed
   Additional details                       : Initialized with Build/Clear
   Size                                     : 74347510 MB
   Parity space                             : 11438080 MB
   Stripe-unit size                         : 256 KB
   Interface Type                           : Serial ATA
   Device Type                              : HDD
   Read-cache setting                       : Enabled
   Read-cache status                        : On
   Write-cache setting                      : Enabled
   Write-cache status                       : Off
   Partitioned                              : No
   Protected by Hot-Spare                   : No
   Bootable                                 : Yes
   Failed stripes                           : No
   Power settings                           : Disabled
   --------------------------------------------------------
   Logical Device segment information
   --------------------------------------------------------
   Segment 0                                : Present (5723166MB, SATA, HDD, Enclosure:0, Slot:0) K1JG4N8D
   Segment 1                                : Present (5723166MB, SATA, HDD, Enclosure:0, Slot:1) K1JGHL7D
   Segment 2                                : Missing
   Segment 3                                : Present (5723166MB, SATA, HDD, Enclosure:0, Slot:3) K1JGE6ZD
   Segment 4                                : Present (5723166MB, SATA, HDD, Enclosure:0, Slot:4) K1JEWTND
   Segment 5                                : Present (5723166MB, SATA, HDD, Enclosure:0, Slot:5) K1JENR3D
   Segment 6                                : Present (5723166MB, SATA, HDD, Enclosure:0, Slot:6) K1JG2U0D
   Segment 7                                : Present (5723166MB, SATA, HDD, Enclosure:0, Slot:7) K1JG66ED
   Segment 8                                : Present (5723166MB, SATA, HDD, Enclosure:0, Slot:8) K1JGHJ6D
   Segment 9                                : Present (5723166MB, SATA, HDD, Enclosure:0, Slot:9) K1JGELLD
   Segment 10                               : Present (5723166MB, SATA, HDD, Enclosure:0, Slot:10) K1JG5XYD
   Segment 11                               : Present (5723166MB, SATA, HDD, Enclosure:0, Slot:11) K1JGSTJD
   Segment 12                               : Present (5723166MB, SATA, HDD, Enclosure:0, Slot:12) K1JG339D
   Segment 13                               : Present (5723166MB, SATA, HDD, Enclosure:0, Slot:13) K1JG16KD
   Segment 14                               : Present (5723166MB, SATA, HDD, Enclosure:0, Slot:14) K1JEX09D

Как вы можете видеть, диск в сегменте 2 логического устройства сообщается как отсутствующий, однако он появляется при проверке физических устройств (в состоянии готовности):

  Device #2
     Device is a Hard drive
     State                              : Ready
     Block Size                         : 512 Bytes
     Supported                          : Yes
     Programmed Max Speed               : SATA 6.0 Gb/s
     Transfer Speed                     : SATA 12.0 Gb/s
     Reported Channel,Device(T:L)       : 0,6(6:0)
     Reported Location                  : Enclosure 0, Slot 2(Connector 0)
     Reported ESD(T:L)                  : 2,0(0:0)
     Vendor                             : ATA
     Model                              : HGST HUS726060AL
     Firmware                           : T907
     Serial number                      : K1GVY99D
     World-wide name                    : 5000CCA255CC3FA3
     Reserved Size                      : 4225560 KB
     Used Size                          : 0 MB
     Unused Size                        : 5719040 MB
     Total Size                         : 5723166 MB
     Write Cache                        : Enabled (write-back)
     FRU                                : None
     S.M.A.R.T.                         : No
     S.M.A.R.T. warnings                : 0
     Power State                        : Full rpm
     Supported Power States             : Full rpm,Powered off,Reduced rpm
     SSD                                : No
     Temperature                        : 42 C/ 107 F
     NCQ status                         : Enabled
  ----------------------------------------------------------------
  Device Phy Information
  ----------------------------------------------------------------
     Phy #0
        PHY Identifier                  : 0
        SAS Address                     : 50000D1701875C02
        Attached PHY Identifier         : 2
        Attached SAS Address            : 50000D1701875C3F
  ----------------------------------------------------------------
  Runtime Error Counters
  ----------------------------------------------------------------
     Hardware Error Count               : 0
     Medium Error Count                 : 0
     Parity Error Count                 : 0
     Link Failure Count                 : 0
     Aborted Command Count              : 0
     SMART Warning Count                : 0

Большое спасибо за любые подсказки!

Мне удалось исправить это с помощью:

arcconf SETSTATE 1 LOGICALDRIVE 0 OPTIMAL ADVANCED nocheck noprompt

Сразу после изменения состояния логического диска массив начал автоматически перестраиваться. После завершения перестройки запускается проверка с исправлением (снова автоматически). После завершения проверки все снова было в порядке (без потери данных).