Назад | Перейти на главную страницу

HP DL380 G6 не включается

У меня есть HP DL 380 G6, у которого периодически возникают странные проблемы. Все началось около года назад, когда он был в производстве. Мне позвонили в 22:00, что что-то не так, я наткнулся на центр обработки данных и обнаружил, что этот сервер в цикле загрузки мигает и выключается. Я, наконец, получил загрузку благодаря комбинации разбивки ее на минимальную конфигурацию, проклятий и глупой удачи. Я говорю последнее, потому что с тех пор он не был последовательным.

С той ночи это было частью моей тестовой среды. Он работал нормально несколько месяцев, прежде чем я выключил его просто потому, что он мне не нужен. Теперь я хотел бы снова его включить, и проблема вернулась. Я пробовал следующее:

В этом состоянии iLO, похоже, не работает, и когда я смог вернуться обратно, когда он работал, ошибок не было. Индикатор UID не реагирует на нажатие, за исключением первого включения. Как будто неисправность возникает через несколько секунд после подачи питания. Раньше, когда он включался, он делал это внезапно после тщательного толкания, но не касаясь кнопки питания.

Кто-нибудь видел что-нибудь подобное раньше? Неужели эта машина обречена сидеть с одним янтарным глазом, уставившимся в забвение? Должен ли я просто согласиться с тем, что попытки воскресить сервер 6-летней давности, который сейчас продается на ebay по цене ниже 200 долларов, может не того стоить? Пристыдил ли я его до нефункционального состояния своими оскорбительными и часто устаревшими оскорблениями? Могу ли я когда-нибудь закончить однострочные вопросы? Время покажет.

Да, для этого есть процесс.

Это странно и требует немного терпения, но, пожалуйста, выполните действия, перечисленные на странице: Серверы HP ProLiant DL380 G7 не будут выполнять POST

Если у вас есть физический доступ к серверу, вы можете попробовать следующую последовательность:

  • Снимите блоки питания и поменяйте их местами.

Проверьте, загрузится ли система ...

Если это не сработает:

  • Снимите все блоки питания с шасси.
  • Найдите Переключатель обслуживания системы на материнской плате - это набор из 10 DIP-переключателей.
  • Включите переключатель №6.
  • Вставьте все блоки питания.
  • Включите сервер и дайте ему поработать 3 минуты.
  • Выключите сервер.
  • Снимите все блоки питания.
  • Верните DIP-переключатель №6 в исходное положение.
  • Снова вставьте блоки питания.
  • Включите сервер.

Проверьте, загрузится ли система ...

Если это не сработает:

  • Снимите все блоки питания с шасси.
  • Включите DIP-переключатели №1, 5 и 6.
  • Вставьте все блоки питания.
  • Включите сервер и дайте ему поработать 3 минуты.
  • Выключите сервер.
  • Снимите все блоки питания.
  • Верните DIP-переключатели №1, 5 и 6 в исходное положение.
  • Снова вставьте блоки питания.
  • Включите сервер.

Проверьте, загрузится ли система ...