мой DL560 Gwen 8 создал эту проблему.
Обнаружен сбой питания системы (XR: 14 00 MID: FF 0D F0 0C C0 FF FF 0A 0A 0C 0C 00 9C 40 00 01 03 47 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00)
и быстро отключился. Обнаружив автономный сервер, я снова его включил, и все вроде работает нормально. Но только ли это влияние окружающей среды (перед сервером не размещается ИБП) или ошибка в оборудовании сервера? Может ли кто-нибудь расшифровать это сообщение?
Спасибо!
Это скриншот IML, только это загадочное сообщение.
Вам следует прочитать содержимое журнала IML сервера и сообщить об этом. Получите доступ к нему из операционной системы или войдя в МОТ.
Здесь регистрируются системные события и сбои. Общий совет по обновлению прошивки системы и компонентов хорош, но вы также должны понимать, что произошло.
HP сообщает, что это было исправлено в прошивке от 8/2014, указанной в этом сообщении: https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c04541663
Следуя рекомендациям Intel, HP отключила функцию SETVID-Decay ЦП с помощью обновления системного ПЗУ.
Обновления системного ПЗУ доступны следующим образом:
Блейд-серверы ProLiant DL560 Gen8 и ProLiant BL660c Gen8:
Эта проблема исправлена в системном ПЗУ от 02.08.2014.
В соответствии с этот сайт, кажется, вам нужно обновить BIOS до последней версии
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c04042380